Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127946

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
A ver.
El separador de líquido lo monto siempre si o si, y muy bien dimensionado siempre.

Lo importante para no hacer sufrir al compresor, es calcular muy bien el KV de la solenoide de gas caliente, que al final es la que te protege el compresor.

Tengo muchas máquinas así, con compresores grandes de hasta 40 CV, y hasta hoy ningún problema la verdad.

El problema de la inversión es el de siempre. Si sumamos lo que cuestan todas las válvulas, pues me voy de presupuesto.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127948

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Disculpa mi ignorancia Francis,¿que es el kv de la solenoide?
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127950

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
El factor de caudal.

Al final, para proteger el compresor, es mejor limitar el caudal del gas, de modo que el compresor se pueda comer lo que le llega del evaporador sin problemas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127953

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si limitas el caudal de bypass para el desescarche,no te asciende el alta ????
Sigues condensando y almacenando liquido???
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127955

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Si. Hasta que se autoregula.

Podrías explicarme eso que haces tu de utilizar el líquido condensado para expandirlo en los otros evaporadores?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127957

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Para el gas caliente hago una toma en la zona alta del calderin y lo envio al evaporador a desescarchar,desescarcha y acaba de condensar.Lo vuelvo a meter en la general de liquido y lo envio a enfriar al resto de evaporadores.
Ideal para baja temperatura.
el evaporador que desescarcha tiene solenoide de liquido cerrada y el resto abiertas (bajan mas de temperatura,sin problemas en baja temperatura).La solenoide general de liquido cerrada y sobrealimento por una check en paralelo.

Se autoregula ????? Hummmmm.......
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 10 años 2 semanas por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, francismorcillo

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127959

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Interesante. Pero como haces para mandar el líquido a través de la baja del evaporador que esta en desescarche?. Necesitaras mas válvulas que en una nuclear.

Repito que es interesante.

Y si, se autorregula. A ver, si tienes un compresor con un desplazamiento de 50 m/hora, pues buscas una válvula de 45, no de 20. Así, al principio, tienes que condensar gas, pero. Después, como haces recircular cierta cantidad limitada de gas, no mandas mas gas que el que te retorna, por lo que la presión no te sube mas que lo que te puede subir por el aumento de la temperatura en la baja, y este aumento lo sigues condensando y almacenando.

Es importante ajustar lo mas posible el caudal de la válvula al desplazamiento del compresor, y así no haces sufrir al mismo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127960

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Entiendo que la solenoide de bypass sería grande.
Generarás liquido seguro.los retornos de liquido te quedan completamente solucionados con un separador ???

Para ese sistema digamos que ya tienes una solenoide y una check por evaporador.
Añades una valvula de tres vias por evaporador y una solenoide y una check general.
Contra mas evaporadores mas economico.Resistencias y contactores +- igual a valvula 3 vias y parte proporcional de solenoide general.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127961

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Paras el compresor ????
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127962

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues la verdad es que si. La primera máquina que monte con gas caliente fue un túnel de ultra con 27cv, hace una 17 años, y aun tiene el mismo compresor. Esta máquina no la diseñe yo, es de un fabricante de abatidores para el cual trabajo. Pero me interese en el tema, y he montado muchas máquinas con este sistema, y hasta hoy, toco madera, ningún problema.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127963

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Arranco siempre como si estuviera trabajando produciendo frio, luego, tras unos segundos cierro líquido y abro gas caliente, y cuando llego a set de temperatura final desescarche , cierro gas caliente y paro por baja.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127964

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si paras el compresor llegará un momento que se te igualaran las presiones.¿¿ Haces muchos pequeños desescarches a menudo ??
Si tienes en marcha el compresor y la solenoide de liquido cerrada,,¿como sigues condensando?? ¿¿A donde llevas la linea de liquido que sale del evaporador??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo
Tiempo de carga de la página: 0.284 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information