¿QUE ES UNA CALDERA?







Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.









Una caldera es una máquina o dispositivo de ingeniería que está diseñado para generar vapor saturado. Éste vapor se genera a través de una transferencia de calor a presión constante, en la cual el fluido, originalmente en estado liquido, se calienta y cambia de estado.

Según la ITC-MIE-AP01, caldera es todo aparato a presión en donde el calor procedente de cualquier fuente de energía se transforma en energía utilizable, a través de un medio de transporte en fase líquida o vapor.

Las calderas son un caso particular de intercambiadores de calor, en las cuales se produce un cambio de fase. Además son recipientes a presión, por lo cual son construidas en parte con acero laminado a semejanza de muchos contenedores de gas.

Debido a las amplias aplicaciones que tiene el vapor, principalmente de agua, las calderas son muy utilizadas en la industria para generarlo para aplicaciones como:

Esterilización (tindarización), es común encontrar calderas en los hospitales, las cuales generan vapor para esterilizar los instrumentos médicos, también en los comedores con capacidad industrial se genera vapor para esterilizar los cubiertos.

Calentar otros fluidos, por ejemplo, en la industria petrolera se calienta a los petroles pesados para mejorar su fluidez y el vapor es muy utilizado.
Generar electricidad a través de de un ciclo Rankine.

Las calderas son parte fundamental de las centrales termoeléctricas.

Es común la confusión entre caldera y generador de vapor, pero su diferencia es que el segundo genera vapor sobrecalentado.


Tipos de caldera

Acuotubulares: son aquellas en las que el fluido de trabajo se desplaza a través de tubos durante su calentamiento. Son las más utilizadas en las centrales termoeléctricas, ya que permiten altas presiones a su salida, y gran capacidad de generación.
Pirotubulares: en este tipo el fluido en estado líquido se encuentra en un recipiente, y es atravesado por tubos por los cuales circula fuego y gases producto de un proceso de combustión.

Elementos, términos y componentes de una caldera

Agua de alimentación:

Es el agua de entrada que alimenta el sistema, generalmente agua de pozo o agua de red.

Agua de condensado:

Es el agua que proviene del estanque condensador y que representa la calidad del vapor.

Vapor seco:

Vapor de óptimas condiciones.

Vapor húmedo:

Vapor con arrastre de espuma proveniente de una agua de alcalinidad elevada.

Condensador:

Sistema que permite condensar el vapor.

Estanque de acumulación:

Es el estanque de acumulación y distribución de vapor.

Desaireador:

es el sistema que expulsa los gases a la atmósfera.

Purga de fondo:

Evacuación de lodos y concentrado del fondo de la caldera.

Purga de superficie:

Evacuación de sólidos disueltos desde el nivel de agua de la caldera.

Fogón:

Alma de combustión del sistema.

Combustible:

Comburente que se transforma en energía calórica que permite la vaporización.

Agua de calderas:

Agua de circuito interior de la caldera cuyas características dependen de los ciclos y del agua de entrada.

Ciclos de concentración:

Número de veces que se concentra el agua de caldera respecto del agua de alimentación.

Alcalinidad:

Nivel de salinidad expresada en ppm de CaCO3 que confiere una concentración de iones carbonatos e hidróxilos que determina el valor de pH de funcionamiento de una caldera, generalmente desde 10,5 a 11.5.

Desoxigenación:

Tratamiento químico que elimina el oxígeno del agua de calderas.

Incrustación:

Sedimentación de sólidos con formación de núcleos cirtalinos o amorfos de sulfatos, carbonatos o silicatos de magnesio que merman la eficiencia de funcionamiento de la caldera.

Dispersante:

Sistema químico que mantiene los sólidos descohesionados ante un evento de incrustación.

Antiincrustante:

Sistema químico que permite permanecer a los sólidos incrustantes en solución.

Anticorrosivo:

Sistema químico que brinda protección por formación de films protectivos ante iones corrosivos presentes en el agua.

Corrosión:

Véase Corrosión
Indice de vapor/combustible: Indice de eficiencia de producción de vapor de la caldera


Todas las calderas de gasoil deben llevar unos elementos de seguridad
que garantizan su funcionamiento y que son los siguientes:

• Termómetro

Mide la temperatura de salida de agua caliente para calefacción.

• Medidor de presión

Controla el correcto funcionamiento de la caldera frente a posibles
roturas, fugas u obturaciones del circuito.
Cada caldera trabaja a una presión determinada.
Generalmente, entre 0.8 y 1.2 kg/cm2.

• Regulador/limitador de temperatura

Te permite seleccionar la temperatura
de la caldera y regularla en función de
tus necesidades.
Estos tres elementos normalmente están situados en la consola
principal de la caldera para facilitar su manejo y utilización.

• Vaso de expansión

Dispositivo encargado de soportar las variaciones de
presión producidas por el aumento de la temperatura,
protege el circuito de roturas o fisuras por sobrepresión.
Se suele instalar en la parte posterior de la caldera, de
forma que esté accesible para realizar el mantenimiento.

• Válvula de seguridad por sobrepresión
Mecanismo que permite la descarga de agua siempre que la presión
sea superior a la de trabajo de la caldera.
Algunas calderas vienen taradas a un máximo de 3 kg/cm2. Si por
cualquier causa la presión del circuito de tu calefacción supera este
máximo, u otro establecido por el fabricante, la válvula se encargará
de expulsar la suficiente cantidad de agua y garantizar una presión de trabajo adecuada.




ELECLIMA
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: buji, gabrielcastronqn, Solana

Re: CALDERAS hace 15 años 5 meses #9362

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
buena exposición de la caldera , eleclima ,un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fontanero Madrid hace 13 años 2 meses #54729

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
algun administrador o moderador puede cambiar de sitio el post que me precede , ya que el señor repmad no encontro la ubicacion exata para darse propaganda , saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALDERAS hace 13 años 2 meses #54750

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Seguro que en breve lo ponen en la sala de anuncios, que los administradores son apañados para eso.

Eleclima te lo has currado, saludos.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALDERAS hace 13 años 2 meses #54755

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
solucionado gracias will , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALDERAS hace 13 años 2 meses #54757

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: .
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALDERAS hace 13 años 2 meses #54761

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Muy buen aporte

:kiss: :kiss: :kiss:
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CALDERAS hace 13 años 2 meses #54764

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
Para eso estamos multimarcas,un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information