Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Equivalencia relé electromagnético

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176530

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Hola, tengo un relé electromagnético averiado de un compresor que trabaja con r12 que no tiene la pegatina de características, la nomenclatura que tiene el relé es: 9660B 451 131
Pero no soy capaz de encontrar por ningún lado para cuantos c/v es. Alguien me lo puede decir?
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Por otro lado, sería posible sustituir este relé electromagnético por un PTC?
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176531

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Le puse al compresor un relé electromagnético de 1/6, que fue el que me dieron en el almacén de recambios, arranca pero no se desconecta el bobinado de arranque y a los 20 segundos salta el clixon. Al arrancarlo manualmente puenteando durante 2 segundos el bobinado de arranque con un destornillador funciona perfectamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176533

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
en verdad es un tema aspero ,yo tengo una caja llena de reles y tengo que probar hasta encontrar el que va ,los fabricantes ponen un numero clave que se borra y no tiene nada que ver con el consumo ni la potencia ,estas como todos en el pantano de los relay amperometricos ,ojala alguien de algun atajo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176534

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
llevaba condensador ??
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176535

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Un atajo es tener anotado el calibre o diámetro del alambre de esa bobina, tendrás un rango amplio según modelos y Fabricantes.
.
Esa numeración es de los Klixon, los tres últimos números, cuanto más pequeño es, más grande es el Compresor, y si es 110V o 220 cambia tambien
.
Creo que es grande para 1/6, en dos horas reviso y escribo.
.
A veces, cuando el motor está muy desgastado, se ayuda con un Capacitador de Arranque, y recuerdo haber leído, que se produce una avería, que hace que siempre que pare, el pistón va hacia una posición, creo que Punto Muerto Inferior, como que va a empezar a comprimir y con el destornillador arranca pero ni con relés PTC lo hace
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176536

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
este ?' es equivalente
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 3 semanas por electom21.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176537

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Hola Electom21, no lleva condensador, com respecto al arranque, arranca bien, pero se nota que el relé no corta la conexión del bobinado de arranque. supongo que será porque la bajada de corriente del compresor no es la suficiente para que deje de funcionar la bobina del relé (creo)
Última Edición: hace 7 años 3 semanas por Ogl.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176538

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
joseregue, la verdad es que el diametro del relé original es más del doble que el relé de 1/6
Última Edición: hace 7 años 3 semanas por Ogl.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176539

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, es de Klixon. Joseregue tiene razón.
www.plccenter.co.uk/Buy/KLIXON/9660451131?redirect=true
Parece ser que lo importante es el número que te dice Joseregue.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

A ver si así puedes buscar equivalente
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176540

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Yo probaria con un condensador de 60 micrs
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176541

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
No soy capaz de interpretar esos datos, si no encuentro este relé creo que le pondré un ptc, al fin y al cabo una vez ha llegado a la temperatura de corte del termostato nunca va a arrancar antes de que enfríe la pastilla. Lo veis factible?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equivalencia relé electromagnético hace 7 años 3 semanas #176542

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, esos datos son que engancha (pega) a 5,45 amperios y despega a 4,50 amperios. Si has puesto un relé que despega a menos amperios de los que consume tu compresor en marcha normal, entonces no despega nunca, lo que te pasaba, y salta por protector térmico. Si pones una PTC estás en las mismas, no te vale cualquiera, no es estándar. En fin, es un tema complicado.
PD. Es un modelo viejo lo que tienes, yo no estoy seguro tampoco de la exactitud de los datos. Los he sacado de la página oficial de klixon, que ahora se ve que tiene otro nombre, la compró otra empresa. Parece fiable, pero tampoco podemos estar seguros.
Última Edición: hace 7 años 3 semanas por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information