Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: duda cambio de compresor

duda cambio de compresor hace 8 años 2 meses #161387

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
De acuerdo con lo expuesto por los compañeros, en mi opinión dependiendo del grado de contaminación podrías emplear distintos métodos acordes además con la importancia de la instalación
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, kendobass

duda cambio de compresor hace 8 años 2 meses #161393

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Por alli debe de estar la informacion que lo respalde pero al momento de un quema de compresor se saca y boltea para sacarle el aceite y haserle una prueva de acidez. De alli se procede. Asi lo hago yo. Quien dice lo contrario?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda cambio de compresor hace 8 años 2 meses #161401

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Aunque suene un poco cruel , tenemos que pensar que fallecimiento tuvo el compresor :

Muerte dulce , un golpe fuerte de líquido .
Muerte dolorosa , sufriendo como un toro en una plaza , dando cuerpo y alma hasta desfallecer .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

duda cambio de compresor hace 8 años 2 meses #161411

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Es muy importante saber, como se deberia de hacer una reparacion ,para que sea ,lo mas correcta posible ,pero ,tambien hay que pensar con la cabeza ,y continuar comiendo casi todos los dias,cuando mas sepas como se deben de hacer las cosas,cuando mas honrrado en tu trabajo seas,mas pegas le pondras al cliente y en mas tonto te convertiras ....un chino me comentaba una vez ,...en esta vida se ha de ser un poquito tonto ,pero solo un poquito .
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda cambio de compresor hace 8 años 2 meses #161414

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
alfonso-megias escribió:
Es muy importante saber, como se deberia de hacer una reparacion ,para que sea ,lo mas correcta posible ,pero ,tambien hay que pensar con la cabeza ,y continuar comiendo casi todos los dias,cuando mas sepas como se deben de hacer las cosas,cuando mas honrrado en tu trabajo seas,mas pegas le pondras al cliente y en mas tonto te convertiras ....un chino me comentaba una vez ,...en esta vida se ha de ser un poquito tonto ,pero solo un poquito .

Explicate un poco mas..
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda cambio de compresor hace 8 años 2 meses #161417

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
La lafaraonadelfrio tiene razón.
Que te quede claro: si en el circuito te queda agente limpiador (por que aveces cuesta sacarlo), tendrás problemas de retornos y se llevará el aceite del compresor + averías mecánicas. Total, un drama; que te obligará a sustituir toda la carga de refrigerante que le has metido...
Por eso somos contrarios (si no es necesario) ha hacer limpieza con estos productos que cuesta mucho en evaporarlos para su extracción.
PD: El R11 era una maravilla, pero también te asegurabas de sacarlo todo...
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por Estopa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

duda cambio de compresor hace 8 años 2 meses #161421

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
PARA BTUE expert .: Me comentabas,que me esplicase un poco mas ............En una reparacion de un frigorifico intoxicado ,por muchos tratamientos que le des ,siempre quedan rastros ,dudas y a veces aumentos de la intoxicacion .......las cosa que se curan ,se curan ,con el frigorista ,sin el ,y a pesar del frigorista y las que no se curan.... ni con el frigorista ........los muchos cambios de aceite como comenta el compañero burgos ,son ecenciales para un buen funcionamiento pero costosos economicamente,como comenta ..... hay que que hacerlos si la instalacion se lo merece y si no se lo merece .....ya habra otro que comera donde tu deberias de haber comido
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda cambio de compresor hace 8 años 2 meses #161425

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas tengo más dudas que cuando empecé el post, jaja para aclarar más las cosas, podríais indicar brevemente que hacer dependiendo de si la instalación frigorífica esta regular, mal y muy mal? Y como determinamos el regular, mal y muy mal? Según el grado de acidez? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda cambio de compresor hace 8 años 2 meses #161436

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
lafaraonadelfrio escribió:
esa limpieza la valoras tu al analizar el circuito ya que la garantía de un buen trabajo realizado te corresponde a ti como reparador , un saludo
Debe de haber un nivel de acides el que dicte este valoracion o me equivoco?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda cambio de compresor hace 8 años 2 meses #161439

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
por supuesto compañero BTUExpert pero me refería mas que al nivel de daño al hecho de que el técnico es quien dictamina si la limpieza se llevara a cavo opine el cliente lo que opine , ya que si tengo que ofrecer una garantía del compresor a sustituir me debo de asegurar de que la instalación esta perfecta o en las mejores condiciones para dar una garantía de reparación , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, rodrigomigel@gmail.com

duda cambio de compresor hace 8 años 2 meses #161440

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Jesusjf84 escribió:
Buenas tengo más dudas que cuando empecé el post, jaja para aclarar más las cosas, podríais indicar brevemente que hacer dependiendo de si la instalación frigorífica esta regular, mal y muy mal? Y como determinamos el regular, mal y muy mal? Según el grado de acidez? Un saludo

si esta regular , mal o muy mal si o si limpieza yo usaría refrigerante e incluso el mismo que la instalacion tiene, para que una instalacion no lo requiera no debe de marcar ningún nivel en el tes de acidez , solo entonces me reservo la opción de la limpieza , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

duda cambio de compresor hace 8 años 2 meses #161443

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
compresor quemado , que actuaciones se llevarian a cabo, si fuera como este
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information