• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: delta t

delta t hace 12 años 9 meses #68520

  • ferr
  • Avatar de ferr
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 1
hola colegas,tengo una consulta,cual es la definicion del delta t?sirve para regular la humedad?como se calculen?varia segun el tipo de carga a almacenar?agradezco a los que me puedan guiar o si me pueden pasar algun link o info para poder estudiarlo y formular mis consultas mas especificamente.saludos,fernando de bs as.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: delta t hace 12 años 9 meses #68528

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Definición der Delta:

delta. (Del gr. ). f. Cuarta letra del alfabeto griego (, ), que corresponde a d latina. || 2. Mat. Símbolo (-) de la diferencia entre dos valores próximos de una magnitud. || 3. (Por la semejanza con la forma de la letra gr. , delta mayúscula). m. Terreno comprendido

En el caso que mencionas (Delta t), se refiere a diferencias de temperatura, Ejemplo: entre salida y entrada der aire a un evaporador, condensador, esterior-interior de local etc.

Valor imprencidible para el calculo de cargas termicas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: delta t hace 12 años 9 meses #68542

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Te pongo un enlace a la definición de Wikipedia.

En esta definicion lo dan como "tiempo" pero en refrigeración y climatización es referido a temperatura.

es.wikipedia.org/wiki/Delta_T
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: delta t hace 12 años 9 meses #68566

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola ferr, además de lo que te comenta Pascalin, el delta t es la diferencia que hay entre la temperatura de evaporación y la temperatura de la cámara. Si el delta t es muy grande, alcanzarás más rápidamente la temperatura de consigna, pero tendrás una humedad relativa más baja que si el delta t fuera pequeño. La explicación es la siguiente. El aire de la cámara, al pasar através del evaporador, si choca con una superficie mucho más fría, alcanzará su temperatura de rocío y condensará más que si choca con una superficie que esté a una temperatura parecida. Espero no haberte liado, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: delta t hace 12 años 9 meses #68568

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: delta t hace 12 años 9 meses #69148

  • ferr
  • Avatar de ferr
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 1
gracias a todos por la ayuda.fernando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: delta t hace 12 años 9 meses #69221

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Fresquiviri escribió:
Hola ferr, además de lo que te comenta Pascalin, el delta t es la diferencia que hay entre la temperatura de evaporación y la temperatura de la cámara. Si el delta t es muy grande, alcanzarás más rápidamente la temperatura de consigna, pero tendrás una humedad relativa más baja que si el delta t fuera pequeño. La explicación es la siguiente. El aire de la cámara, al pasar através del evaporador, si choca con una superficie mucho más fría, alcanzará su temperatura de rocío y condensará más que si choca con una superficie que esté a una temperatura parecida. Espero no haberte liado, saludos.

Fresquiviri, ¿se puede decir, que cuanto más delta, menor separación de las aletas de aluminio del evaporador y viceversa?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: delta t hace 12 años 8 meses #69745

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
picasso escribió:
Fresquiviri escribió:
Hola ferr, además de lo que te comenta Pascalin, el delta t es la diferencia que hay entre la temperatura de evaporación y la temperatura de la cámara. Si el delta t es muy grande, alcanzarás más rápidamente la temperatura de consigna, pero tendrás una humedad relativa más baja que si el delta t fuera pequeño. La explicación es la siguiente. El aire de la cámara, al pasar através del evaporador, si choca con una superficie mucho más fría, alcanzará su temperatura de rocío y condensará más que si choca con una superficie que esté a una temperatura parecida. Espero no haberte liado, saludos.

Fresquiviri, ¿se puede decir, que cuanto más delta, menor separación de las aletas de aluminio del evaporador y viceversa?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: delta t hace 12 años 8 meses #69748

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
picasso escribió:
picasso escribió:
Fresquiviri escribió:
Hola ferr, además de lo que te comenta Pascalin, el delta t es la diferencia que hay entre la temperatura de evaporación y la temperatura de la cámara. Si el delta t es muy grande, alcanzarás más rápidamente la temperatura de consigna, pero tendrás una humedad relativa más baja que si el delta t fuera pequeño. La explicación es la siguiente. El aire de la cámara, al pasar através del evaporador, si choca con una superficie mucho más fría, alcanzará su temperatura de rocío y condensará más que si choca con una superficie que esté a una temperatura parecida. Espero no haberte liado, saludos.

Fresquiviri, ¿se puede decir, que cuanto más delta, menor separación de las aletas de aluminio del evaporador y viceversa?

Esa igualdad no es del todo cierta.La capacidad de un evaporador se mide por m2 de superficie de tubo + m2 de superficie de aleta x 2 (2caras) x caudal de aire.Lo correcto es que cuanto mas compacto reduces el evaporador mayor delta obtienes,por lo tanto resecas mas.
Ejemplo,de mayor a menor,,,,camara verduras---camara carnes---camara embutidos---a.a. enfriadora---a.a.conductos---a.a. split---a.a. vehículos.
El primero tiene buena humedad y el último nos constipa a todos,,jajajjaja.Espero habertelo aclarado.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: delta t hace 12 años 8 meses #69749

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
ferr escribió:
hola colegas,tengo una consulta,cual es la definicion del delta t?sirve para regular la humedad?como se calculen?varia segun el tipo de carga a almacenar?agradezco a los que me puedan guiar o si me pueden pasar algun link o info para poder estudiarlo y formular mis consultas mas especificamente.saludos,fernando de bs as.

Solo recalcar que el delta T no sirve para regular nada,,es un coeficiente,,si es correcto has acertado el cálculo,si es incorrecto,,la has cagado.No es una forma de dividir,,es la prueba del 9.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: delta t hace 12 años 8 meses #69761

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Perdona por responder tan tarde, se me pasó el post Picasso.
Realmente sería al contrario, cuanto mayor sea el delta t, mayor será la condensación en el evaporador, por lo que mayor será la escarcha y mayor debería ser la separación de aletas, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: delta t hace 12 años 8 meses #69762

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Madre mia que nivel teneis.... yo al trabajar en climatizacion y maquinas diseñadas por una marca,y los calculos lo realiza el ingeniero del taller.A mi se me escapa y me queda grande estos post.
Soy mecanico puro y duro pero me gustaria conocer a fondo todos estos detalles.

Sigo de cerca este post que esta muy interesante.

Siento no poder aportar nada.

La prueba del 9,que quiere decir eso jordienex,mas roto por la mitad.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information