Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: ¿subenfriamiento de 32°C compresor 1/4 chino ?

¿subenfriamiento de 32°C compresor 1/4 chino ? hace 1 año 2 semanas #196316

  • lgdh
  • Avatar de lgdh
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buen día para todos
Tengo un nevecon de 2 puertas (congelador y conservador) el cual los de servicio técnico oficial le dio una paliza y no dieron con el daño me lo regalaron para piezas, repare la fugas y le conseguí el forzador de aire, note que perdió enfriamiento con el tiempo y no era por fugas, hace tres semanas murió el compresor EGX80HLC se atasco y se tapo el capilar 0.026pulgadas y 1.2metros de largo, compre lo que parecía una ganga un compresor de ¼ HP y 820 BTU LBP “marca coolnet” chino por $62,69 pero no rinde al menos como el viejo (-12°C)
Y me propuse ajustar el capilar para este motor ya que el anterior era muy eficiente menos de 1.2 amperios y este 2.7 amperios
Buscando en la caja encontré la info para que el programa capillary tube v1.2 me diera el capilar correcto y encontré algo raro para mi poca experiencia
Acá le dejo lo que dice la caja tal CUAL
Modelo LCR 80HLR
115-127 voltios
LRA 29.0
R134a
HP 1/4
BTU/H 820 LBP
Temperatura de condensación 54.4°C
Temperatura de evaporación -23.3°C
Temperatura ambiente 32.2°C
Temperatura de succión 32.2°C
Y la joyita que me enloquece
Subenfriamiento 32.2°C
Pensaba que el subenfriamiento era de máximo 10°C
Les dejo los resultados de el programa
files.fm/u/7jzc34uqy#/view/7wxv6dzuz
Última Edición: hace 1 año 2 semanas por lgdh.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿subenfriamiento de 32°C compresor 1/4 chino ? hace 1 año 2 semanas #196320

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buen día según los datos que aportas supongo que al no ver un rendimiento óptimo lo sobrecargaste de refrigerante de ahí ése subenfriamiento, para el nuevo motocompresor optaría por un capilar de 1.12 mm y aproximadamente 207 m pues los datos que arroja esa tabla son erróneos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿subenfriamiento de 32°C compresor 1/4 chino ? hace 1 año 2 semanas #196321

  • lgdh
  • Avatar de lgdh
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
gracias silenbloc , are el cambio y veré como funciona
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿subenfriamiento de 32°C compresor 1/4 chino ? hace 1 año 2 semanas #196322

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola, un recalentamiento de 55ºc indica poco refrigerante en el lado de baja presión, un subenfriamiento de 32º indica exceso de refrigerante en el lado de alta, todo parece indicar que, si no hay obstrucción en la línea de líquido, el capilar no deja pasar todo el refrigerante que el compresor quiere aspirar
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿subenfriamiento de 32°C compresor 1/4 chino ? hace 1 año 2 semanas #196323

  • lgdh
  • Avatar de lgdh
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
gracias por sus respuestas lo que coloque arriba no es lo que yo medí es la tabla de características del fabricante del compresor
Modelo LCR 80HLR
115-127 voltios
LRA 29.0
R134a
HP 1/4
BTU/H 820 LBP
Temperatura de condensación 54.4°C
Temperatura de evaporación -23.3°C
Temperatura ambiente 32.2°C
Temperatura de succión 32.2°C
Y la joyita que me enloquece
Subenfriamiento 32.2°C
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿subenfriamiento de 32°C compresor 1/4 chino ? hace 1 año 1 semana #196324

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
lgdh escribió:
gracias por sus respuestas lo que coloque arriba no es lo que yo medí es la tabla de características del fabricante del compresor
Modelo LCR 80HLR
115-127 voltios
LRA 29.0
R134a
HP 1/4
BTU/H 820 LBP
Temperatura de condensación 54.4°C
Temperatura de evaporación -23.3°C
Temperatura ambiente 32.2°C
Temperatura de succión 32.2°C
Y la joyita que me enloquece
Subenfriamiento 32.2°C

Ese subenfriamiento es porque se supone que parte del tubo capilar irá por dentro del tubo de aspiración.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿subenfriamiento de 32°C compresor 1/4 chino ? hace 1 año 1 semana #196325

  • lgdh
  • Avatar de lgdh
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
ok me parece lógico pero queda la incógnita ya que el programa de calculo de capilares al colocar ese subenfriamiento agrega mas metros de capilar y eso genera una alta presión de alta he incremento de temperatura del compresor
miren la diferencia y este es el metraje es casi el capilar de fabrica
files.fm/u/34dwkph4e
Última Edición: hace 1 año 1 semana por lgdh.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿subenfriamiento de 32°C compresor 1/4 chino ? hace 1 año 1 semana #196326

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
lgdh escribió:
ok me parece lógico pero queda la incógnita ya que el programa de calculo de capilares al colocar ese subenfriamiento agrega mas metros de capilar y eso genera una alta presión de alta he incremento de temperatura del compresor
miren la diferencia y este es el metraje es casi el capilar de fabrica
files.fm/u/34dwkph4e

Es que son cosas diferentes.
Una es ver la potencia frigorífica que un determinado compresor da según el fabricante en condiciones de prueba ASRHAE, que son las que mencionan también los fabricantes de ese compresor tan presuntamente bien copiado del Embraco EGA 80HLC, pero del que ni siquiera dan de él el dato de su desplazamiento (6,3 cm3?), y otra seleccionar el tubo capilar para unas determinadas condiciones de trabajo.

O sea, que deberíamos, primero, poder ver por escrito y segun norma, los rendimientos de ese compresor chino de 1/4 CV y en diferentes condiciones de condensación y evaporación.

Y después ver el capilar que a ese compresor exactamente y en esas condiciones exactamente, no de prueba, le hace falta al equipo.

Por ahí está el archivo PDF (5 páginas) del compresor Embraco mencionado con características y potencias a tanto a 50 como a 60 Hz que parece es el caso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿subenfriamiento de 32°C compresor 1/4 chino ? hace 1 año 1 semana #196327

  • lgdh
  • Avatar de lgdh
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Señor moncallo gracias por responder
Tengo en mi poder las características del compresor anterior donde muestra la cilindrada
y todos los test de condiciones diferentes y sus rendimientos termodinámicos
files.fm/u/hs573ewxc
Pero los fabricantes chinos básicos solo se limitan a colocar
Potencia en HP, 1/4
Capacidad frigorífica 820BTU
55°c de condensación
-23.3°c de evaporación
Reconozco que no soy experto
Pero logre con este programa llamado Capillary Tube v 1.20 - European system replicar el capilar de la nevera usando el” TEST CONDITIONS: ASHRAE32” del compresor original
45°C condensación -25°c de evaporación 820BTU y 9°C de subenfriamiento
files.fm/u/8hvxe88fe
El capilar lo logre sacar con fuerza de la nevera lo medí, son 1.24 metros y 0.026, pero este estaba tapado y no pude reusarlo
y está claro lo que usted dice no son compresores idénticos este chino es al menos es un 30% menos potente
este tiene que llegara a 55°c de condensación para solo alcanzar -23.3°C de evaporación
Y el original podía evaporar a -35° y condensa a 45°C
Solo me queda hacer pruebas tomando su experiencia en este campo para guiarme
Última Edición: hace 1 año 1 semana por lgdh.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿subenfriamiento de 32°C compresor 1/4 chino ? hace 1 año 2 días #196332

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
lgdh escribió:
gracias por sus respuestas lo que coloque arriba no es lo que yo medí es la tabla de características del fabricante del compresor
Modelo LCR 80HLR
115-127 voltios
LRA 29.0
R134a
HP 1/4
BTU/H 820 LBP
Temperatura de condensación 54.4°C
Temperatura de evaporación -23.3°C
Temperatura ambiente 32.2°C
Temperatura de succión 32.2°C
Y la joyita que me enloquece
Subenfriamiento 32.2°C

Esos parámetros son en un momento concreto de funcionamiento de máximo desempeño con mucha carga térmica, cuando esté a régimen será mayor su rendimiento , incluso si lleva charola de condensados ayudará a bajar la alta temperatura de descarga.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿subenfriamiento de 32°C compresor 1/4 chino ? hace 1 año 5 horas #196333

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
este tiene que llegara a 55°c de condensación para solo alcanzar -23.3°C de evaporación

???
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿subenfriamiento de 32°C compresor 1/4 chino ? hace 11 meses 3 semanas #196344

  • lgdh
  • Avatar de lgdh
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
les comento que este compresor ya esta perdiendo eficiencia paso de -17°C en 3 horas a -14°C en el mismo tiempo , fue una mala compra
con vacío, barrido y presión de 4 psi
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.251 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information