hola compañero vamos a tratar entre todos de realizar diagnosis , o por lo menos quienes se quieran apuntar
ANTONI0 escribió:
Buenas compañeros;
Queria abrir un post, para que me comentarais, los que os dediqueis a la refrigeracion domestica como detectais, que un frigorifico tiene falta de gas
en el primer caso , yo que el primer contacto con la instalación lo realizo como los antiguos mecánicos , con los sentidos
realizo las siguientes comprobaciones ,
oír el sonido del propio compresor ya que es un sonido más apagado de lo normal en él se puede notar que los pistones no llevan resistencia de movimiento,
luego el tacto , en este caso se nota una alta temperatura en el compresor , en el circuito de alta observaras que existe mucha diferencia de temperatura desde el principio del mismo al final de este, por otra parte notaras una temperatura media en la línea de aspiración, otro síntoma es la escasa inundación de el/los evaporadores,
ya con herramientas, con un amperímetro mediremos un bajo consumo del compresor,
con una llave pincho mediremos manométricamente una baja presión en el lado de baja , y si midiéramos en alta tendríamos el mismo síntoma,
si paráramos el compresor observaríamos como la presión de baja paulatinamente iría equilibrando su valor ,
ANTONI0 escribió:
Buenas compañeros;
Queria abrir un post, para que me comentarais, los que os dediqueis a la refrigeracion domestica como detectais, que un . que un compresor no rinde.....
en este caso en el sonido tendríamos el mismo resultado que el anterior un sonido bastante apagado
el tema de temperatura obtendríamos casi los mismos resultados, solo que en este caso la temperatura de la línea de aspiración sería algo más elevada, de hecho si paráramos el compresor incluso subiría aun mas dicha temperatura, ya que en el momento de la parada retornaría la totalidad de gases calientes de la zona de alta hacia la de baja,
con herramientas mediríamos con amperímetro también un descenso de consumo ya que al no existir compresión el compresor no consumiría dentro de su valor,
con medidas manométricas , en este caso obtendríamos un valor muy elevado en baja y muy bajo en alta ya que al no existir estanqueidad entre la zona de alta y baja las presiones casi se igualarían
ANTONI0 escribió:
Buenas compañeros;
Queria abrir un post, para que me comentarais, los que os dediqueis a la refrigeracion domestica como detectais, ... que un frigo tiene un atasco en el capilar.....
en este otro supuesto
en este caso en el sonido tendríamos un sonido algo más fuerte de lo normal, incluso si paráramos el compresor notaríamos un paro en seco y en algunos casos un movimiento brusco del mismo , y con toda probabilidad de tres arranque dos saltara el klixon por exceso de consumo
las temperaturas juegan un papel fundamental en esta falla ya que si en la aspiración obtendríamos los mismos resultados que en los casos anteriores , en el circuito de alta tendríamos unos valores más diferenciados , llegando incluso a obtener temperaturas medias a la salida del filtro deshidratador ,
con herramientas observaríamos un elevado consumo del compresor ya que la presión en el circuito de alta no sería aliviada al tener atasco en su recorrido por lo cual el pistón del compresor estaría en todo momento forzado a soportar las máximas presiones,
con el manómetro podríamos observar una caída de presión en el circuito de baja llegando a meterse en la zona de vacio pero en la parte de alta tendríamos un valor muy por encima del de régimen de trabajo
bueno creo que respondí a tu cuestionario , esperamos que los compañero aporten su granito de arena para hacer este post algo mas sustancioso , un saludo
,