Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Necesito una tabla de diametro de tubos y calorias

Necesito una tabla de diametro de tubos y calorias hace 11 años 7 meses #97371

  • Juan Garcia
  • Avatar de Juan Garcia
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Buenos dias ha todos.
Trabajo en una empresa de mantenimiento y nos encontramos que hay zonas de radiadores que no calientan lo suficiente ho estan frios.

Intentamos que calienten cerrando detentores, pero despues se quejan en la otra zona que no calientan.

Crehemos que en los casos que pasa esto es por diametro de tubo insuficiente, pues si cerramos unos calientan los otros.

los datos que disponemos son la potencia de la caldera y las calorias que dan los radiadores por catalogo.

Por eso pido si alguien tiene una tabla que de el diametro de tubo, se lo agradeceria.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito una tabla de diametro de tubos y calorias hace 11 años 7 meses #97401

  • reinelse
  • Avatar de reinelse
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Mira esto haber si te vale. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ricardo2k

Re: Necesito una tabla de diametro de tubos y calorias hace 11 años 7 meses #97427

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y no piensas que se deberia limpiar los radiadores alguna vez,o que tenga aire el circuito,no pensar en que el otro hizo el trabajo mal,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito una tabla de diametro de tubos y calorias hace 11 años 7 meses #97646

  • Juan Garcia
  • Avatar de Juan Garcia
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Gracias por la informacion, pero no se de donde sale la ultima tabla con caudales, calorias y diametros.

Para que tengas una idea, tenemos al final de un tramo de tubo que va reduciendo de 1" a 1/2" (acero) un grupo de cinco radiadores que segun catalogo consumen unas 13.000 Kcal, siendo desde la reduccion de 3/4" unos 11 metros de distancia, tenemos que cerrar unos para que calienten otros.

¿Habra algun programa de calculo de calefacciones?

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito una tabla de diametro de tubos y calorias hace 11 años 7 meses #97648

  • Juan Garcia
  • Avatar de Juan Garcia
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
No, el problema es que no llegan calorias pero tenemos que demostrar lo nosotros, no vale que los calculos del ingeniero diga que si.

Las personas que usan esas salas tienen calefactores electrocos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito una tabla de diametro de tubos y calorias hace 11 años 7 meses #97649

  • Krakyo
  • Avatar de Krakyo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Cierra todos los detentores delos radiadores y deja las valvuas de todos abiertas.
Despues empieza a abrir los detentores de los radiadores mas lejanos de la instalacion de manera que empiecen a calentar lo debes hacer progresivamente y con el aguadela instalacion fria, despues controla la temperatura de entrada salida del radiador de manera que sea aproximadamente de unos 5 a 6º y cuando los tengas a esa temperatura de rendimiento controla tambien la temperatura de entrada- salida de la caldera, cuando los tengas regulados podras ajustarlos con las propias valvulas de los radiadores te llevara un rato ero si la instalacion esta hecha es lo mas conveniente antes de cambiar tubos,vaciado,llenado.purga,etc,etc,
El agua de la caldera a 60º controlada
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ricardo2k

Re: Necesito una tabla de diametro de tubos y calorias hace 11 años 7 meses #97688

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Sobre los cálculos de los ingenieros, tan solo decirte una cosa, ¿han tenido en cuenta las pérdidas de carga por accesorios? como pueden ser codos, tes, válvulas o los propios radiadores, una cosa es calcular sobre plano y otra es la realidad. De todas formas, si la instalación está bien regulada todos deberian tener el mismo salto térmico, si es insuficiente, el problema es de diseño. Mira de seguir los pasos que te indica Krakyo.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por Vikingo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito una tabla de diametro de tubos y calorias hace 11 años 7 meses #97704

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Yo tuve hace años un problema similar y no había manera de regular.Era una calefaccion con diferentes ramales que alimentaban a varios radiadores. Unos calentaban mucho y otros poco . Al regular , se iba todo al traste. ..Los tubos eran los adecuados pero no habia manera de regular los caudales. Me pasaba lo mismo que a tí .Despues de probar varias horas compre un termometro laser y ajusté detentores en funcion del salto termico de los radiadores , y se solucionó el problema.

En mi caso , la instalacion era con cobre y nueva .En tu caso , no debe ser así , pues hablas además de hierro , por lo que quizas habria que valorar si hay depositos u obstrucciones en la instalacion ,radiadores o caldera .Tambien habria que comprobar la bomba , si trabaja a la velocidad correcta y si és la adecuada .Hay que partir de cero y no dar nada por supuesto , y mas aún si la instalacion no la habéis hecho vosotros .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito una tabla de diametro de tubos y calorias hace 11 años 7 meses #97807

  • Juan Garcia
  • Avatar de Juan Garcia
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Hemos pensado en poner una pequeña bomba en el retorno para conseguir algo mas de caudal ( en la zona del ultimo radiador )
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito una tabla de diametro de tubos y calorias hace 11 años 7 meses #97810

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Juan Garcia escribió:
Hemos pensado en poner una pequeña bomba en el retorno para conseguir algo mas de caudal ( en la zona del ultimo radiador )


Estoy flipando ....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.445 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information