Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Cálculo presión temperatura

Cálculo presión temperatura hace 4 años 2 meses #191913

  • Ermawes
  • Avatar de Ermawes
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola compañeros, soy programador de automatas y estoy trabajando en un proyecto de automatizar una instalación de amoníaco, el cliente me pide que tengo que hacer la proporción presión temperatura de la aspiración, alguien me puede ayudar con la fórmula que tengo que aplicar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo presión temperatura hace 4 años 2 meses #191916

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
no se si es esto es lo que buscas...
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_gases_ideales
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo presión temperatura hace 4 años 2 meses #191917

  • Frigorín82
  • Avatar de Frigorín82
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
Creo que lo que necesitas saber es la temperatura relativa a la presión de amoniaco. Hay una aplicación de danfoss , que te da esos datos de todos los refrigerantes (incluido el R717)Se llama "refrigerant slider". No sé si te servirá.
Un saludo
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo presión temperatura hace 4 años 2 meses #191921

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Aunque no soy un programador e realizado algunos cursos siempre desde el punto de vista del mecanico. No dices nada del sistema que utilizas pero por ejemplo en el sistema de bloques de LOGO de SIEMENS hay una funcion que yo e utilizado y es la rampa analogica donde tu metes los valores de temperatura del elemento a medir y le das su valor de presion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Cálculo presión temperatura hace 4 años 2 meses #191922

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Buenas, llevo un tiempo sin escribir, no se porque demonios desde el movil soy incapaz de conectarme, pero como veis sigo leyendo jejeje.
Entrando en el tema este algo que te puedo comentar es que no es trabajo fácil trasladar la presión medida a temperatura. Si la presión medida arroja una temperatura positiva no hay mayor pega, pero si es negativa la mayoría de las instrucciones aritméticas dando un valor menor a 0, no suelen arrojar salida menor a 0. Para tu caso si no es mucho urgar estaría bien saber que PLC piensas usar (para hacer unas pruebas yo y ver que instrucción se podría emplear).
Esto ya mas a nivel de consejos, no emplearía una sonda en la aspiración para transformarla a presión, ya que el recalentamiento del circuito indicaría un presión de evaporación erronea. Emplearía un transductor de 4-20mA, ya que si obtuvieramos una medida de 0mA, tenemos la opción de crear una alarma de transductor averiado, y poder pasar la central a modo manual. Además instalaría una sonda en la aspiración para medir el recalentamiento y cuando no exista dar alarma de posible golpe de liquido.
Lo dicho si amplias un poco mas de información igual puedo hecharte un cable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Cálculo presión temperatura hace 4 años 2 meses #191923

Buen día y bienvenido a ForoFrio Ermawes! thump_356595

La formula la da la ecuación de Antoine, te adjunto enlace es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Antoine

No obstante en este caso te recomiendo no complicarte la vida y coger una tabla de presión temperatura definir como constantes y empezar a comparar valor de transductor de presión con los valores de la tabla y así asignar la temperatura de saturación calculada.

Aquí te adjunto tabla de presión temperatura para el amoniaco; www.agas.com/media/2425/r717-pt-chart.pdf

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 4 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Cálculo presión temperatura hace 4 años 2 meses #191950

  • Ermawes
  • Avatar de Ermawes
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Gracias a todos por vuestra aportación que me esta sirviendo de gran ayu.
El PLC es un cj2 de omron.
Y lo que quiero es meter en programación lo mismo que hace la app de Danfoss.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo presión temperatura hace 4 años 2 meses #191951

  • Ermawes
  • Avatar de Ermawes
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Eso mismo que hace la aplicación es lo que yo quiero hacer con el PLC.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cálculo presión temperatura hace 2 años 7 meses #194868

  • juanjovaria
  • Avatar de juanjovaria
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Necesitas mas ayuda exactamente=?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.374 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information