TEMA: ¿Sintomas contradictorios?

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 8 meses #117382

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola no dices ni el refrigerante ni la temperatura ambiente, si hay obstruccion y es en el filtro se producira deferencia de temperatura si es en la VET y con la valvula de cuatro vias (si tiene) desactibada al parar el compresor la igualacion de presiones es muy lenta,
Saludos
Última Edición: hace 10 años 8 meses por xeliño.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 8 meses #117383

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
frigotron escribió:
Entiendo que no hay valvula inversora o si?
El sintoma esta indicando que no circula el refrigerante,hay atasco donde? ..... aaaahhh!!! busca que buscando la solucion acabaras dando. thump_121259

No hay válvula inversora, es solo frío
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 8 meses #117384

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
xeliño escribió:
Hola no dices ni el refrigerante ni la temperatura ambiente, si hay obstruccion y es en el filtro se producira deferencia de temperatura si es en la VET y con la valvula de cuatro vias (si tiene) desactibada al parar el compresor la igualacion de presiones es muy lenta,
Saludos

Es R-22 y la temperatura 25ºc
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 8 meses #117385

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
El filtro no presenta cambio de temperatura a la salida
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 8 meses #117386

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
pues si no tienes fuga del tamaño de la cantidad que estas metiendo , es mas que raro muy difícil,

los compresores son en tamden vaya a ser que uno no arranque y te sirva de deposito ,aunque sigo en mis trece no puedes tener vació y la ata a 13 ! salvo atasco ! pero tras una carga prudente esta debe de subir de presión el gas debe de estar entre circuito de alta y linea de liquido es por eso que te apuntaba lo de la linea larga con atasco esta se convierte en deposito y es capaz de albergar mucho liquido sin acusarlo la alta ,

para descartar intentar desmontar la vet , pero me imagino que es soldada ¿NO?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 8 meses por lafaraonadelfrio.
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 8 meses #117387

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
A por la VET 829947.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 8 meses #117388

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
¿profe esta no sera de examen? ¿NO? jajajajajjaa
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 8 meses #117389

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Es soldada y solo tiene un compresor
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 8 meses #117390

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
lafaraonadelfrio escribió:
¿profe esta no sera de examen? ¿NO? jajajajajjaa
El examen es para mí y estoy a punto de suspender
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 8 meses #117391

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
juan pesa el refrigerante cuando lo extraigas mas que nada para sacar conclusiones , ya que solo nos queda la vet mala

por que no tendrás el manómetro de alta desajustado jajajajaj
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 8 meses #117392

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, si al cargar gas el consuno del compresor sube de 3 a 7 amperios sin cambio en las presiones, entiendo que ese aumento de consumo es debido al caudal de refrigerante que desplaza el compresor, posiblemente debas cargar mas gas.
Saludos
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 8 meses #117393

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
macho si mañana estuviera por sevilla me encantaría verla , ya que no doy crédito a tus comprobaciones , pero me espera un mes de viajes que ni te cuento pero mañana noche espero enterarme jajajajja

por eso este oficio me enloquece es el único en el que la lógica no es la mas acertada
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 8 meses por lafaraonadelfrio.
El tema ha sido cerrado.