Camilo escribió:Consulta: si al hacer vacio, la aguja del manometro queda clavada en un detrminado valor y al cabao de 5 minutos no se ha movido, esto quiere decir que en el sistema no tengo fugas?
ser camilo ,un gusto
estimado ser soy el menos indicado de este foro para dar una respuesta ya que existen otras personas como ser el señor hugoa ,pascalin ,y muchos otros que pido disculpas por no citarlos, que tienen una experiencia y conocimientos técnicos mucho mas profundos que los mios en estos menesteres ,pero de todas maneras y con toda humildad y respeto a mis colegas le are algunos comentarios de la practica diaria en mi trabajo a/a
en lo personal no me guío para detectar fugas en las indicaciones del manómetro trabajando en vacío ya que estamos en parecencia de presión negativa y la maquina frigorífica trabaja en presión positiva.
lo segundo que le comento es que para detectar fugas tengo un tubo de nitrógeno con un regulador de presión el cual la voy elevando gradualmente hasta llegar a 300 psi y allí normalmente lo dejo de un día para otro (soy un exagerado ) también me tomo el trabajo de anotar la temperatura ambiental con mi termómetro por si tengo que hacer algún calculo de diferencia de presión de un día a otro ,
esto que le comento lo hago en taller en mi banco de trabajo ,distinto es cuando estoy en obra allí,
solo lo dejo un par de horas generalmente a la hora del almuerzo y luego verifico si bajo o no el manómetro
saludos desde la pcia de bs as rep argentina ,.-32