Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Ayuda, ( ATK72X ) (MCM C-QN103L6C ) R134a

Ayuda, ( ATK72X ) (MCM C-QN103L6C ) R134a hace 9 años 6 meses #137143

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola
Ayuda con compresores ( ATK72X r134a ) (MCM C-QN103L6C r134a )
datos tecnicos som compatibles ?
Resulta que me llego una congeladora con un compresor ( ATK72X r134) el cual pasa corriente al tocar la carcasa de compresor , quiero reemplazar este compresor pero no encuentro sus datos tecnicos y nose si es compatible con este otro que tengo (mexico MCM C-QN103L6C r134a )

agradeceria de todo corazon su ayuda
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda, ( ATK72X ) (MCM C-QN103L6C ) R134a hace 9 años 6 meses #137158

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola compañero el compresor ATK72X tiene un desplazamiento de 7.2 , el que vas a sustituir no consigo obtener informacion sobre el así que si puedes averiguar el desplazamiento y es el mismo , te valdrá para sustituir , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda, ( ATK72X ) (MCM C-QN103L6C ) R134a hace 9 años 6 meses #137160

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
lafaraonadelfrio escribió:
hola compañero el compresor ATK72X tiene un desplazamiento de 7.2 , el que vas a sustituir no consigo obtener informacion sobre el así que si puedes averiguar el desplazamiento y es el mismo , te valdrá para sustituir , un saludo

Gracias por su atencion.
el compresor ATK72X es motor de 1/6 o es 1/5?
podra usted compartir la ficha tecnica
sludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda, ( ATK72X ) (MCM C-QN103L6C ) R134a hace 9 años 6 meses #137161

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda, ( ATK72X ) (MCM C-QN103L6C ) R134a hace 9 años 6 meses #137165

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
alguien me pueda ayudar con el caballaje (caballos/vapor) exacto de ATK72X
para poder sustituirlo por otro . .
gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda, ( ATK72X ) (MCM C-QN103L6C ) R134a hace 9 años 6 meses #137167

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola compañero de nada te sirve el caballaje de un compresor si el desplazamiento del mismo es menor ,
te comento puedes encontrar en dos fabricantes distintos el mismo caballaje pero con diferente desplazamiento que en definitiva es la que te otorga la potencia del compresor es por ello que te sugerí en mi intervención que averigües el desplazamiento de el compresor que posees para verificar si te sirve para tu propósito , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 6 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda, ( ATK72X ) (MCM C-QN103L6C ) R134a hace 9 años 6 meses #137172

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
lafaraonadelfrio escribió:
hola compañero de nada te sirve el caballaje de un compresor si el desplazamiento del mismo es menor ,
te comento puedes encontrar en dos fabricantes distintos el mismo caballaje pero con diferente desplazamiento que en definitiva es la que te otorga la potencia del compresor es por ello que te sugerí en mi intervención que averigües el desplazamiento de el compresor que posees para verificar si te sirve para tu propósito , un saludo
Un saludos y muchas gracias por su paciencia y disculpe mi ignorancia ,
mi intencion ha hora es comprar un comprensor nuevo en marca ( tecumseh/danfoss/embraco ) que reemplaze a (ATK72X con gas r134a) el vendedor me pregunta de cuanto hp es ? y no se que responder
algun datos tecnico que me pueda servir y me entienda el vendedor para poder comprar el compresor nuevo .
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda, ( ATK72X ) (MCM C-QN103L6C ) R134a hace 9 años 6 meses #137173

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
te pongo dos ejemplos para que compares lo que trataba de explicarte
este primero pertenece a embraco
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

y este a tecumseh
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda, ( ATK72X ) (MCM C-QN103L6C ) R134a hace 9 años 6 meses #137178

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Gracias por su paiencia
lo que estoy tratando de enteder,
lo que tengo fijarme es en la cilindrada lo que esta en el recuadro rojo
tiene que ser siempre del mismo valor
saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda, ( ATK72X ) (MCM C-QN103L6C ) R134a hace 9 años 6 meses #137179

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
exactamente ese es el valor que debes de buscar , y como te comento cuando tienes que cambiar de fabricante es muy posible que ese valor no sea exacto , te recomiendo pongas el que mas se acerque aunque sea un poco superior ,
ejemplo ;
fabricante X 7.2 clim
fabricante que puedo acceder 6.9 y otro 7.8 yo pondría el de 7.8 por mas garantía de rendimiento . espero te ayuden estos datos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda, ( ATK72X ) (MCM C-QN103L6C ) R134a hace 9 años 6 meses #137181

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
lafaraonadelfrio escribió:
exactamente ese es el valor que debes de buscar , y como te comento cuando tienes que cambiar de fabricante es muy posible que ese valor no sea exacto , te recomiendo pongas el que mas se acerque aunque sea un poco superior ,
ejemplo ;



fabricante X 7.2 clim
fabricante que puedo acceder 6.9 y otro 7.8 yo pondría el de 7.8 por mas garantía de rendimiento . espero te ayuden estos datos , un saludo
thump_356595
Finalmente logre entender gracias
realmente fue de gran ayuda sus comentarios
y como siempre sigo aprendiendo más, con personas como usted !
saludos
Última Edición: hace 9 años 6 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda, ( ATK72X ) (MCM C-QN103L6C ) R134a hace 9 años 6 meses #137186

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
gracias a ti por tu consulta y me alegra que te sirva de algo un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information