TEMA: Enlaces de interés, novedades gases

Enlaces de interés, novedades gases hace 1 año 11 meses #188208

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1248
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Buenos días.
El viernes hice el curso de reciclaje de manipulador de gases fluorados /6h), y me aportaron varias cosillas que me gustaría compartir.
Las conclusiones que pude sacar es que, el R449A es el nuevo R404A, el R32 tiene competidor directo, si es que llega a salir el R466A,y con menos restricciones puesto que no es inflamable, y bueno, que veremos muchas instalaciones de CO2 y amoniaco en el futuro, pero no tengo claro todo esto.
Y ya sabemos del RSIF 2018...que no llegará
Iré aportando información al respecto
www.realalternatives.eu/learning-platform

Cálculo de control de fugas y de límites de seguridad según norma UNE_EN-378
play.google.com/store/apps/details?id=co...pj.areafgas&hl=en_US
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 1 año 11 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, xeliño, silenbloc, francismorcillo, Moncayo, jebesat, itelcomsl

Enlaces de interés, novedades gases hace 1 año 11 meses #188225

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8243
  • Gracias recibidas 3353
  • Karma: 117
Empieza el reparto de pastel , haber quien se lleva el mejor trozo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k, alfonso-megias

Enlaces de interés, novedades gases hace 1 año 11 meses #188226

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 941
  • Karma: 32
La verdad es que no estoy muy puesto en el tema, pero a riesgo de hablar por hablar, lanzo unas reflexiones:
Es casual que aparezca un sustituto directo del r410a ahora, cuando Daikin y otras empresas orientales habían dedicado millones a reconvertir sus productos a r32?
Es casual que la empresa que desarrolla el nuevo sustituto del r410a sea norteamericana, y que las empresas norteamericanas como Carrier o Lennox no hayan apostado decididamente por el r32, no cambiando su producción ni invirtiendo tanto dinero?
Qué futuro puede tener ahora el r32, si hay un gas sustituto del r410a que no es inflamable y contamina casi lo mismo que el r32?
Cuánto dinero puede perder Daikin y otras niponas si le sale mal la jugada del r32?
Última Edición: hace 1 año 11 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, spiritlight9k

Enlaces de interés, novedades gases hace 1 año 11 meses #188227

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 957
  • Gracias recibidas 870
  • Karma: 25
De momento el R-466A o Solstice N41 de Honeywell, en este caso 50%R32+10%R125+40%CF3I (este último el trifluoroiodometano, patents.google.com/patent/ES2318481T3/es) supongo que tampoco es definitivo y apareceran los B-C....y aún, por lo tanto, técnicamente no es ningún competidor de R-32 y comercialmente ni siquiera de sus fabricantes-patentadores.
Última Edición: hace 1 año 11 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k

Enlaces de interés, novedades gases hace 1 año 11 meses #188228

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 941
  • Karma: 32
El r32 tampoco es definitivo. Es de transición. Contamina más o menos lo mismo que el r32, y supongo que caerá en la fecha de prohibición del r32, teniendo los mismos años de vida que el r32.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k

Enlaces de interés, novedades gases hace 1 año 11 meses #188229

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8243
  • Gracias recibidas 3353
  • Karma: 117
Estamos en una transición igual que sucedió con los HCFC , son refrigerantes a medio plazo para abastecer la demanda del mercado , su función que los equipos existentes funcionen ( independientemente de sus COP) .

Por otra parte los equipos de R32 son equipos preparados para ése refrigerante manteniendo sus capacidades originales , además han reducido sus limitaciones por su clasificación A2.

Cómo ves son dos refrigerantes donde cada cuál va coger una parte diferente del pastel.
Última Edición: hace 1 año 11 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enlaces de interés, novedades gases hace 1 año 11 meses #188230

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 941
  • Karma: 32
Aquí la cuestión es si van a salir equipos nuevos con r466a. Si salen equipos nuevos con este gas, que son los mismos equipos de r410a pero con el nuevo gas, sin cambiar nada, veo complicada la implantación del r32 a gran escala.
En la empresa me dijeron lo que comentó un compañero aquí, que sólo permiten a empresas nivel 1 instalar equipos de r32 si lleva menos de 1'8kg de refrigerante. Y la ley obliga a otras cosas, mantenimiento, etc.
Si masivamente van a seguir saliendo al mercado las máquinas de r410a pero con r466a, veo complicado que el r32 se convierta en lo que prometían.
Última Edición: hace 1 año 11 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enlaces de interés, novedades gases hace 1 año 11 meses #188231

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1754
  • Gracias recibidas 1434
  • Karma: 37
Muy buenas.

La eterna discusión. Cultura de la seguridad americana ( gracias Dios porque la Ashrae existe ) contra la cultura de la eficiencia japonesa.

Y en medio los europeos con nuestro verdor....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k

Enlaces de interés, novedades gases hace 1 año 11 meses #188232

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 941
  • Karma: 32
También quedan detalles que no sabemos: un deslizamiento grande puede hundir a un gas.
El r466a podría ser un gas fallido, como pasó con el r407c, incapaz de frenar el avance del r410a.
El problema es que veo que la ley va muy lenta levantando restricciones al r32. El nuevo gas está en mercado en 2019.
Última Edición: hace 1 año 11 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enlaces de interés, novedades gases hace 1 año 11 meses #188233

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8243
  • Gracias recibidas 3353
  • Karma: 117
Cuando las grandes superficies empiecen a abastecer el mercado con equipos R32 , sacándose del almacén y excedente los equipos de r410a , la cosa cambiará .
El R466 será simplemente un drop-in del r410.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enlaces de interés, novedades gases hace 1 año 11 meses #188235

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 941
  • Karma: 32
silenbloc escribió:
Cuando las grandes superficies empiecen a abastecer el mercado con equipos R32 , sacándose del almacén y excedente los equipos de r410a , la cosa cambiará .
El R466 será simplemente un drop-in del r410.
Efectivamente esa es una posibilidad. Pero hay otras. Y esas otras es que se meta r466a en máquinas nuevas diseñadas para r410a. La verdad es que no sé qué va a pasar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enlaces de interés, novedades gases hace 1 año 11 meses #188263

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 488
  • Gracias recibidas 291
  • Karma: 9
Esto funciona¡.....mas maquinas rotas ,y mas gas lanzado a la atmosfera .........recuperar gas ,para luego lanzarlo porque el tirar basura ,cuesta dinero .....no premia,castiga el recuperarlo
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc