Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Mantenimiento obligatorio en instalaciones de frio

Mantenimiento obligatorio en instalaciones de frio hace 7 años 4 meses #173383

  • Negraco
  • Avatar de Negraco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Buenas a todos, soy nuevo por aquí. Estoy empezando a montar una empresa de refrigeración industrial y climatización. He leído en el reglamento de frio que hay que hacer unas revisiones específicas según los kilos de refrigerante. Alguien me puede resumir.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mantenimiento obligatorio en instalaciones de frio hace 7 años 4 meses #173388

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Negraco si eres nuevo puedes pasar por éste apartado :
www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic .

Te pongo un párrafo de la asociación ( AVICLIMA ) de nuestra zona donde lo expone :

3.- Manipulación de gases fluorados (Gases refrigerantes de los apartatos de aire
acondicionado)
R/D 795/2010 – Regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos
basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que lo usan.
• Obliga a etiquetar y registrar todos los equipos de Aire Acondicionado.
• Para equipos con carga de refrigerante entre 3 y 30 Kg de refrigerante, exige que se realice un
protocolo de pruebas anual, donde se comprobarán la ausencia de fugas de gas refrigerante y se
documentará según fichas normalizadas.
• Para equipos con carga de refrigerante con carga superior ó igual a 30 Kg de gases
refrigerantes, las pruebas se realizarán con carácter semestral. (cada 12 meses, si cuenta con un
sistema de detección de fugas y funciona correctamente)
• Para equipos con cargas superiores a 300 Kg de gases refrigerantes, las pruebas se realizarán
con carácter semestral y trimestral si el sistema obligatorio de detección de fugas, no funciona
correctamente.
• Solo permite a Empresas autorizadas, la manipulación de este tipo de gases refrigerantes del
tipo fluorado, esto es, todos los gases utilizados en Aire Acondicionado.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, xeliño, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno, vergarita, Negraco
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.302 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information