TEMA: ¿Sintomas contradictorios?

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117395

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
lafaraonadelfrio escribió:
juan pesa el refrigerante cuando lo extraigas mas que nada para sacar conclusiones , ya que solo nos queda la vet mala

por que no tendrás el manómetro de alta desajustado jajajajaj
Medían lo mismo el manómetro de la máquina y el de mi puente. A ver qué sale de aquí, os contaré
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117396

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Tal como comentan los compañeros , tienes una obstrucción , revisa el funcionamiento de la vet y cambia el filtro .


Porque no te sube la presión ?
Porque no tienes paso de refrigerante y por ende no hay ninguna absorción de calor , salvo el calor sensible del compresor al comprimirlo , y aparte tienes todo el refrigerante subenfriado y condensado en el condensador que te está actuando como recipiente .
Para que te hagas una idea , simplemente lo que has echo es trasvasar refrigerante de la botella a la máquina usando el compresor .
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117403

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Úhola,<<obstruccion,si hay humedad se igualan las presiones al instante, que diria un italiano, súbito presto,
si ha suciedad, tardaria en subir , dependiendo de si es parcial o total

***********si no sube el manometro de alta obstruccion en capilar o valv,**********
entre salida condensador y evaporador ,tubo se pone blanco obstruccion,
obstruccion en filt, si a la salida tiene hum. o escarcha esta tupi cambiar, debe estar frio en ambos lados
el gas que se saca es del condensador ,y que se mete va al condensador, de hay para la linea de liquido obstrucion
pegale un chufletazo a la valvula y cambia el filtro , no sera malo , saludos
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117406

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola,ver las fichas en la sala en compresores averias etc, atentos por que van subir mas fichas de averias para que las recopileis, saludos

ficha recalentamiento alto,su-benfriamiento bajo<<<falta de refrig.
recalentamiento bajo, su-enfriamiento alto <<< exceso de refrig.
recalentamiento alto, su-benfriamiento alto<<< restriccion en liquido, comprobar expan,y filtro
recalentamiento bajo su-benfriamiento bajo<<< falta de restriccion comprobar expansion,
aunque te empeñes en lo contrario siempre sera lo mismo,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117407

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola, estoy con los compañeros todo indica a obstrucción en la válvula de expansión y esta es total. Si el compresor no recoge gas no puede sacarlo por eso la alta no te sube tan solo tienes la presión de la temperatura exterior y el consumo al no tener gas el compresor debido a la obstrucción el consumo es bajo. Por más gas que quieras meter, no podrás por la igualación de presión con la botella. Te toca cambiar válvula y filtro deshidratador.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117419

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias a todos por vuestras respuestas. Como hoy no he podido atender el servicio, le he pedido el favor a gato 118 y fué a revisar la máquina. Efectivamente tenía el capilar del bulbo roto, ya la ha pedido y mañana la cambiará.
Sabiendo esto, sigo sin entender por qué no sube la alta. Si no añado refrigerante es lógico que no suba, no tiene nada que meter en alta, pero si yo añado desde la botella varios kilos y el compresor los aspira, al meterlos en alta debería subir ¿NO? La ley de boyle-mariotte dice algo parecido. A temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión.
Aunque aquí no tengamos temperatura constante, al añadir refrigerante el volumen disminuye y debería aumentar la presión. ¡Quiero comprenderlo!
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117428

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Bueno entonces necesitariamos saber los m3 del condensador y todos los elementos que están en esa zona incluyendo el compresor , o seguir añadiendo refrigerante hasta que se cumpla la ley .
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117429

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
silenbloc escribió:
Tal como comentan los compañeros , tienes una obstrucción , revisa el funcionamiento de la vet y cambia el filtro .


Porque no te sube la presión ?
Porque no tienes paso de refrigerante y por ende no hay ninguna absorción de calor , salvo el calor sensible del compresor al comprimirlo , y aparte tienes todo el refrigerante subenfriado y condensado en el condensador que te está actuando como recipiente .
Para que te hagas una idea , simplemente lo que has echo es trasvasar refrigerante de la botella a la máquina usando el compresor .

Aqui esta la respuesta 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117431

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
juan acuérdate de pesar el gas si puedes , de esa manera sabremos cuanto le metiste , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117434

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues seria interesante saber la cantidad que ha añadido de más , pero a todo esto no sabemos que le ha metido , haber si le ha metido el agua del botijo........
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117443

  • pituche
  • Avatar de pituche
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 39
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
y en el evaporador se escucha la expansión, yo en lo personal creo que el filtro deshidratador esta bloqueado esto provoca que la presión de baja se valla a vacío, y al cargar e refrigerante la presión en alta aumenta momentáneamente se estabiliza la presión y sigue igual, yo lo que haría es cambiar el filtro revisar compresión del compresor y de hay partir con la carga e refrigerante pero antes hacer un buen vacio
El tema ha sido cerrado.

¿Sintomas contradictorios? hace 10 años 7 meses #117445

  • gato118
  • Avatar de gato118
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • no hablo mal castellano, sino un perfecto andaluz
  • Mensajes: 243
  • Gracias recibidas 32
  • Karma: 2
lafaraonadelfrio escribió:
juan acuérdate de pesar el gas si puedes , de esa manera sabremos cuanto le metiste , un saludo
efectivamente , tenia el capilar roto

el gas ya ha sido recogido, pero no se ha podido pesar lo que se ha recogido por no contar con los medios oportunos. lo siento. saludos
Si la vida te da la espalda...., tocale el culo
Última Edición: hace 10 años 7 meses por gato118.
El tema ha sido cerrado.