TEMA: ¿Sintomas contradictorios?

¿Síntomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117473

  • FINEAS
  • Avatar de FINEAS
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola Fresquiviris,te dejo un comentario tuyo de una pregunta mía de hace 8 meses,creo que es la respuesta a tus dudas.Yo también olvido ciertas cosas y por eso me conecto al foro.:
"Bienvenido al foro, FINEAS. Según la ley de Pascal, cualquier presión ejercida sobre un fluido contenido en un recipiente se transmite por igual en todas direcciones, por lo que la presión de evaporación es la misma desde la salida de la expansión hasta la aspiración del compresor, siempre que no haya válvulas reductoras por ejemplo. Es por eso que el manómetro de baja te dá la temperatura de evaporación aunque fisicamente esté colocado lejos del evaporador. Si el evaporador es grande, puede haber una caída de presión debida al gran número de curvas, pero solo se tiene en cuenta para determinados cálculos y a la hora de seleccionar la válvula de expansión.
Lo mismo ocurre con el manómetro de alta, saludos.
Última Edición: hace 10 años 7 meses por Fresquiviri.
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117476

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola gato,entonces te falto la cosechadora,eso se arregla con una birras, saludos
se me olvido si tiene ecualizador, compensador, o igualador,deberia mantener la presion si o no,vale de repaso?
Última Edición: hace 10 años 7 meses por joseb71.
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117491

  • gato118
  • Avatar de gato118
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • no hablo mal castellano, sino un perfecto andaluz
  • Mensajes: 243
  • Gracias recibidas 32
  • Karma: 2
joseb71 escribió:
hola gato,entonces te falto la cosechadora,eso se arregla con una birras, saludos
se me olvido si tiene ecualizador, compensador, o igualador,debería mantener la presión si o no,vale de repaso?
hola jose , la cosechadora la presto amablemente un compañero de este foro, lo que no tenia es el bascula para saber cuanto refrigerante le habíamos agregado. la vet si tiene compensador, y como repaso o lo que es lo mismo para acumular otra experiencia vino de lujo. saludos
Pd. birras todas las que quieras, bájate un día por el sur
Si la vida te da la espalda...., tocale el culo
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117523

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bueno, primero agradecer a gato 118 que atendiera el servicio y la pusiese en marcha. Teníais razón, era la vet cerrada. Hoy he llamado al clientes y la máquina va redonda. Como no se pesó lo que se le metíó ni lo que se recogió, me quedaré con la duda de por qué no sube la presión, soy muy cabezón y no me convenzo fácil, gracias a todos.
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117524

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Fresquiviri escribió:
Como no se pesó lo que se le metíó ni lo que se recogió, me quedaré con la duda de por qué no sube la presión, .

juan por lo visto hasta ahora me declino a que poco gas le aumentaste , ya que de ser mucho el gas aportado creo que la presión abría aumentado considerablemente al no encontrar espacio en el circuito , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117526

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Estoy seguro que era mucho el gas que le metí, y por líquido. La tubería de aspiración se ponía blanca como la leche y tardaba unos segundos en derretirse la escarcha. Esta operación la repetí muchísimas veces, pero bueno, es imposible saberlo por no hacerlo con la báscula, no disponía de ella.
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117527

  • ragalpe
  • Avatar de ragalpe
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • he encontrao el camino que ha de guiar mis pasos
  • Mensajes: 30
  • Karma: 0
Para otra vez que te haga falta la bascula, yo tengo cabezon, solo tienes que pagarla, digooo pedirla.
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117528

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, la relaccion PVT se cumple para un gas ideal en un sistema cerrado, en un circuito frigorifico, la parte de alta presion, el ventilador se encarga de mantener la temperatura constante el volumen es constante y por lo tanto la presion permanece constante entonces¿por que al introducir mas cantidad de refrifgerante la presion no aumenta? pues porque en el condensador no solo hay gas tambien hay liquido osea un cambio de estado y este se produce a temperatura constante como el volumen permanece constante la presion no puede variar hasta que o bien se haya evaporado todo el liquido o se haya condensado todo el vapor por el mismo principio una botalla de 60 kg de capacidad, presenta la misma presion si tiene 5kg que si tiene 55kg si la temperatura no varia. Por tanto se aplicara boyle-mariotte y gay-lusac cuando el 100% sea gas y pascal cuando el 100% sea liquido
Saludos
Última Edición: hace 10 años 7 meses por xeliño.
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117566

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Cuando ví que no subía la alta dudé del compresor y desconecté el ventilador del condensador. Seguía sin subir
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117577

  • lucas12345
  • Avatar de lucas12345
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Posibilidades que sea la VET, antes que el filtro deshidratador , en la válvula intenta abrir a tope contanto las vueltas y ver si hace ruido.
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117578

  • FINEAS
  • Avatar de FINEAS
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola.También soy cabezón y estoy dándole vueltas.Si el circuito esta cortado el compresor en la aspiración hace vacío y si le metemos el refrigerante por baja podría ser que en vez de aspirarlo el compresor,se fuera a llenar el evaporador??.No se si estoy diciendo una burrada.
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117579

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Lucas, el tema está resuelto, era la vet.
Fineas, el refrigerante que metemos en la aspiración es comprimido por el compresor y enviado al sector de alta, llegará un momento que si metemos mucho refrigerante subirá mucho la presión de alta y cortará por protección.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El tema ha sido cerrado.