TEMA: Programa para calcular conductos

Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #82770

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola chicos,sabeis de algun programa normalito que calcule los conductos de aire acondicionado.
Voy a hacer mi primer trabajito de conductos y me gustaria quedar bien.

Gracias.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #82773

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Mira en este post, este grupo de programas basados en MS-DOS que tambien funcionan en Windws 7 con el emulador que hay.

Son faciles de usar y muy practicos.

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...w&catid=122&id=62531

Edito: voy a buscar los archivos en mi disco duro para pasarlos al nuevo hospedaje porque este esta bloqueado por el FBI, en cuanto los tenga los vuelvo a subir hoy mismo.
Última Edición: hace 12 años 2 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #82774

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Este es la descarga del archivo comprimido.

dl.dropbox.com/u/23415745/Informacion%20...s%20forofrio/UPC.rar

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #82834

  • alemak
  • Avatar de alemak
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
hola amigo se hay un programa sencillo llamado dutzicer no recuerdo bien el nombre pero si lo consigues es para calcular diámetro del ducto y eso. necesitas decirle los cfm que circularan. lo buscare si lo encuentro pongo el link
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #82871

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Gracias chicos,me lo he psado a un pendriver para echarle el ojo mañana en mi casa tranquilamente,que llevamos tres dias casi sin parar para entregar una obra y no he podido ver nada.Luego les cuento.

Un abrazote peña!
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #82965

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Échale un vistazo a este se llama: DIRU
www.industriasdiru.es/principal2.htm
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83265

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Amigo Pascalin,estuve mirando el programa,supongo que al tema de los conductos lo daré antes o despues en el curso que estoy haciendo,pero ahora estoy "pegado" y no sé que significan unas cosas que salen en la pantalla de los calculos conductos.Si me lo podeís explicar me hara mucho bien.
Que quiere decir "nº de nodos de la red".
" " " "nº ramas".
" " " "nodos de destino" y "0=descarga".
" " " "mts singulares".
" " " "angulo de desviación"

Y lo más importante ¿como saco todo esto o calculo?

Casi na pa empezar ¿verdad?

Un abrazo para todos.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83266

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
JPedro escribió:
Échale un vistazo a este se llama: DIRU
www.industriasdiru.es/principal2.htm

Gracias compañero,lo miraré tambien.Primero voy a ver como saco el programa de Pascalin para delante y luego veré.Es que ahora con 41 tacos estoy aprendiendo a vivir la tecnologia en condiciones.
Un abrazo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83268

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
cagofrio escribió:
Amigo Pascalin,estuve mirando el programa,supongo que al tema de los conductos lo daré antes o despues en el curso que estoy haciendo,pero ahora estoy "pegado" y no sé que significan unas cosas que salen en la pantalla de los calculos conductos.Si me lo podeís explicar me hara mucho bien.
Que quiere decir "nº de nodos de la red".
" " " "nº ramas".
" " " "nodos de destino" y "0=descarga".
" " " "mts singulares".
" " " "angulo de desviación"

Y lo más importante ¿como saco todo esto o calculo?

Casi na pa empezar ¿verdad?

Un abrazo para todos.

A bote pronto:
Los nodos son puntos donde sale otro conducto del principal
Las ramas son el numero de conductos que salen de ese nodo
El modo de destino es el siguiente punto donde se encuentra otra desviación.
El nodo destino "0" es una salida de aire (rejilla o difusor)
Mtrs sigulares es la distancia entre un nodo a otro
Angulo de desviación es para indicar si la salida del ramal del conducto principal sale a 90º a 45º etc

Bien para sacar todo esto al final tienes pantallas de resultados o de impresión de resultados.

De todas formas voy a generar un tutorial del programa para que se entienda mejor.

Esto es como todo, cuando te acostumbras a hacerlo, es facil y rapido.

Dame un poco de tiempo para generar el tutotial con explicación de las pantallas que salen y un ejemplo practico de instalación para calcular o si me pones un plano de tu instalación por donde quieres que circulen los conductos con medidas del plano , te hago el tutorial con ese proyecto.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83335

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Vale, tengo un plano hecho a mano con las cotas,pero al escanearlo y pasarlo como archivo adjunto al post me dice una ventana que el archivo es demasiado grande y no puedo ponerlo.Como lo hacemos.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83336

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Mandamelo a mi correo

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Programa para calcular conductos hace 12 años 2 meses #83337

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Pascalin escribió:
cagofrio escribió:
Amigo Pascalin,estuve mirando el programa,supongo que al tema de los conductos lo daré antes o despues en el curso que estoy haciendo,pero ahora estoy "pegado" y no sé que significan unas cosas que salen en la pantalla de los calculos conductos.Si me lo podeís explicar me hara mucho bien.
Que quiere decir "nº de nodos de la red".
" " " "nº ramas".
" " " "nodos de destino" y "0=descarga".
" " " "mts singulares".
" " " "angulo de desviación"

Y lo más importante ¿como saco todo esto o calculo?

Casi na pa empezar ¿verdad?

Un abrazo para todos.

A bote pronto:
Los nodos son puntos donde sale otro conducto del principal
Las ramas son el numero de conductos que salen de ese nodo
El modo de destino es el siguiente punto donde se encuentra otra desviación.
El nodo destino "0" es una salida de aire (rejilla o difusor)
Mtrs sigulares es la distancia entre un nodo a otro
Angulo de desviación es para indicar si la salida del ramal del conducto principal sale a 90º a 45º etc

Bien para sacar todo esto al final tienes pantallas de resultados o de impresión de resultados.

De todas formas voy a generar un tutorial del programa para que se entienda mejor.

Esto es como todo, cuando te acostumbras a hacerlo, es facil y rapido.

Dame un poco de tiempo para generar el tutotial con explicación de las pantallas que salen y un ejemplo practico de instalación para calcular o si me pones un plano de tu instalación por donde quieres que circulen los conductos con medidas del plano , te hago el tutorial con ese proyecto.

Un saludo
Pascalin,la idea es hacer un conducto recto con cuatro salidas de largo alcance (toberas),ya que el local es muy rectangular y tiene mucha altura (4,8 mts) y para que no se extratifique mucho el calor en invierno queria yo poner este tipo de rejillas.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 12 años 2 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.183 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information