reconversión de gas R22 hace 10 años 2 meses #125222

  • Ectoplasma
  • Avatar de Ectoplasma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 51
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Es eso, da pena ver como un cliente, que tiene una carnicería humilde, se le averia una camara y tiene que gastarse 1000 euros en arreglarla. Parece que el frigorista, nosotros, personas currantes somos los ladrones, los que estamos sacandole los ojos al pobre carnicero, esa es la imagen que damos cara al publico, cuando por 1000 euros te arriesgas a que te cueste el dinero si tienes una fuga y tienes que poner tu el gas en garantía. La solución no es freirnos a todos, la solucion no es recaudar mas, la solución es RECORTAR gastos publicos, empezando por todos y cada uno de los politicos que estan chupando del bote en este país. Asi nos va
No soy un héroe, a mí sí me salvan la vida cada día. :::E.GONZALEZ:::
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reconversión de gas R22 hace 10 años 2 meses #125257

  • roberius
  • Avatar de roberius
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 37
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Peço desculpas ao colegas refrigeristas. por não escrever em espanhol. o tradutor on-line tem muitas falhas. A respeito de preços. o R134A. aqui no Brasil , gasta-se menos dinheiro que o iscen MO29 e o isceon MO59. Seria a solução para o retrofit do R22. Teria que ser trocado as valvulas expansora, porem o oleo(azeite) continuaria o mesmo. O equipamento ganharia em eficiencia e o custo final não seria muito alto.
(Quiero pedir disculpas a mis colegas refrigeristas. para no escribir en español. el traductor en línea tiene muchos defectos. El respeto de los precios. el R134A. aquí en Brasil , gasta menos dinero que el iscen MO29 y el isceon MO59. Sería la solución para la actualización del R22. Habría que sustituir las válvulas de expansión, sin embargo, el aceite (el aceite) seguiría siendo la misma. El equipo ganaría en eficacia y el coste final no es muy alta.)
Última Edición: hace 10 años 2 meses por roberius.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reconversión de gas R22 hace 10 años 2 meses #125262

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Disculpado.
El r-134 no sustituye al R-22.
el r-134 sustituiría al r-12
El R-22 se puede sustituir por r-404a cambiando valvula de expansión y aceite
Pero bamos que al 404a le quedan dos telediarios en esta tierra.
Quiero decir que el futuro del 404A es incierto.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reconversión de gas R22 hace 10 años 2 meses #125272

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
cansino escribió:
lafaraonadelfrio escribió:
existen varias opciones , aqui te pongo una de ella

www.forofrio.com/index.php/foro/84-video...version-r-22-a-417-a
Ojo que el 417 es de aplicación en circuitos de expansión por capilar, igual que el r-424A.
el otro para hacer cambios drop in sería el R-434A y cambiando el aceite a poe el r-427A(este no lo he usado.)
SAludos.

hola compañero somos el SAT de una marca la cual utiliza el R-417 desde hace muchos años , de hecho la primera vez que se uso por estas latitudes tuvimos que pedir el gas al fabricante a un precio que nos dio vértigo, en fin como te comento llevamos muchos años usándolo en sistemas con VET, sin ningún problema al igual que el 427 , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

reconversión de gas R22 hace 10 años 2 meses #125284

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
lafaraonadelfrio escribió:
hola compañero somos el SAT de una marca la cual utiliza el R-417 desde hace muchos años , de hecho la primera vez que se uso por estas latitudes tuvimos que pedir el gas al fabricante a un precio que nos dio vértigo, en fin como te comento llevamos muchos años usándolo en sistemas con VET, sin ningún problema al igual que el 427 , un saludo
Hola tocayo, el 417 ¿Lo usais en refrigeración comercial en expansión por capilar?¿media temperatura?...¿lo habeis probado en aire acondicionado con VETs?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reconversión de gas R22 hace 10 años 2 meses #125287

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Tomo nota , gracias por la info. No se porqué nosotros lo tenemos solo para expansión a capilar, me informaré.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reconversión de gas R22 hace 10 años 2 meses #125290

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
Roverman escribió:
lafaraonadelfrio escribió:
hola compañero somos el SAT de una marca la cual utiliza el R-417 desde hace muchos años , de hecho la primera vez que se uso por estas latitudes tuvimos que pedir el gas al fabricante a un precio que nos dio vértigo, en fin como te comento llevamos muchos años usándolo en sistemas con VET, sin ningún problema al igual que el 427 , un saludo
Hola tocayo, el 417 ¿Lo usais en refrigeración comercial en expansión por capilar?¿media temperatura?...¿lo habeis probado en aire acondicionado con VETs?

en ese vídeo esta usado para temperaturas de salida de +8 ºC . lo que equivale a un sistema de climatizacion , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reconversión de gas R22 hace 10 años 2 meses #125291

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
para comercial en media y baja temperatura usamos el 427 tanto en comercial como en industrial , es muy versátil casi tanto como el querido 22
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reconversión de gas R22 hace 10 años 2 meses #125294

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
este vídeo no es nuestro es de el fabricante forane y es sobre el 427 usado en ambos sistemas

Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reconversión de gas R22 hace 10 años 2 meses #125310

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Dos telediaros le quedan a todos los HFC , lo que hay que MIRAR son los que contienen un mayor índice de GWP que son los que tienen mayor Tasa y antes retiraran .
Mientras deciden los Verdes a ver que se hace , tenemos que aprovechar lo que tenemos .
Por una parte tenemos mezclas Drop - in con un poquito de HC para que retorne algo de aceite al compresor .
Y por otra parte tenemos refrigerantes ternarios que intentan comportarse cómo el refrigerante a sustituir siendo necesario reemplazar el aceite del equipo y poco más .
Pero sigo diciendo que el R404 no es una alternativa para realizar un retrofit del R22 a pesar que se hace , para mí en alta temperatura es el R407C y en media y baja el 407a .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reconversión de gas R22 hace 10 años 2 meses #125323

  • roberius
  • Avatar de roberius
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 37
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Colegas refrigeristas. mencionei o R134a, não como substituto do R22 , mais como alternativa mais viavel. eu trabalhei em um navio que tinha um sistema de ar condicionado de 30 TR com compresor Bitzer modelo 4G-30,2. hoje trabalho em uma plataforma de petroleo, tenho o mesmo compressor com R22. o que funciona com o sistema R134a tem melhor eficiencia.

Colegas refrigeristas. mencionó el R134a, no como un sustituto para el R22 , más como alternativa más viable. Yo trabajaba en un barco que había un sistema de aire acondicionado de 30 TR con compresor Bitzer modelo 4G-30.2 . hoy trabajan en una plataforma petrolífera, tengo el mismo compresor con R22. lo que funciona con el sistema de R134a tiene una mejor eficacia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reconversión de gas R22 hace 10 años 2 meses #125343

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y lo que quieres es reemplazar el refrigerante R22 por R134a , aún sabiendo que tendrás menor rendimiento en la instalación y modificaciones en el circuito de refrigeracion .
Es así ??
El administrador ha desactivado la escritura pública.