TEMA: Apoyo Adiabatico en Condensacion

Apoyo Adiabatico en Condensacion hace 10 años 3 semanas #128373

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Bueno. Vamos con otra cosulta.

Me ha salido un proyecto para unas maquinas a instalar en Arabia Saudi. Se tratra de una camara de conservacion de congelados de unos 2400m cubicos, refrigerar un obrador a unos 20ºC y alguna maquina de conservacion pequeña.

La cosa es que el cliente no quiere ir a torre de enfriamiento para la condensacion, y he estado pensando en utilizar un sistema de refuerzo para mejorar la condensacion cuando las temperaturas empiecen a ser " algo elevadas ".

Mi pregunta es si alguien conoce algun fabricante de sistemas de pulverizacion de agua sobre sobre condensadores a modo de refuerzo adiabatico. Hablo de algo serio y profesional, no del tipico invento casero que pudieramos hacer con materiales de riego para jardineria.

Gracias a todos por adelantdo y saludos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Apoyo Adiabatico en Condensacion hace 10 años 3 semanas #128377

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola francismorcillo,antes que entre alguien que sepa del tema,te comento,que hay un post,que trato ese asunto,incluso recuerdo,hay una fotos,de ambientes abiertos,donde se logra bajar la temperatura ambiente,con solo formar una neblina,de un patio de comidas al aire libre.

Si lo encuentro,lo subo.

Saludos

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

Apoyo Adiabatico en Condensacion hace 10 años 3 semanas #128378

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Puedes dar un toque a Pecomark, en catálogo tienen lo que tu buscas, se llama ChillBooster. En el catálogo 2014 lo tienes en la página 374.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Apoyo Adiabatico en Condensacion hace 10 años 3 semanas #128379

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Para refrigerar un obrador a unos 20ºC, aire acondicionado, creo que no te hace falta nada (hasta +52ºC temperatura aire exterior) con una maquina tropicalizada, bien dimensionada (que no falte) e inverter. Para el resto....

www.hanseata.es/
www.cobertia.com/
www.icogen-sa.com/index.php/eficiencia-e...ador-adiabatico.html
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Apoyo Adiabatico en Condensacion hace 10 años 3 semanas #128380

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola eso que dices , se llama aire fresco, micro vaporizacion,nebulizadores , nebulizacion ,¿esta tambien vapor de gas frio,esto no es agua es vapor de gas frio?lo que dices es para refrescar el ambiente de terrazas, bares ,estaciones etc etc, pero un condensador no se, y dependiendo de donde este se instale,
esto no se si sera practico para el caso, y cuenta el consumo de agua y de donde la sacas ,
voy ha aclarar algo , en arabia si hay de esto ,pero pera refrescar los patios interiores,de las mezquitas para el ambiete estos patios tienen unas sombrillas, tipo carpas de 13 mts de diametro se abren y cierran automaticamente,se utilizan para entre las sombrillas y la nebulizacion , refrescar el ambiente y las personas que axisten a las oraciones dentro de la meca, y en medina,estas tienen una altura de 6mts,fuera de este entorno de las mezquitas no se si hay, pero el gasto lo paga quien lo paga, y lo que tu dices es particular,
efectivamente pase por hay, pero ni instale este sistema, ni estube en ningun pais en guerra,
solamente conozco el sistema,de verlo,
en cuanto al vapor de gas frio , es produccion de hielo seco,por hay si hay subido en el foro algo, pero es para fiestas,
para refrescar las copas etc no se si te podria valer,
Última Edición: hace 10 años 3 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Apoyo Adiabatico en Condensacion hace 10 años 3 semanas #128383

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
En instalaciones "joseb71" donde en condiciones de verano se dan temperaturas exteriores superan o pueden superar los 45ºC una solución para que las maquinas no se disparen por alta presión es lo que apunta "francismorcillo". Apoyar la condensación con agua osmotizada y nebulizada.

Se suele dar la circustancia, en estos casos de temperaturas exteriores muy altas, de que ademas la maquina se nos queda pequeña para la instalacion ya que se suelen dimensionar para temperaturas de aire de condensacion de 35ºC y por lo tanto a 45ºC las maquinas rinden menos del nominal y en cambio tanto para aire acondicionado como para refrigeracion (en este ultimo caso dependiendo de la temperatura ambiente) nos hara falta mas potencia que a 35ºC.

El sistema instalado en una enfriadora Lennox: www.cobertia.com/?page_id=4813
Última Edición: hace 10 años 3 semanas por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Apoyo Adiabatico en Condensacion hace 10 años 3 semanas #128384

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
creo que es lo que he dicho,nebulizacion para microclimas,yo lo que monte en esos climas, que no fui yo solo, fue con torres de enfriamiento,supongo que sera valido el sistema de nebulizacion, pero digo que la torre se amortiza, pero el agua se paga, si se puede o no se puede y seria a tener encuenta,igual sale varato ,y dependiendo de donde se instale,si le permitirian ese consumo, es a tener en cuenta nada mas,
como decia algunas sombrillas de los patios, esto no esta en la calle,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Apoyo Adiabatico en Condensacion hace 10 años 3 semanas #128390

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Francis, os habeis planteado la geotermia???

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Apoyo Adiabatico en Condensacion hace 10 años 3 semanas #128394

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Ante todos muchas gracias a todos.

No sabia que Peko lo tenia. La verdad es que trabajo poco con ellos, Lozano. Mañana le hecho un vistazo.

Moncayo, muy bueno tu aporte, pero algo que no me convence de los enlaces que has puesto es que todos hablan de agua de red. Como bien dices en tu explicación a Joseb, creo que es imprescindible usar agua de ósmosis para evitar problemas posteriormente.

Respecto al uso de geotermia, no tengo ni idea de si se puede aplicar o no. Te cuento que todo esto va a través de una ingeniería, que se dedica a proyectos de agricultura intensiva, a la cual un cliente le ha pedido que le haga un proyecto para otro negocio diferente. Imagina la idea que tienen de frio.

La cosa es que me han contactado a través de otro cliente común, y el problema es que no tienen mucha idea de nada, y había pensado en usar un sistema como este a modo de emergencia, ya que lo único que me ha dicho el cliente es que tienen mala experiencia con unas instalaciones con torre evaporativa, y que no quieren usarla.

De nuevo gracias a todos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.