joseb71 escribió:hola bueno esa foto es de una modificacion, creo que si,bueno creo que los compresores se someten a un ensayo, presiones temp velocidad etc, si rompemos el esquema de trabajo del compresor, variamos los parametros, la temp presion, caudal capacidad etc,ya no es el mismo caudal entregado por el compresor,rendimiento volumetrico, rendimiento adiabetico, rendimiento isotermico, hay que mantener unos parametros establecidos,y la temp, consumo,
hacer se puede hacer, pero se estudia el resultado de ese cambio de parametros,el rendimiento,volumen,etc, o se cambia de sitio o de lugar una vet y la pongo en otro lugar, creo que no,ya se que no es el caso!! pero es un egemplo,
la capacidad de descarga no es la misma, se amplia al desplazar la valvula,tiene
que aspirar mas,o no, para llenar ese espacio de descarga,y el recorrido de la espiral no es el mismo,si rompemos el esquema,ese milimetro de separacion que tiene entre espirales puede llegar a rozar y romperse las espirales,
la escuela de ing industriales aconseja, no colocar ninguna obstruccion en la linea de descarga, saludos
Hola, no entiendo bien a que te refieres, el caso de colocar la válvula de retención viene dada por la posible rotura de la que trae interna el compresor, y en los cálculos de un compresor scroll poco tiene que ver la separación de la válvula de retención, ya que la compresión es dada en el recorrido de cierre de la espiral, la válvula dinámica de descarga es la encargada de mantener la presión en el puerto de descarga y de alguna manera hacer lo que tu afirmas, no la de retención.
¨Una válvula de cierre o antirretorno aisla la conexión de descarga del compresor de la presión en la línea de descarga. Cuando el compresor se detiene, la válvula de cierre impide que el gas de la línea de descarga provoque la rotación inversa del compresor en el apagado, permitiendo
al mismo tiempo que el gas atrapado en las celdas de media y alta compresión se escape hacia el lado de succión. Esto permite al compresor arrancar descargado, lo que reduce el par de arranque
y las tensiones mecánicas¨ fuente:Elson, J.P., Hundy, G.F. y Monier, K.J. “Scroll Compressor Design and Application Characteristics for
Air Conditioning, Heat Pump and Refrigeration Applications.” Proceedings of the Institute of Refrigeration,
1990-91.
Ahora si eres tan amable, me dices que universidad es la que aconseja esto, porque sinceramente, en la cantidad de ponencias en las que participamos mis compañeros y yo por toda la geografía española, (tanto a empresas instaladoras, sat e ingenierías) hasta el momento nadie nos a rebatido esto, si tienes el articulo donde explica ese razonamiento te estaré agradecido.
Te dejo también el listado de patentes por si quieres echar un vistazo.
Tojo, Kenji: “Scroll Compressor With Means For End Plate Bias And Cooled Gas Return To Sealed
Compressor Spaces,” U.S. Patent 4216661, 1980.
Tischer, J., Utter, R: “Scroll Machine Using Discharge Pressure For Axial Sealing,” U.S. Patent
4522575, 1985.
Caillat, J., Weatherston, R., Bush, J: “Scroll-Type Machine With Axially Compliant Mounting,” U.S.
Patent 4767293, 1988.
Richardson, Jr., Hubert: “Scroll Compressor With Orbiting Scroll Member Biased By Oil Pressure,”
U.S. Patent 4875838, 1989.
Etemad, S., Yannascoli, D., Hatzikazakis, M: “Scroll Machine With Wraps Of Different Thicknesses,”
U.S. Patent 4834633, 1989.
Saludos.