Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: BOMBA CALOR AIRE AGUA

BOMBA CALOR AIRE AGUA hace 8 años 1 semana #164471

  • nandonima
  • Avatar de nandonima
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 54
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
hola a todos . he montado una bomba de calor aire agua con una bomba exterior de r410a de 6000frig inverter y el equipo va bien pero tengo un problema con la temperatura del r410a que no la puedo subir mas la temperatura,ahora esta en 65 grados pero el intercambio de calor con el enfriador solo me sube la temperatura del agua a 40 gragos . mi pregunta es puedo cargar otro tipo de gas que yo pueda subir mas la temperatura de gas. gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BOMBA CALOR AIRE AGUA hace 8 años 1 semana #164473

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Sería bueno que primero te presentara aquí forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic y nos contaras un poco de ti y cual es tu experiencia en el campo de la climatización o refrigeración, así podremos adecuar mejor la respuesta a tus preguntas.

En cuanto a la cuestión en sí , simplemente NO.

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BOMBA CALOR AIRE AGUA hace 8 años 1 semana #164475

  • nandonima
  • Avatar de nandonima
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 54
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
hola. perdona por no haber presentadome. yo si cambio el refrigerante r410a por el r134a que problema tendría? gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BOMBA CALOR AIRE AGUA hace 8 años 1 semana #164476

  • nandonima
  • Avatar de nandonima
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 54
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
o por el R407C ? Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BOMBA CALOR AIRE AGUA hace 8 años 1 semana #164505

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

No se como de aficionado eres, pero si lees un poco sobre los gases verás que los diferentes gases tienen diferentes presiones.
El 407, 404 , 22 , ,502 ... trabajan a presiones parecidas, y podrían en principio intercambiarse .

El 134a , el r12, ... tambien son parecidos , pero el 410 trabaja a unas presiones muy superiores al 134 y considerablemente mas alta que el 407.

De todas formas si lo que quieres es subir la tª de descarga es que algo no funciona tan bien en el invento.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BOMBA CALOR AIRE AGUA hace 8 años 1 semana #164506

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola,primero creo que tendrias que buscar un un fabricante o varios , en los catalogos te dice cual es la mayor temp que se puede conseguir , y te pondra el gas ,pero 65 ºc es una buena temp, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BOMBA CALOR AIRE AGUA hace 8 años 1 semana #164508

  • nandonima
  • Avatar de nandonima
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 54
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
yo tengo una maquina exterior y un intercambiador de aire agua el problema que tengo es que la maquina con su electrónica original solo sube la temperatura del r410a a 55 grados el problema es que el intercambiador de calor solo sube el agua de la calefacion a 45 grados y yo lo que quería era subir hasta los 70 grados para que el agua suba a por lo menos a 55 grados. gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BOMBA CALOR AIRE AGUA hace 8 años 1 semana #164519

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Entiendo que quieres calentar ACS con una bomba de calor.
Poner la descarga a 70º en 410 A supone estar a 45 bar, es una presión muy elevada.
Los fabricantes para llegar a esas temperaturas realizan un doble ciclo 410A 134A pero eso ya es costoso por la necesidad de 2 equipos.
El equipo será un inverter y no te deja subir la temperatura, ya que se regulará y no pasa de los 55 Grados que pones.
En busca del cliente perdido.
Última Edición: hace 8 años 1 semana por Psg.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

BOMBA CALOR AIRE AGUA hace 8 años 1 semana #164523

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Para tu caso andomina lo más práctico sería usar un sistema de apoyo como segunda etapa , por ejemplo una caldera o placa solar .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

BOMBA CALOR AIRE AGUA hace 8 años 1 semana #164524

  • nandonima
  • Avatar de nandonima
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 54
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
yo estuve mirando y exiten bombas de calor para calefacción de alta temperatura que son capaces de subir la temperatura del agua a máximo 80 grados , que tipo de refrigerante levaran y como lo harán? gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BOMBA CALOR AIRE AGUA hace 8 años 1 semana #164526

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pues hay dos sistemas :
1 El que comenta el compañero Psg
2 Con una resistencia eléctrica de apoyo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BOMBA CALOR AIRE AGUA hace 8 años 1 semana #164528

  • nandonima
  • Avatar de nandonima
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 54
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
si seria la solución pero económicamente seria malo las resistencias consumen demasiado
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information