Bueno mientras se preparan las fotos os pongo unos datos de la instalación.
-Gas Refrigerante: R-404.
-kg de refrigerante: 650 kg.
-tubería instalada: unos 13.000mts creo que era algo mas.
-central negativa: 5 compresores Frascold con ventilador. 2 líneas generales.
-central positiva: 4 compresores Frascold sin ventiladores. 3 líneas generales.
-condensador kobol axial de 5 ventiladores central positiva.
-condensador kobol axial de 3 ventiladores central negativa.
-cámara de refrigerados 2 evaporadores kobol con una potencia de 5.300 cada uno.
-cámara de congelados 2 evaporadores kobol con una potencia de 5.600 cada uno.
-cámara de pescado 1 evaporador kobol con una potencia de 1.600.
-14 grupos de islas conectadas marca frost trol, con lo que conlleva de mecanismos, solenoides, filtros, llaves y visores.
-25 murales conectados marca frost trol, con lo que conlleva de mecanismos, solenoides, llaves......
-1 vitrina marca koxka de 7 mts con sus mecanismos, kvp, dos solenoides..........
-los controladores de los muebles,islas y de la vitrina son Eliwell,cada uno con una parametrizacion diferente que ya os subire.
-los controladores de las camaras son un cool-face, programada a tres sonda para manejar los dos evaporadores, en este caso tanto en la camara de congelados como en la de refrigerados.
-barrido con nitro de la instalación 10 botellas de 50 kg.
-instalación con presión de nitro una semana
-instalación haciendo vacío: 1 semana tres bombas.
-tiempo de trabajo: 4 meses
-puesta en marcha: 1semana
Problemas encontrados y solucionados:
-ventiladores de las condensadoras giraban del revés, problema de los chispas.
-presos tatos de condensación mal cableados, problema de los chipas solucionado por nosotros.
-un par de fugas, jejjeje, problema de los frigoristas.
-una sonda ambiente de un mueble en mal estado, solucionado por nosotros.
-central negativa con bastante retorno, culpa nuestra, a cerrar un pelín la expansión en un grupo de islas y funcionando.
Todo ello tambien manejado a traves del cuadro de frio donde encendemos y apagamos todos los servicios de camaras, box de hielo, vitrina, murales e islas.
Donde las centrales estan controladas por un contralador ewrc 500 o algo asi que ahora mismo no me acuerdo por que es tema mas de los chispas, desde este controlador instalado para las dos centrales a parte de meter los set, presiones y demas manejamos la condensacion flotante de la instalacion para el ahorro energetico.
Bueno poco a poco os ire poniendo mas cosas, dios lo acabo de leer y menudo toston,jejejjejej