Hola buenos días a todos los amigos de foro frío
solicito de su ayuda. me urge reemplazar este motocompresor chino e1130cz por un compresor tecumseh
aqui los datos :
congeladora de dos puerta
marca: ELECTROLUX
model: EFCW522NSKW
Compresor E1130CZ: 3/8+ 16.70 DISP
volumen total neto : 520L
Dimenciones :1650x930x720mm
potencia de entrada: 315w
capacidad de congelar :24k/24h
corriente nominal: 1.8a
carga de refrigerante :134a/280g
min precion de gas 0.5 -0.65 mps 38 °C
max precion de gas 1.1-1.2 mpa 38 °C
Que modelo de compresor tecunsec devo de usar ?
falla: compresor no arranca voltaje 209 vac consumo del motor 14amp
saludos
hola puede ser compresor para alta temp para A/A ,media temp, y baja temp, espero te sirva,dependiendo de la temp de trabajo asi sera el compresor ,
en catalogo lo tienes o el distribuidor te indicara, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ayuda reemplazo de compresor E1130CZ por tecumseh
hace 9 años 3 meses #143084
Hola mi provehedor me indica que este es el compatible tecumseh tp1413ys
para este tecumsec tp1413ys cual seria su consumo normal de corriente ( amp) en trabajo con carga gas refrigerante?
por la zona donde se encuentra el congelador hay caida de tension por las tardes de 157 vac
nesecito un transformador elevador de voltaje de cuanto tendria que ser este tramsformador ?
saludos
Adjuntos:
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ayuda reemplazo de compresor E1130CZ por tecumseh
hace 9 años 3 meses #143229
Hola maestros de foro frio
tengo una duda y disculpen mi ignorancia sobre el compresor si ó no son compatibles .
Compresor E1130CZ: 3/8+ 16.70 DISP quemado
tp1413ys 1/3 hp 10.86 desplazamiento
ambos compresor tienen una diferencia de 5.84 de desplazamiento.
tengo entendido al momento de reemplazar un compresor habra que fijarno en el desplazamiento
y elejir el mas cercano .
estoy confundido
saludos
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.