Dimensiones cm3 compresor hace 8 meses 3 semanas #193862

  • Lafuente
  • Avatar de Lafuente
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Buenas noches! que tal? he realizado algunas busquedas en el foro pero no he conseguido (o entendido) informacion de lo que busco, abro este post a ver si me podeis guiar y puedo dar solucion a un par de problemas que tengo, de antemano muchas gracias!
1- La primera pregunta es la siguiente, he cambiado un compresor modelo Mitsubishi RE277VHSMT de r407c y 27,7cm3 y el que he tenido que sustituir por un Boyard QXC 30K que estaba alli, esperando a ser cambiado despues de 2 años cogiendo polvo en el almacen, y mi pregunta es si la diferencia de 3cm3 es demasiado y que varemos o aproximaciones soleis barajar para estos casos, es para un secador de aire comprimido Ingellsollrand (o como se escriba) entiendo que si lo pongo un poco mas grande deeria de ajustar la valvula de gas caliente que lleva

2-Mi segunda pregunta es que tengo un secador de aire de la marca atlas copco, le cambie el compresor y el evaporador que estaba picado, ademas del filtro claro, el primer problema viene de que me trabaja a presion de alta muy baja, sobre 5-6bar, y la baja relativamente baja, las piezas son recambios iguales de los que habia, y ahora viene mi duda, por razones de produccion (que no me dejaron terminarlo, vamos) se quedo el circuito abierto durante unos 8 o diez meses, ya no me acuerdo, y tengo la teoria que pueda tener el problema de taponamiento que es compensado por la valvula de gas caliente, no me dieron tiempo a cambiar el aceite (odio tener que ir con el petardo en el culo y dejar cosas a medias, pero donde manda patron...) refrigerante es r134a por cierto
3-Ultima cuestion, con la locura de estos dos dias en una maquina no me fije de r134a y le meti r407c... me di cuenta despues de meter el refrigerante pero sin arrancarla ni nada, recupere el gas, le hice vacio y le meti su gas, puede haber generado algun problema?
Perdonad por el post tan largo, de antemano agradezco vuestra ayuda y muchas gracias por vuestra paciencia y sabiduria!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dimensiones cm3 compresor hace 8 meses 3 semanas #193865

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8444
  • Gracias recibidas 3383
  • Karma: 117
Hola buen día , la diferencia es notable piensa que de llegar s ser un compresor de 1hp con un rendimiento de 2200 wt a ser 7/8 hp con un rendimiento 1850wt en las mismas condiciones .

Tal cual comentas , puede ser poca carga refrigerante , no se si la hiciste a peso o obstrucción en la línea de líquido .



No le afecta , recuperas el refrigerante y añades el otro .
Última Edición: hace 8 meses 3 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dimensiones cm3 compresor hace 8 meses 3 semanas #193872

  • Lafuente
  • Avatar de Lafuente
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Hola silenbloc, gracias por tu ayuda, te comento
Lo del compresor de uno por otro despues de probarlo simplemente le ajuste la valvula de gas caliente y ya esta, parece que va bien, almenos doy po bueno el secador en si jeejeje
Ademas, se reparo uno igual, que llevaba el qxc de origen, y le puse otro modelo que encontre mas parecido, y ahi esta funcionando bien, asi que no entiendo como de origen tenia uno el mitsubishi, (el que acabo de reparar) y el otro mismo modelo que se reparo hace unos meses llevaba un boyard, es un poco confuso

El otro secador de aire es otro tema, creo que puede ser el capilar, ya que lleva una valvula gas caliente modelo cpc, que abre por presion, intuyo que si esta atascado el capilar al caer la presion inyecta mas gas de la descarga para compensar esa caida de presion, o eso o el aceite esta tan saturado de humedad que congele, aunque no veo rastro de hielo en su entrada ni nada de eso, enfin, alguien ha encontrado caracteristicas de cuanto tiempo puede estar abierto al ambiente un circuito con poe?
Lo mas seguro que cambie capilar y aceite para asegurar porque 10 meses con el circuito abierto al ambiente me parece como minimo inmoral, lastima que me obligue a discutir con el jefe...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dimensiones cm3 compresor hace 8 meses 3 semanas #193874

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1771
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues si. Un circuito con POE abierto 10 meses es como mínimo inmoral.

Cambialo y monta filtro nuevo. A ser posible anti ácido.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dimensiones cm3 compresor hace 8 meses 3 semanas #193875

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 275
  • Gracias recibidas 135
  • Karma: 4
Como comentas el aceite cambialo, anges de eso haria una prueba de acidez, para saber si tienes que añadir algun antiacido.

Por otro lado para combrobar tu duda de la valvula de gas caliente y el taponamiento del capilar, desconecta el conector de su valvula solenoide asi no inyectaras, y comprueba si se te va a vacio la presion, asi sabras si se atasca el capilar.
De todas formas la presiones que comentas cuadran mas con una falta de refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dimensiones cm3 compresor hace 8 meses 3 semanas #193876

  • Lafuente
  • Avatar de Lafuente
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Buenas frigoristas, gracias por vuestra ayuda una vez mas, la valvula es mecanica, no funciona de forma electrica, y para soldarla y desoldarla es un drama la de cosas que hay que quitar y poner, medi la salida del evaporador y me daba 17 grados, cuando la entrada con manometro era de 2 grados de evapporacion, esta cargada a peso, igualmente le puse de mas para probar pero no sube la presion de alta, cuando haga los cambios que me comentais os comentare por aqui en que sale, entre el tiempo que le he tenido que dedicar y recambios cuando vea la factura... que se joda por no dejarme hacer todo del tiron
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dimensiones cm3 compresor hace 8 meses 3 semanas #193878

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8444
  • Gracias recibidas 3383
  • Karma: 117
Si la carga la hiciste a peso checa la presión de condensación , la presión de evaporación es la correcta , cuando cae por debajo por baja demanda la válvula de gas caliente actúa para evitar que el evaporador se bloquee de hielo , el ventilador del condensador lleva control de condensación?
Que témperatura exterior tienes o tenías .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dimensiones cm3 compresor hace 8 meses 3 semanas #193881

  • Lafuente
  • Avatar de Lafuente
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
La presion del condensador, la alta, es de unos 5 bar aprox, entre compresor y condensdor sale la derivacion a baja, pero esta despues del evaporador, creo que es mas para evitar que baje demasiado la baja, quitandole potencia al evaporador y recalntando la aspiracion, entrra al condensador bastante caliente por ya venirle muy recalentado, pero al salir del condensador ya esta frio, sin haber arrancado el ventilador, y al estar antes la valvula de gas entiendo que bypassea casi toda la carga por caida de presion de baja, y al ser bastante la alta es baja, no llega al punto minimo de arranque del ventilador
Ya fue cambiada la valvula de gas, y cuando la regulas o ajustas varia la presion pero solo la de baja, la de alta sigue siendo muy baja por lo que comento
El lunes hare las pruebas pertinentes y os comentare
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dimensiones cm3 compresor hace 8 meses 3 semanas #193883

  • futre
  • Avatar de futre
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos días,respecto a la potencia frigorífica del compresor cambiado veo que no te ha supuesto avería ni problema.Respecto al secador de frío si ha estado abierto 10 meses este aceite,está contaminado,el aceite POE es muy higroscópico y los fabricante no te aconsejas tener la lata abierta más de 20min,osea que 10 eses?Los secadore suelen tener la válvula de gas caliente que tu regulas para conseguir una derivación y mantener la temperatura de rocío que necesites aprox 2-5 grados,a mi me da la impresión que es falta de refrigerante,lo sacaría,pesaría y introducía según placa,después de haber limpiado bien circuito,cercionate que el secador no sea pequeño y tenga mucha carga térmica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dimensiones cm3 compresor hace 8 meses 3 semanas #193884

  • Lafuente
  • Avatar de Lafuente
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Buenos dias Futre, gracias por tu aportacion, lo meti por peso, 0,95kg de r134a, y aun asi le meti probando casi 0,5kg mas, y es un modelo integrado, es decir incluido en la maquina, que suelen ir justitos en verano aunque el calor no sea extremo, la valvula de gas se pone a parir y el retorno del compresor tambien, por eso creo que puede haberse taponado el capilar, ya que al salir del condensador sale frio pero le entra como si fuera descarga, mañana os ire informando si me dejan terminarlo jejeje
Última Edición: hace 8 meses 3 semanas por Lafuente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dimensiones cm3 compresor hace 8 meses 3 semanas #193887

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8444
  • Gracias recibidas 3383
  • Karma: 117
Lafuente escribió:
La presion del condensador, la alta, es de unos 5 bar aprox, entre compresor y condensdor sale la derivacion a baja, pero esta despues del evaporador, creo que es mas para evitar que baje demasiado la baja, quitandole potencia al evaporador y recalntando la aspiracion, entrra al condensador bastante caliente por ya venirle muy recalentado, pero al salir del condensador ya esta frio, sin haber arrancado el ventilador, y al estar antes la valvula de gas entiendo que bypassea casi toda la carga por caida de presion de baja, y al ser bastante la alta es baja, no llega al punto minimo de arranque del ventilador
Ya fue cambiada la valvula de gas, y cuando la regulas o ajustas varia la presion pero solo la de baja, la de alta sigue siendo muy baja por lo que comento
El lunes hare las pruebas pertinentes y os comentare

Siendo así , tienes el capilar obstruido por aceite carbonizado , estos equipos son muy sufridos en verano prácticamente no paran , las temperaturas de fábrica y el polvo acumulado en el condensador los compresores sufren mucho .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dimensiones cm3 compresor hace 8 meses 3 semanas #193895

  • futre
  • Avatar de futre
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Cierto,estos compresores están hechos para no parar y mantener el punto de rocío y en verano debido a las altas temperaturas a que la unidad se encuentra al lado de un compresores de tornillo que alcanzan los 100 grados,esta todo en contra,no obstante yo le recomendaría que sacara el secador integrado del equipo tornillo fuera y que comprobara la regulación de la válvula de gas caliente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.