TEMA: Vet Bidireccional.

Vet Bidireccional. hace 12 años 3 meses #84159

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
A ver si alguno de vosotros ha tenido experiencias con este tipo de válvulas.
Ya sabeís que me gustan los retos pero esta vez mi suerte ha sido macabra.
Vamos al caso.
Enfriadora Roca-York de 64 Kw.Dos compresores scroll de 10 Hp en tandem.Dos condensadores de aire en paralelo y un intercambiador de agua.Una válvula de 4 vias para la bomba de calor y una sola válvula de expansión que expansiona en ambos sentidos.
1 Dia.-Al primer contacto con ella me la encuentro saltada por alta.Rearmo,pongo manómetros,presión correcta.Me voy.
2 Dia.-Se vuelve a parar,parada por alta,pongo manómetros y todo bien.Compruebo bomba,agua,filtros...,todo bien.Hago entrar desescarches para observar alguna anomalía y nada.Le hecho la culpa al presostato y lo puenteo (mal hecho) al creer estar seguro.
3 Dia.-No rinde suficiente,me encuentro el protector termico 2 saltado.Ya me empiezo a mosquear.Desconecto el compresor 2 y lo dejo,ya con conciencia de que no rendirá suficiente,pero necesito probarlo.
4 Dia.-Parada,Yo dejé parado el 2 y me encuentro el magnetotérmico del 1 de 36 Amp saltado.¿¿Me habré equivocado de compresor??Dejo desconectado el 1 y vuelvo a conectar el 2.
5 Dia.-Parada,vuelve a saltar el 2.
Estoy hablando con la oficina para que me preparen el presupuesto para cambiar los dos compresores y de repente oigo un extraño ruido,la presión y los consumos se disparan,,voy tocando tubos observando la temperatura y es en la válvula de expansión donde observo el problema.
Al ser una sola válvula no tiene un calderín propiamente dicho sino que tiene un pequeño recipiente a modo de vaso de expansión en la descarga que si bien puede recibir la fluctuación de la presión,no tiene cabida para la carga completa de gas.
Al final he decidido cambiar la válvula,,,pero::::
¿¿¿Estará la válvula averiada y falla cuando quiere o hay algo que corre por el circuito y cuando pasa por la válvula me crea el problema??
¿¿¿Que os parece????
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 12 años 3 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 12 años 3 meses #84193

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola valvula de 4 vias para gas caliente por inversion de ciclo, bien,
la termostatica está en el condensador, si está, es para desescarche cuando se realiza por gas caliente,no se si te dice algo, saludos
Última Edición: hace 12 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 12 años 3 meses #84213

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, la verdad que por lo que comentas tiene toda la pinta de ser la válvula de expansión o la placa que es la que le dá, la señal de cierre o apertura. Por eso te saltaba por alta y cuando puenteastes el presostato te saltaron los termicos.

Un saludo.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 12 años 3 meses #84217

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
La verdad desconozco las vets bidireccionales, podrías tener humedad en la instalación y que el hielo provoque un tapón?. Supongo que no tendrás un visor de líquido y humedad para comprobarlo. También revisaría bien la v4v, aunque es poco probable el otro día cambié una bobina de una v4v (de pequeña potencia), que se ponía en marcha y al calentarse se desenergizaba y ponía el equipo en modo frío, si te pasara a ti te podría hacer saltar presostatos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 12 años 3 meses #84247

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
diegocb2 escribió:
Hola compañero, la verdad que por lo que comentas tiene toda la pinta de ser la válvula de expansión o la placa que es la que le dá, la señal de cierre o apertura. Por eso te saltaba por alta y cuando puenteastes el presostato te saltaron los termicos.

Un saludo.

Si es termostatica, que tiene que ver la ´placa?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 12 años 3 meses #84249

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jordi no tendrás fallos en la válvula check y no abra y esa sea la causa de la subida de presión en alta , un saludo Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 3 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 12 años 3 meses #84251

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No Manu,gracias,es posible segun el caso pero no es este.
Estoy seguro de la vet porque el liquido le entraba muy caliente y en la expansion no enfriaba nada,casi se apoderaba el calor de liquido.
Ademas,como dice Lozano,en ese punto hay un visor (verde,seco,dry) y fue curioso porque en el preciso momento que ocurrió estaba completamente transparente y poco a poco se va viendo el paso de gas hasta llenarse.
Lo mas curioso del caso es que cuando funciona,al rearmar e iniciar el trabajo,funciona bien la condenada,,suerte del momento que me hizo el feo.
De ahí mi duda con esa válvula,,¿falla cuando quiere?? ¿¿a alguien le ha pasado?? ¿¿debo pensar que un ratoncito corre por dentro y ha sido casualidad que obturara la válvula??
Con la válvula sustituiré filtros,por supuesto,por prudencia,,quizás nunca lo sepa.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 12 años 3 meses #84263

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 12 años 3 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 12 años 3 meses #84290

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
No deja de ser un elemento mecánico que oscila continuamente, ya nos contarás!!

Yo tengo algo de experiencia con válvulas KVL de aspiración, vas ves la máquina todo perfecto, pero cuando le apetece se cierran y se jodio, no enfría eso si, vas al día siguiente miras y remiras todo y todo perfecto....
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 12 años 3 meses #84308

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
multimarcas escribió:
diegocb2 escribió:
Hola compañero, la verdad que por lo que comentas tiene toda la pinta de ser la válvula de expansión o la placa que es la que le dá, la señal de cierre o apertura. Por eso te saltaba por alta y cuando puenteastes el presostato te saltaron los termicos.

Un saludo.

Si es termostatica, que tiene que ver la ´placa?


Hola Multimarcas, ya ves, di por hecho q era una válvula automatica.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 12 años 3 meses #84364

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola la valvula bidireccional, no lo se yo la que conozco es esta Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 12 años 3 meses #84366

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Nada, solo era una correccion, sigo el hilo que es interesante ver como se resuelve, son de esos duendes que habitan en los equipos, jjjjjjj.

Pero que suele pasar tambien con las VEE como con las VET. Cuando envejecen empiezan a fallar, unos por el motorcillo que llevan y las otras por los resortes o muelles.

La diferencia esta que unas las puedes probar si tienes el soft adecuado y las otras hay que engañarlas.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.359 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information