Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: reparacion

reparacion hace 8 años 1 mes #162717

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Hola buenas tardes, esta pregunta va destinada a los que reparais compresores semihermeticos, (bueno y a todos los que queráis participar por supuesto claro) cuando por ejemplo veis que en un compresor semihermetico se rompe una biela cuales son exactamente los pasos a seguir para reparar este compresor? O como lo hacéis vosotros? Lo podéis explicar por partes? Un saludo y muchas gracias como siempre
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reparacion hace 8 años 1 mes #162721

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, la roptura de una biela suele deberse a un golpè de liquido y es aqui donde suelo extremar las precauciones pero para empezar se avaluaran los daños ocasionados por la roptura ya que al producirse se generan esquirlas metalicas de aluminio que son arrastradas por el refrigerante y el aceite por lo que habra que revisar filtos, tombien aceite y posibles rayaduras en las camisas de cilindros y cigueñal, si el aceite y filtro esta sucio ver posibles gripages.
Una vez revisado el compresor con aceite y filtro nuevo y en su sitio revisar el recalentamiento viendo VET y ventiladores del evaporador
www.google.es/?gws_rd=ssl#q=diagnostico+...resores+frigorificos
Saludos
Última Edición: hace 8 años 1 mes por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, rodrigomigel@gmail.com

reparacion hace 8 años 1 mes #162722

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Sí pero Xeliño yo me refiero cuales son los pasos a seguir para sustituir una biela... los pasos a seguir mecánicamente para reparar un compresor averiado un saludo y gracias por el aporte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reparacion hace 8 años 1 mes #162723

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Extraer todos los trozos de la viela, verificando que se extraen todos.

Revisión de cilindros y plato de válvulas.

Revisión de cigüeñal, sus asientos y excéntricas de bielas.

Pulido de cigüeñal muy suave y limpieza integral del compresor.

Secado al horno, montaje. Prueba de presión por inmersión.

Carga de aceite y al banco de pruebas para verificar rendimiento y vibraciones.

.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reparacion hace 8 años 1 mes #162724

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
a ver si te sirve este vídeo aunque no hubo rotura mecánica ya que era el bobinado en cortocircuito , pero se desmonto todo el conjunto , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, xeliño, joseb71, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

reparacion hace 8 años 1 mes #162726

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77

forofrio taller de reparaciones
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reparacion hace 8 años 1 mes #162727

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
curso nº1 desmontaje compresor semi

curso nº 2

curso nº 3
Última Edición: hace 8 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mario de lucas, rodrigomigel@gmail.com

reparacion hace 8 años 1 mes #162728

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
exposicion del compresor semihermetico alumnos


Última Edición: hace 8 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reparacion hace 8 años 1 mes #162729

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Okis por partes,
Una vez que abramos el compresor y queramos desmontar lo que quede bien por ejemplo si queda una biela y un pistón bien lo desarmaremos viendo la postura que tiene y marcando la con un granete no?
Ahora lo del cigüeñal lo pulimos por ejemplo con una lija muy finita no?
La limpieza integral, antiguamente se haría con un refrigerente, como realizaríamos la limpieza integral?
Secado al horno? Puede explicar esto?
Prueba de presión? Es hacer vacío al compresor?

Un saludo y gracias por los videos ya los vi pero no explican como haríamos una reparación
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reparacion hace 8 años 1 mes #162730

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77

cambio bomba aceite
Última Edición: hace 8 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reparacion hace 8 años 1 mes #162731

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hermetic danfoss cambio de aceite

carlyle prueba control de capacidad
Última Edición: hace 8 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

reparacion hace 8 años 1 mes #162732

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pruebas trane tornillo

pruebas bitzer tornillo
Última Edición: hace 8 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.256 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information