Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: R600a a r134a cambio de compressor

R600a a r134a cambio de compressor hace 4 meses 1 semana #192674

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1056
  • Gracias recibidas 135
  • Karma: 9
amodo de experimento. Se puede cambiar un compresor amarrado de r600a por uno de r134a de una pequeña heladera? Si lo ben posible dejando el mismo pequeño evaporador, que caracteristica del compressor es mas importante tomar encuenta? El caballaje? La capacida de enfriamiento en btu o Kcal? La temperatura de evaporacion? Me imajino que el capilar se cambiaria. Tengo un heladera pequeñita con un compresor de 1/12 HP trabado...ultimadamenete me abiento al ruedo con el r600 y dejamos el miedo en lacasa. De todos modos me serviria su sabiduria en esto de seleccionar "cross reference" compressores.
Saludos y grasias.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R600a a r134a cambio de compressor hace 4 meses 1 semana #192676

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1611
  • Gracias recibidas 1048
  • Karma: 57
Asi a palo seco lo primero que me viene ala mente es que el R600 es un hidrocarburo y en teoria los compresores deven de admitir este gas por el tema del devanado electrico. Si a eso le sumamos que su capacidad volumetrica es menos de la mitad que el 134A, pues va a ser que no pero por hacer experimentos siempre es probar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, BTUExpert

R600a a r134a cambio de compressor hace 4 meses 1 semana #192678

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 427
  • Karma: 13
Buenas noches, tanto tiempo!!!
Ya que estas pasando de un gas a otro, creo q lo que prima es seleccionar por capacidad térmica. Estamos hablando de un sistema con una cierta capacidad térmica. Tanto evaporador como condensador están pensados para transferir una X cantidad de calor y a eso se debería adaptar el nuevo mc.
Con el capilar creo que no queda otra que probar cómo se desempeña con el actual y si no marcha, bueno, cirugía y poner uno adecuado.
Saludos
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 4 meses 1 semana por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, BTUExpert

R600a a r134a cambio de compressor hace 4 meses 1 semana #192680

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4809
  • Gracias recibidas 2536
  • Karma: 116
tema afín: www.researchgate.net/publication/3046274...rantes_R600a_y_R134a


La gran diferencia entre el R600a y el R134a y R12, se encuentra en el nivel de presión, el
cual es más bajo, por ejemplo, a –25°C de temperatura de evaporación equivale a
un 55% del de R 134a y un 45% del de R12. En relación con esto el punto de ebullición es
de 15 K y 18 K más alto respectivamente. Esto lleva a tener presiones de trabajo mucho
más bajas que las anteriores. Los evaporadores en los refrigeradores domésticos por lo
tanto trabajarán por debajo de la presión atmosférica www.construmatica.com/archivos/27579/4_c...ormacion_tecnica.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 meses 1 semana por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, camacho d, BTUExpert, alfonso-megias

R600a a r134a cambio de compressor hace 4 meses 1 semana #192681

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1056
  • Gracias recibidas 135
  • Karma: 9
Esto explica el caballaje mucho mas menor que puede alcanzar un compressor de R600a y la dificultad diria yo nula de encontrar un compressor de r134a con ese caballaje, 1/12 HP. Sabiendo esto ya encontramos el primer obstaculo no tenemos un compressor de 134a para esa heladera para substituir. Si pusieramos uno mas grande los dos elementos, evaporador y condensador, estarian mas reducidos, a mi parecer, provocando alto amperaje y temperaturas en un compressor lijeramente mas grande.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, alfonso-megias

R600a a r134a cambio de compressor hace 4 meses 1 semana #192686

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 427
  • Karma: 13
Es que no es cuestión de llevarse de la potencia del mc. Es cuestión de prestarle atención a los BTU/hs que necesita manejar el nuevo mc. Para eso primero debes estar seguro de la capacidad (no la potencia) de tu mc en r600 y buscar un reemplazo en r134 que pueda manejar los mismos BTU/hs a la misma temperatura de evaporación.
El de r134 podrá ser de 1/6 o 1/5 o 1/4 etc, pero debe manejar los mismos BTU/hs que el original de la heladera.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, BTUExpert

R600a a r134a cambio de compressor hace 4 meses 1 semana #192687

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1056
  • Gracias recibidas 135
  • Karma: 9
grasias Dsbordon, El projecto ya entro en dudas. He investigado y todo compresor pequenos son mas Caros que la misma mini heladera! comparando precioS en el Walmart aca en USA te cuesta 160 USD Y un motor compressor es alrededor de 130 USD. Pero aun asi es interesante el tema para un trabajo que pudiera salir. Dices que es mas importante la capacidad, OK en los catalogos de compressores beo que tiene varios temperaturas de evaporacion uno escoje entonces el que concuerde con lo que diga las especificaciones del compressor amarrado. Asi lo entiendo
la marca es HUYAI, modelo es B35C5B aqui sus especs:
www.huayicompressors.com/r600a-lbp-compressors-b-series/
si notamos es de 65W en capacidad
en la red tambien puedo encontrar que Danfoss tambien tiene el mismo modelo pero me dice que la cooling capacity es de 49W, algo contradictorio. En la misma data sheet de Danfoss me dice aqui que la temperatura de evaporacion es de -35 grados C a -15 grados, como saber cual es la temperatura que nesecito tener en cuenta al escojer??
Preguntandole a MR. GOOGLE, me arroja este compressor como remplazo:
marca SECOP modelo TL4G lo mensiona como un motor universal en sus specs www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS...2015_desd410a122.pdf no hay mension directa de la potensia (HP) .
Creo que la clave aqui para mi es el enteder lo de las capacidades que senecesitan tener dentro de ya sea en una eladera, cuarto frio y si no me equivoco asta aire acondicionado para saber haser reversengineering cualquier equipo de refrigeracio . bueno Hay les dejor un poco en que pensar.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
Última Edición: hace 4 meses 1 semana por BTUExpert.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

R600a a r134a cambio de compressor hace 3 meses 4 semanas #192790

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 88
  • Karma: 7
Estimados compañeros: me ha encantado el tema. Pero personalmente soy contrario a modificar cualquier característica de un electrodoméstico. Estos equipos de refrigeración vienen tan estudiados y perfeccionados que al mínimo detalle ya deja de rendir lo especificado por el fabricante. En mi caso y para uso personal, cambié un compresor de 1/4 Cv. de un Combi LG. congelador inferior refrigerador parte alta. Refrigerante introducido R600A por peso. Era invierno llegaba a su temperatura y cortaba perfectamente. Sin retorno. Con un condensador pequeño y ventilador. En el momento que llegó el verano noté que no paraba. Efectúo limpieza del condensador y detecto que tenia un poco de retorno. Consumo 0,70 Amperios. Verifico el consumo de otros de 1/4 CV. y debe ser 0,40 Amp. Para poder quitarle un poco de gas cuidado al parche " si lo realizas en marcha como trabaja en vacío te entra aire en el circuito." Peligro. Hay que desconectarlo y espera un rato para poder quitarle un poco de refrigerante. Se vuelve a conectar con amperímetro conectado y después de varias extracciones conseguir dejarlo en 0,40 Amp. y a -30ºC de evaporación. En manómetro. Como es natural no se puede encajonar y realizarle una limpieza del condensador con frecuencia. Ahora lo he mudado de sitio y espero poder acoplarle un ventilado en la entrada de aire con separación intermedia para que no me realice el Bay -Par. De lo contrario los polos se ponen un poco blandito. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, BTUExpert

R600a a r134a cambio de compressor hace 3 meses 4 semanas #192792

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4809
  • Gracias recibidas 2536
  • Karma: 116
hombre camacho d: de todas formas los polos se están derritiendo por culpa del calentamiento global, o eso es lo que nos han dicho,jajajajajajajajjaja...thumbs.dreamstime.com/z/polos-congelados...hacado-121191046.jpg
muchas gracias por el aporte.
no me haga vaypass.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 3 meses 4 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, BTUExpert

R600a a r134a cambio de compressor hace 3 meses 3 semanas #192801

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1056
  • Gracias recibidas 135
  • Karma: 9
3 de Agosto de 2020, 9:25 am
Buenos Dias,
Muchos se preguntaran porque estoy tan entrado en un tema de una pequeno refrigerador que no costea ya la reparacion. Es sierto ya no es costeable y no boy a gastar $200 USD en eso ( mejor me compro una herramienta) Pero me he dado cuenta de algo: NOS HEMOS EQUIVOCADO POR ACA. No digo que sea una nueva idea de negocio pero la practica de reparar un refrigerador domestico es la llave para poder dominar la buenas practicas de refrigeracion. Si, es humilde el trabajo y aca en mi region del globo ya se piensa mucho antes de ponerle $500 USD a una reparacion a un refrigerador que cuesta en medio uso $200 USD. En el colegio donde yo estudie esta profecion se retiro del curriculo la clase de refrigeradores domesticos y aire de ventana porque segun esto ya no es negosio. Es sierto no es negocio pero si tu puedes reparar un refrigerador domestico puedes reparar todo lo que sigue. Un sistema tan en equilibrio, entendimiento de la capacidades y escojer el mejor remplazo posible, procedimientos tan especificos al cambiar un compresor. Si uno domina este trabajo donde hay menos tolerancias y las aplica en aire condicionado residensial o refrigeracion comercial eres UN Dios (disculpen por la exajeracion). Es por eso que me he dado a la tara en entender estos systemas mas afondo. Me he dado cuenta que la informacion del fabricante es la mejor. Algunos videos en Youtube ayudan pero la info del fabricante es la mejor. Si alguien tiene un link que le alla ayudado puede proporcinarmelo.
bueno a trabajar tengan un buen dia.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, alfonso-megias

R600a a r134a cambio de compressor hace 3 meses 3 semanas #192805

  • juan gaston
  • Avatar de juan gaston
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • crecer laboral y personalmente
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
buenas noches foristas.... suigiendo muy detenidamente cada comentario me atrevo a aportar lo que me ha pasado en lo personal.. como frigorista he tenido muchos aciertos y errores porsupuesto y dibersas cantidad de dudas que gracias al foro lo he podido resolver... ahora volviendo al tema del remplazo de R600 por 134 hace aproximadamente 8 meces remplaze un motor con refrigerante r600 de una heladera familiar columbia tropical con frizzer... por uno de 134... desmonte motor saque y remplaze filtro limpieza del circuito con nitrogeno doble barrido doble vasio y todo marcho de maravilla ... por motor de 1/4 con refrigerante 134..
solo hago un pequeño aporte... saludos con eso colega
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, BTUExpert

R600a a r134a cambio de compressor hace 3 meses 3 semanas #192806

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1056
  • Gracias recibidas 135
  • Karma: 9
saludos,
Al momento de escojer el nuevo compresor en que parametros te basaste?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information