TEMA: tubo capilar?

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125759

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y revolviendo a la pregunta de "puma", que debe de revisar la teoria, sobre esto:
" ver algunos tubos mencionados sin aislar,motivo por el cual el gas debiera evaporarse ahi, pero no sucede,o si lo hace sigue trabajando normal la evaporadora"
Of balls, que sucede,
PERO
o esta pasado de capacidad el sistema, para la carga termica
o esta pasado de carga de refrigerante
o no hace tanta calor.
POR NUNCA LEER LO QUE DICE EL FABRICANTE y hacerle caso.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125761

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Foro REFRIGERACION ANECDOTAS Y AVERIAS EXTRAÑAS Presiones.
Disculpad pero no se colocar enlace de un post anterior, pero en el que pòngo arriba alguien preguntó porque tenía una presión de alta de 150psi , y la de baja de 70. Esa presión de 150psi, que correspondería a la que tomó en el tubito fino no es ni alta ni baja.
en este sigiente
Foro CLIMATIZACION CONSULTAS Y COMENTARIOS DE PROFESIONALES Daikin 4x1 unidades interiores entran y paran
Alguien decia que al poner manómetros (trabajando en bomba) en alta tenia veintitantos bares y que en baja, (otra vez el tubito pequeño)
decía tener 15.
Todo esto para decir que en la evaporadora hay una reduccion de presión que se manifiesta tanto en frio como en calor.
Entiendo que muchos no hayan visto nunca la presión que hay en el tubito delgado, ya que no suele tener toma de manómetro, pero lo seguro que en frío no es baja, por lo menos no la misma presión que en el evaporador o aspiración.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125763

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
cansino escribió:
...Entiendo que muchos no hayan visto nunca la presión que hay en el tubito delgado, ya que no suele tener toma de manómetro, pero lo seguro que en frío no es baja, por lo menos no la misma presión que en el evaporador o aspiración.
Pon una válvula vampiro y resolveras tus dudas
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125765

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Por que,el refrigerante para hervir necesita perder presión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125766

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Roverman escribió:
cansino escribió:
...Entiendo que muchos no hayan visto nunca la presión que hay en el tubito delgado, ya que no suele tener toma de manómetro, pero lo seguro que en frío no es baja, por lo menos no la misma presión que en el evaporador o aspiración.
Pon una válvula vampiro y resolveras tus dudas
No si no tengo duda, puedo estar confundido.
Segun tu entonces el " tubito delgado" tiene la misma presión que el "tubito gordo"??
ASludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125770

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Claro, es la misma, con las limitaciones de la mínima perdida de carga que debe haber hasta la aspiración del compresor.
Son la misma dado que ambos puntos pertenecen al sector de baja y los manómetros solo muestran la relación presión-temperatura del cambio de estado, pinchemos donde pinchemos...otra cosa ya distinta es la temperatura en cada punto....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125771

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Válvula vampiro !!! thump_214270 hasta el nombre mete miedo !!! :lol:
risa136:,gif

Bromas aparte, vamos por partes, dijo Jack el Destripador mientras "atendía" a su suegra... :lol:

Coincido plenamente con JOSEREGUE y había estado a punto de decir algo y como me prendí con XELIÑO y la Física ( 765229.gif ), me olvidé.
Si hay un tubo sin aislar, hay intercambio térmico.
Si no queremos que haya transferencia de calor (proceso adiabático), debemos aislar
Si hay trasmisión de calor, puede que sea beneficioso en algún caso, como por ejemplo en caso del intercambiador que se arma entre el capilar y la succión en una familiar, o cuando se "empatan" descarga y succión en una cámara con el objeto de: disminuír la temperatura del refrigerante líquido que llega a la expansión y evaporar las pocas gotas de refrigerante que puedan salir del eEV por la succión.

Si no hay evaporación en una tubería que va hacia la UInt de un split, es debido a una anomalía, y si funciona igual pueden ser varias las razones y las dijo JOSEREGUE
Que va a funcionar, yyyyyyyy depende
No se puede deciur que algo funciona bien simplemente porque produce frío, sino que hay que evaluar cuánto y a qué costo. Vale decir que de nada vale un salto térmico pobre o un equipo que "sopla frío" pero que no para nunca.
Hace poco discutimos eso en un posteo sobre la evaluación del COP de un equipo, pero es harina de otro costal.

Las tuberías de un split DEBEN ser aisladas en su totalidad y en forma separada.
Eso es lo correcto.
Sin esto, puede funcionar, pero no correctamente...
Última Edición: hace 10 años 2 meses por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125772

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Siguiendo, y para no mezclar, respecto a la diferencia de presión entre tuberías de la conexión UExt-UInt, creo que no hace falta medir mucho, sino simplemente utilizar el conocimiento y el sentido común.
En el EV se produce una caída de presión y es correcto que así sea. Dicha caída la produce no solamente el largo de la cañería sino las curvas y el propio proceso de extracción de calor del ambiente. A medida que el calor ambiente baja, la temperatura de evaporación hace lo mismo, y como estamos en presencia de condiciones de saturación, la presión refleja el cambio.

Por tanto es correcto que hay diferencia de presiones entre el caño que va y el que vuelve, pero NO es presión de alta lo que va (como muchas veces muchos creen), pero tampoco es PBaja, pues falta la caída de presión del susodicho serpentín...
Última Edición: hace 10 años 2 meses por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma

tubo capilar? hace 10 años 2 meses #125773

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
biel1 escribió:
Por que,el refrigerante para hervir necesita perder presión.

Tu pregunta se contesta si piensas en el porqué se hace vacío en un sistema de refrigeración...

Qué ocurre con el punto de ebullición de un fluído cuando se le baja la presión ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma

tubo capilar? hace 9 años 8 meses #134778

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
cansino escribió:
Roverman escribió:
cansino escribió:
...Entiendo que muchos no hayan visto nunca la presión que hay en el tubito delgado, ya que no suele tener toma de manómetro, pero lo seguro que en frío no es baja, por lo menos no la misma presión que en el evaporador o aspiración.
Pon una válvula vampiro y resolveras tus dudas
No si no tengo duda, puedo estar confundido.
Segun tu entonces el " tubito delgado" tiene la misma presión que el "tubito gordo"??
ASludos
Y despues Robermas escribió: Claro, es la misma, con las limitaciones de la mínima perdida de carga que debe haber hasta la aspiración del compresor.
Son la misma dado que ambos puntos pertenecen al sector de baja y los manómetros solo muestran la relación presión-temperatura del cambio de estado, pinchemos donde pinchemos...otra cosa ya distinta es la temperatura en cada punto....

Bueno pues el otro día me topé con un equipo que llevava las dos tomas de presión, y estas son las fotos de las presiones que marcaban los manómetros en cada tubería.
www.subeimagenes.com/img/cam00646-1079198.html
www.subeimagenes.com/img/cam00647-1079199.html
www.subeimagenes.com/img/cam00648-1079201.html
...
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

tubo capilar? hace 9 años 8 meses #134785

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Hola Cansino, voy hacer suposiciones y tu ya las aclaras, no se ve muy bien los manómetros ni dices que refrigerante es, supongo que R22 en aire acondicionado y observo unos 84 psi medidos a la salida del tubito fino (líquido) de la unidad exterior y 64 psi leídos en la entrada de la tubería gruesa a la misma unidad exterior?¿es así?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 8 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

tubo capilar? hace 9 años 8 meses #134790

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A"cansino", deberias de escribir la Ubicacion y las Presiones de lo que tomastes.
En los Fluidos en Movimiento SOMETIDOS A DIFERENTES PRESIONES se cumple es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Bernoulli , cuando es la misma presion en todo el Fluido, se mueve por efecto del Gradiente Gravitacional, como en los rios.
.
En un Sistema de Refrigeracion Por Compresion Mecanica, el Refrigerante se movera por haber diferentes presiones, no metamos la Temperatura ni la Termodinamica, SIEMPRE de Mayor Presion a Menor Presion y las temperaturas que midas en los puntos, no tienen que estar relacionadas con el movimiento del fluido.
.
No tratemos de aplicar la Relacion Presion/Temperatura del Gas Refrigerante, para explicar el Movimiento del Fluido.
.
Ahora una Pregunta Capciosa:
.
Que Puntos o Partes o Piezas, de Un Sistema Por Compresion Mecanica, tendra una vez la Alta Presion y luego la Baja Presion y repite?
El administrador ha desactivado la escritura pública.