TEMA: tubo capilar?

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125739

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Gracias por las aclaraciones... lo que dice el amigo airefrio es muy correcto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: airefrio2009

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125740

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola mira por aqui que esta en el foro, y para buscar en el foro sala jose , evaporadores condensadores, compresores , los libros tienes en equipos compactos
www.forofrio.com/index.php/foro/132-evaporadores
en el filtro es donde comienza la dificultad ,ala salida del filtro , comienza la retencion que es de donde parte el capilar ,
saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125741

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
airefrio2009 escribió:
......Siempre hablando de ciclo frío, el refrigerante que viaja hacia la UInterior (evaporador en este caso) ya está expansionado y viaja no en estado líquido sino como "vapor húmedo"...
.
¿Vapor Húmedo? 523243.gif ...a la salida de cualquier dispositivo de expansión sea válvula, capilar o restrictor lo que tienes principalmente es líquido a baja presión y temperatura, acompañado de cierto porcentaje de vapor que no es más que parte del líquido que teníamos a la entrada de la válvula que se ha evaporado...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125744

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
joseb71 escribió:
...en el filtro es donde comienza la dificultad ,ala salida del filtro , comienza la retencion que es de donde parte el capilar...

Con la salvedad de que si se está hablando de un AA split de los comunes y corrientes, de frío/calor o frío solo, éstos no tienen filtro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125745

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Roverman escribió:
...a la salida de cualquier dispositivo de expansión sea válvula, capilar o restrictor lo que tienes principalmente es líquido a baja presión y temperatura...

Quizá no me expresé con corrección perfecta, y la idea que quería dejar es que el refrigerante no viaja 100% líquido.
Pero a la expansión (cualquiera sea) si debe llegar refrigerante 100% líquido.
A la salida de la expansión, si bien hay un cierto porcentaje de líquido mayormente es vapor húmedo o sea líquido pulverizado debido al violento cambio de presión
El porcentaje de líquido/vapor ? no lo sé, pero lo que sí sé es que depende del diseño, el tipo de expansión, el tamaño del EVaporador y si es Baja Temperatura, Media o Aire Acondicionado...
Última Edición: hace 10 años 2 meses por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125747

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, para entenderlo mejor ,1 cuando llega al filtro,se retiene frena,como no pueden salir todas las moleculas a la vez, se revuelven,pasan poco a poco por el capilar, las moleculas estan amontonadas, y despues por el tubo a la aspiracion,al tener mas espacio, hay donde se expansionan, y hacen su recorrido hacia el compresor,en fase de vapor mas contentas por el espacio,
condensador tenemos 110ºc salida linea de liquido saturado 100% amitad del recorrido +- 100ºc llega a la expansion a unos 90ºc ver enlace chiudi salir salida --- indietro atras
www.lcfitalia.it/linee_aspirazione.php

www.lcfitalia.it/sumisura.php
Última Edición: hace 10 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125749

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola caballero uruguayo, yo hablo de A/A si no entendi mal,dices que estos equipos split no tienen filtro, todos los equipos de aire llevan filtro en la linea de liquido,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125750

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, sin animo de polemizar y sin que me lo tome a mal deseo aportar un par de aclaracionesairefrio2009 escribió:
Siempre hablando de ciclo frío, el refrigerante que viaja hacia la UInterior (evaporador en este caso) ya está expansionado y viaja no en estado líquido sino como "vapor húmedo".
La línea es parte del evaporador (como bien dijeron por allá arriba) y es por eso que es importante aislarla muy bien hasta su entrada al serpentín: para que no intercambie calor con el medio exterior.
Este fenómeno se lo conoce como proceso adiabático por no haber intercambio de calor con el medio externo.
Es esta una precision interesante ya que, si es adiabatica es a calor constante, entonces ¿para que aislar?, Imaginemos el circuito de un congelador con linea de liquido a 30ºC (entrada en el capilar de 1 metro) y salida de liquido mas gas de -26ºC , segun buestro criterio ¿en que punto del cailar se empieza a formar escarcha (hielo)sintoma de que el refrigerante expansionando en el capilar esta bajando de temperatura? lo que tengo vista es que no se forma hielo hasta el final del capilar (debemos repasar Bernuilli).
Al contrario del proceso isotérmico que utilizamos para absorber el máximo calor posible y así bajar la temperatura del ambiente a climatizar, el proceso adiabático es un proceso isoentrópico, o sea que no hay intercambio de calor con el exterior y los cambios de temperatura del fluído se dan por la diferencia de presión.
Si es isotermico es a temperatura constante sin bajar ni subir esto se produce cuando hay cambio de estado condensacion y evaporacion.

Es por eso que los AA splits están calculados exactamente para realizar el trabajo para el que fueron diseñados.
Si se varía el largo de la cañería de conexión, o no se aísla correctamente, etcetcetc, el diseño se va al corno y el equipo empieza con esas "fallas raras" que a veces marean a los instaladores...
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma, airefrio2009

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125752

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
"puma" escribio:
"El tubo capilar,la definicion que encontre es la siguiente:En su interior el refrigerante liquido fluye del condensador al evaporador,debido al diametro interior, tan pequeño,se origina una restricion de flujo y un aumento instantaneo de presion,lo cual se traduce en una atomizacion de liquido cuando circula en el evaporador."
Esta mal, una sola palabra, hecha para abajo todo.
es.wikipedia.org/wiki/Tubo_capilar
Del resto, todo lo escrito por todos, es valido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125755

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
joseb71 escribió:
hola caballero uruguayo, yo hablo de A/A si no entendi mal,dices que estos equipos split no tienen filtro, todos los equipos de aire llevan filtro en la linea de liquido,

Entendió bien, JOSEB
No conozco ningún equipo de AA split de entre 9,000 y 36,000 btu que vengan provistos de filtro de líquido.
En caso de los equipos de frío/calor, éste debería ser bi-direccional, y ya todos sabemos lo que los chinos piensan sobre gastar 1 centavo...

Por otro lado, hay países como por ejemplo Argentina, donde soldar cañería invalida la garantía (no comparto el criterio, peeeeeero...). Esto se debe a que si la mayoría de los instaladores ni siquiera usan bomba de vacío, menos que menos van a soldar con ambiente de Nitrógeno para evitar escorias, y porqué ? pues porque los equipos split de AA no vienen provistos de filtro
Última Edición: hace 10 años 2 meses por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125757

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Loque es adiabatico es tanto la copresion como la expansion....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125758

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
sin animo de polemizar y sin que me lo tome a mal deseo aportar un par de aclaraciones
Jamás voy a tomar a mal un cambio de opiniones con respeto. Es la forma de debatir y aprender y muchas veces hice macanas por desconocimiento y con estos debates me he ido puliendo un poco, aunque me falta muuuuuuuuchíiiiiiiisimoooooo y agradezco infinitamente los aportes que aprovecho para desburrarme.

si es adiabatica es a calor constante, entonces ¿para que aislar?
Si no se aísla, deja de ser adiabática...

Imaginemos el circuito de un congelador con linea de liquido a 30ºC (entrada en el capilar de 1 metro) y salida de liquido mas gas de -26ºC , segun buestro criterio ¿en que punto del cailar se empieza a formar escarcha (hielo)sintoma de que el refrigerante expansionando en el capilar esta bajando de temperatura? lo que tengo vista es que no se forma hielo hasta el final del capilar (debemos repasar Bernuilli).

La función de la expansión es provocar una caída de presión. En el capilar no hay cambio de presión, por lo que no se poduce expansión, por lo que el refrigerante no ebulliciona, no absorbe calor y por lo tanto no cambia de estado. Esto sucede dentro del EVCaporador

Si es isotermico es a temperatura constante sin bajar ni subir esto se produce cuando hay cambio de estado condensacion y evaporacion.

En un proceso isoentrópico, no hay intercambio de calor, la temperatura del fluído varía si varía la presión. Si tenemos un gas en un envase y lo comprimimos, la temperatura aumenta, si la presión baja, disminuye.
Hablamos de Temperatura, no de Calor

El proceso isotérmico es el contrario (por así decirlo) que el isoentrópico, en términos de calor.

Gracias por el aporte.
Me obligó a repasar un poco de Física grrrrrrrrrrr 765229.gif
829947.gif
Última Edición: hace 10 años 2 meses por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma
Tiempo de carga de la página: 0.368 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information