TEMA: consulta sobre recalentamiento inestable

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130381

  • ricardo r s
  • Avatar de ricardo r s
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
En tan las fotos para poder alludar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130400

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Posiblemente dicha válvula no sea adecuada al proceso de enfriamiento que se sigue, la respuesta del bulbo es muy rápida. Es una supocisión, habría que ver temperturas de evaporación, temperatura de entrada del producto, rotación, etc.
Todas la válvulas tienen oscilaciones en el funcionamiento, pero después de unas cuantas, el movimiento de la válvula converge hacia un estado de equilibrio, y si no lo hace, entra en bombeo.

Motivo: Orificios mayores a los recomendados lo provocan y también en el caso de que la respuesta de la válvula sea más rápida a lo recomendado, los movimientos oscilatorios de la válvula no convergen y la apertura y cierre son continuos sin llegar al equilibrio.

En caso de que este sea el problema, puedes eliminar el fenómeno de bombeo si utilizas una válvula de expansión que tenga un tiempo de respuesta mas largo a los cambios de presión.
Las válvulas de expansión con carga de adsorción son más lentas en la respuesta y menos propensas a producir bombeo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130402

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Buenas tardes,
a ver si puedes indicar potencia frigorífica y temperatura de evaporación de la unidad.
Así como temperatura del producto (entrada y salida), rotación, tiempo de enfriamiento,...
El injerto del gas caliente........
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130420

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
si el evaporador es vertical la T es para el des escarche mas abajo tiene una válvula de retención y una solenoide es la que sen carga de abrir o cerrar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130422

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
A ver chotofrio, di a que presiones y temperaturas trabaja eso.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130423

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
PRIMERO
La carga de Refrigerante DEBE DE SER la que necesite en el momento de MAXIMA DEMANDA.
SEGUNDO
En el RETORNO o MANIFOLD o SALIDA del Evaporador hay UN CIRCUITO QUE ESTA ALINEADO CON LA SUCCION.
Eso distorsiona y hace que por ahi chupe mas que los otros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130428

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Trabaja a.
Baja 1,5 bares -26 saturado
Alta 15 bares 36 saturado
Temperatura de aspiración -10grados
Subenfriamiento de 6 grados
Recalentamiento de 15 grados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130429

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Y que temperatura se pretende alcanzar en el recinto?
A que tª tienen que vajar el producto a enfriar.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130430

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Presiones des pues de cambiar el orificio hoy al número 2 la válvula a dejado de hacer fluctuaciones tan altas solo + - 5 Grados.
Temperatura en la cámara de 4 grados
No dispongo de información del evaporador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130432

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Debería de poder bajar a 0 grados en pleno rendimiento de la maquina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130433

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
No se que pensarán los demas, pero yo creo que hay un diseño equivocado.

Si se quiere tener 4º es poco eficiente evaporar tan vajo.

Deverias pensar en ampliar la capacidad del evaporador de alguna manera.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130434

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Chotofrio escribió:
Debería de poder bajar a 0 grados en pleno rendimiento de la maquina
Pues deverias evaporar a -7 mas o menos.
Apunta el tema a que el evaporador es pequeño, bien por superficie de intercambio o por caudal insuficiente.

El orificio del 3 estaba elejido para la capacidad del compresor a una temperatura de evaporación acetable, pero al quedarse pequño el evaporador el orificio se queda grande. Al disminuir el orificio trabaja mas estable pero tienes poco rendimiento.

Yo intentaría aumentar el caudal de aire y ampliar alguna sección de evaporador. Luego te pedirá otra vez el orificio del tres.

SAludos.

SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information