Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: recuperacion de gases

recuperacion de gases hace 13 años 6 meses #44513

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Última Edición: hace 13 años 6 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gases hace 13 años 2 meses #54213

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Bueno os explico un pequeño truco para poder recuperar grandes cantidades de gas refrigerante sin necesidad de poner las bonbonas en hielo o enfriarlas con la recuperadora,a la hora de poner a recuperar una planta enfriadora con 60kg de carga asi la puedes dejar toda la noche que no se te ira de presiones ni temperatura excesiva del recipiente receptor.Ahorrando tiempo y dinero.
Cuando acabas de recuperar la pones en modo de purga calientas el condensador que se le añade en serie y todo el gas te va a parar al recipiente quedando solo una minima parte en el condensador que se a puesto en serie.
Decir que esta maquina es el doble de rapida que la minimax y por un precio un poco superior(no llega a cien euros).

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

www.megaupload.com/?d=X7JFZMZ4
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por lafaraonadelfrio. Razón: editar imagenes
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gases hace 13 años 2 meses #54229

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Escalofrio, hay te doy la razon.

Siempre que se pueda hacer se hace, y cuando no se puede hacer.

Que tengas vecinos y se puedan quejar.

Y como no los ladrones que cada vez hay mas.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gases hace 13 años 2 meses #54243

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Hay que mirar cada caso,pero si son plantas enfriadoras de un hotel por ejemplo estan 24h funcionando y las recuperadoras no hacen mas ruido que la propia maquina y normalmente tienen un perimetro con paneles insonorizados.
Nunca de momento nos han quitado nada ya que a las azoteas que normalmente trabajamos solo nosotros,y la gente de mantenimiento del propio hotel.
Pero hay que tener cuidado con los amigos de lo ajeno.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gases hace 13 años 2 meses #54277

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo EsCaLoFrIoS te e colocado las imágenes en abierto para que el post sea mas rápido de leer y para que se vean las imágenes sin tener que descargar el archivo , gracias por compartir esta herramienta , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gases hace 13 años 2 meses #54282

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Gracias por incluir las imagenes ya que estuve intentandolo hacer pero no sabia,como colgarlas.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gases hace 13 años 2 meses #54286

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Si como dices hay que ver cada caso, hay azoteas y azoteas.
A mi me desaparecio una bomba de vacio que deje en marcha toda la
noche haciendo el vacio.

Al dia siguiente no tenia ni bomba de vacio, ni el vacio hecho.

Sino lo veo claro no dejo herramientas en la azotea.

Pero es cierto que se adelanta mucho tiempo como tu haces.

Ultimamente desaparecen hasta las condensadoras enteras. Y en muchos casos las tuberias de cobre, cortan tuberias y se las llevan tirando el gas que hay dentro les da igual.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gases hace 13 años 2 meses #54289

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Pues valla pu...da,para pillarlos bajando por la escaleras.
A mi lo que me cogieron prestao y no me devolvieron fue una escalera de encima del cohe,tipo aluminio extensible que va vien para los escalones de escaleras.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gases hace 13 años 2 meses #54364

  • Fransisco
  • Avatar de Fransisco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Karma: 0
Me he quedado con las ganas de conocer el invento, no sale el texto entero de la explicación. ¿Será mi ordenador?
De todas maneras :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gases hace 13 años 2 meses #54375

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
No te quedes con la duda Francisco, pregunta que seguro el compañero estará encantado de responderte, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gases hace 13 años 2 meses #54379

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Bueno en si es bastante basico,y despues de estar horas y horas recuperando gas en grandes cantidades y tener que refrigerar la botella por la escasa condensacion que tienen este tipo de recuperadora,se le a añadido un condensador en serie.
A la entrada de la recuperadora le añado dos tomas de 1/4 para que no alla perdidas de carga por las mangueras,tambien es recomendable quitar los gusanillos(obuses)a las tomas de la maquina(si llevan).
Le intercalo un filtro deshidratador que en el caso de este modelo de recuperadora no lo incorpora de serie(la minimax si),entro en la recuperadora por la aspiracion y a la salida le incorporo un condensador de la potencia mas pequeña que encontreis,para terminar de extraer el calor del refrigerante en estado liquido que provoca la subida de presion y temperatura de la bombona.
Y de esta manera se podra recuperar grandes cantidades de refrigerante sin que la bombona se eleve de presion y temperatura.
Le incorporo un interuptor en la caja de empalme por si la temperatura ambiente fuese demasiado baja y poder desconectar el ventilador del segundo condensador.

Este truquillo mas bien esta orientado a recuperacion de grandes cantidades de refrigerante,ya que para a partir de 10KG para abajo la recuperadora por si sola funciona perfectamente.

Asi estareis tranquilos sin necesidad de estar controlando presiones de la botella y ireis mas rapido recuperando(bastante mas).

La recuperadora gt-5 monta dos pistones en seco y la diferencia con la minimax esque solo monta uno.
Por eso lo de las dos tomas de aspiracion y la extraccion de los gusanillos de obuses.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recuperacion de gases hace 13 años 2 meses #54447

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Muy chulo el invento.

:whistle:

De hecho me has recordado que esto mismo ya me lo habían comentado en alguna ocasión, pero no le hice demasiado caso.

Será cuestión de ponerlo en práctica, porque en muchas ocasiones tengo que recuperar grandes cantidades de gas.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information