Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127965

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
francismorcillo escribió:
Arranco siempre como si estuviera trabajando produciendo frio, luego, tras unos segundos cierro líquido y abro gas caliente, y cuando llego a set de temperatura final desescarche , cierro gas caliente y paro por baja.
Interesante....que tiempo transcurre????
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127966

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
El compresor no lo paro, como ya te he explicado, y la pequeña reducción de caudal de la kv respecto al compresor es suficiente para que las presiones no se te igualen.

Los desescarches cada 4-6 horas, con una duración máxima de 20 minutos, aunque rara vez pasan de los 10 minutos, al parar por sonda final desescarche.

Condensar condensas y almacenas como cuando paras cerrando solenoide de liquido y presostato de baja.

No entiendo que quieres decir con donde llevo la línea de líquido que sale del evaporador????
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127967

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Unos 30 segundos, el tiempo necesario para estabilizar y que la baja este en su sitio.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127968

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Entiendo que de la descarga sacas un tubo hacia la aspiracion a traves de la solenoide de desescarche.Pasa por el evaporador y su salida será la linea de liquido que puenteará la vet con una check.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127969

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
¿¿¿¿ O le metes justo despues de la vet y aspiras igualmete por aspiracion??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127970

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
No. Monto triple tubería con las solenoides en paralelo.

Cojo gas caliente a la salida del compresor, siempre antes del condensador y lo mando a través de la solenoide al evaporador, justo después de la VET.
Cierras solenoide de líquido y abres gas caliente, y eso es todo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127971

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Ok.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127972

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Simple, sencillo y barato.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127973

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No me lo habia planteado asi.
Quizas si explicaras a tu cliente lo del tercer tubo podrias desbaratar el comentario del Sr.Danfoss.
Al fin y al cabo solo tiendes a igualar las presionas de alta y baja,es como un arranque descargado y no tiene porque consumir mas.Parece que lo solventas en un buen tiempo y si eres generoso con el separador y ese diferencial de presion es suficiente,,,pues te felicito.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127975

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Tengo un amigo que lo hace como tu y alguna vez habiamos discutido la necesidad de ese tercer tubo y su seccion.
A el tambien le funciona.Yo no lo he hecho nunca,insisto,deberias mencionar la instalación a tres tubos.
Tambien lo hace solo en baja temperatura,has tenido algun problema en media/alta temperatura??????
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 10 años 2 semanas por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127976

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pagina 153 de aqui
biblioteca-pdf.blogspot.com/2011/08/trat...e-refrigeracion.html
"francismorcillo" hiciste la solucion, para uno de los problemas que expone ese Autor.
Podria Por Favor, colocar eso que dice DANFOSS.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 2 semanas #127977

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
En media tampoco hay problema. Lo único que has de montar separador de líquido, con lo que encareces un poco la instalación.

De todos modos yo lo monto siempre, porque mas de una vez me ha salvado de alguna VET enganchada.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.293 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information