Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: mezclaron 410a con 22 que puedo hacer?

mezclaron 410a con 22 que puedo hacer? hace 10 años 2 meses #124556

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Adonde se cae la presion y cual.de ellas.
Es inverter?
Has dicho que cambiastes capilares??? A ver si va aser eso.
Saludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mezclaron 410a con 22 que puedo hacer? hace 10 años 2 meses #124582

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Como comenta el compañero " Has dicho que cambiastes capilares??? A ver si va aser eso.
Oh otra posibilidad es que lo dejaron con una presión de evaporación de 60 psi o ( 4 kg) .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mezclaron 410a con 22 que puedo hacer? hace 10 años 2 meses #124880

  • RASTEC
  • Avatar de RASTEC
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
hola gente!! soy nuevo por los foros,
Colega si vas a cambiar aceite,yo lo cambiaria ante la duda, aprovecha y coloca una valvula en alta para saber que pasa (ojo que el manometro debe ser para 410 . .Asi se pueden tener mas datos,de cuantos HP es el compresor.si es frio calor,y en cuanto queda cuando cae la presion.y si los amperes suben hasta cortar el amperimetro , si tiene plaqueta o corta por alta?. a como se hace
para hacer una pregunta en el foro!!
saludos!!
rastec
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mezclaron 410a con 22 que puedo hacer? hace 10 años 2 meses #124984

  • acoprym
  • Avatar de acoprym
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
buena día mi opinión es recoger el gas de r 22 y hacer un buen vació
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mezclaron 410a con 22 que puedo hacer? hace 10 años 2 meses #125027

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Creo que mas probable problema de capilares que el del aceite.¿ Por que los cambiaste ? Y cuales pusiste? Mira a ver si al soldarlo dejaste un emboce o restriccion y se te va a vacio al poco de poner en marcha. Ah por cierto, el figura que llego y cambio el gas, ¿notaria que no funcionaria correctamente, no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mezclaron 410a con 22 que puedo hacer? hace 10 años 2 meses #125121

  • roberius
  • Avatar de roberius
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 37
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Ya he hecho esta modificación. el equipo pierde eficiencia. no tenía ningún problema el cambio de aceite porque los compresores que funcionan con R410a polioeste ya tienen el aceite (sintético).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

mezclaron 410a con 22 que puedo hacer? hace 10 años 2 meses #125161

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pierde eficiencia !! Vamos a medir ésa eficiencia .
Tiempo de vacío al sistema ?
Cuánta carga de refrigerante hicistes ? La carga de R410a es siempre en fase líquida .
Presiones de funcionamiento y temperaturas ambiente y de impulsión ??
Consumo de compresor y según placa ??
......,etc ....etc
Que Recalentamiento y subenfriamiento tienes?
.......etc... etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information