Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Carrier Xarios 600 Averia a14

Carrier Xarios 600 Averia a14 hace 8 años 2 semanas #164003

  • karatula
  • Avatar de karatula
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tardes. Tengo un problema con un equipo Carrier Modelo Xarios 600. Me salta la avería a14 (desescarche >45min). No tengo mucha experiencia con estos equipos y antes de sustituir cualquier elemento me gustaría que me orientaràis un poco a ser posible. Entiendo que la máquina entra en el modo desescarche pero se queda haciéndolo más tiempo del que debiera, de ahí que salte la alarma y pare la máquina. No sé si serà por las solenoides que actuan al enviar el gas caliente al evaporador o por el termometro o sensor que no detecta bien que la escarcha ya se ha quitado. Al no tener manuales tanpoco identifico exactamente qué elementos intervienen en el desescarche, así que una ayudita me vendría genial, jeje. Un saludo y gracias!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carrier Xarios 600 Averia a14 hace 8 años 2 semanas #164010

Hola! Comentas que el hielo ya lo ha quitado y sin embargo sigue con el desescarche y da alarma tiempo superado en desescarche. Yo empezaría por comprobar la sonda, desconectar tanto la de desescarche como la de ambiente y comprobar valores de resistencia a varias temperaturas.
Un saludo y nos vas contando
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc

Carrier Xarios 600 Averia a14 hace 8 años 2 semanas #164012

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no se si tienes el manual, primero cambia la sonda de sitio por si suena la flauta, esta fija , se cambio de lugar , y el tiempo de desescarche,esta bien , se hizo alguna reparacion en la beteria, se puso algun reloj para desescarche, o estaba puesto,
saludos
www.transcold.co.nz/webfiles/transcoldnz...t_parts_13_07_10.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carrier Xarios 600 Averia a14 hace 8 años 2 semanas #164014

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola mira aqui en los esquemas frigorificos en el evaporador parte de abajo 22 23 es el defrost desescarche ,saludos
www.miraco.com.eg/files/1371498455_01-%20Technical%20Manual.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Carrier Xarios 600 Averia a14 hace 8 años 2 semanas #164031

  • karatula
  • Avatar de karatula
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
thump_356595 Muchas gracias por vuestra ayuda, cuando opere en el equipo os diré que tal, pero teniendo ya más información, seguramente sea el klixon de desescarche que se habrá jodido. Un saludo y mil gracias!!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.255 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information