TEMA: consulta sobre recalentamiento inestable

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130435

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Es planteable un cambio de evaporador, seme olvibava la unidad condensadora con el modelo de compresor que monta es un frascold tipo: D 3 16 Y
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130436

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
la presión de evaporación la determina el evaporador? o el distribuidor de liquido ?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130437

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pues le estoy dando vueltas, esos capilares funcionan bien como estan colocados seguro,sabes lo que digo, que no riege bien al evaporador , si hay una obstruccion ,en algun capi.... y tambien como esta de carga,y el solenoide,en lugar de la valv ,
saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130438

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Tienes un compresor , imagino con 404, que a -10 rinde entorno a los 7000w, y a -25 te está dando apenas 3000w
www.pecomark.com/cataleg/latest/#77/z
Si no hay humedad en el recinto, que imagino que no, puedes ir a paso de aletas menor, aumentaras la superficie de intercambio si que ocupe mas.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130439

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Chotofrio escribió:
la presión de evaporación la determina el evaporador? o el distribuidor de liquido ?.

La presión de vaja la determinan muchos factores.
El distribuidor precisamente no, en todo caso el sistema expansor. O el compresor, o el caudal del evaporador.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130440

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
EL COMPRESOR; porque es el que CHUPA......................
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130441

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
si instalación con r404-a, evaporador vertical ventiladores en la parte inferior aspirantes por bajo de la cámara y por la parte superior la salida del aire
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130443

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Chotofrio das los datos con cuentagotas.
No veo problema a lo que dices de los ventiladores, hay que ver que caudal mueven y si este atrabiesa bien el evaporador.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130444

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Es mas, deverías acabar colocando un orificio del 04 duando consigas robar en el evaporador todo el calor que es capaz de mober el compresor.
www.pecomark.com/cataleg/latest/#438/z
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130448

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Chotofrio.

Haz caso a lo que dice Cansino. Evaporar a -26 para buscar 0 grados es como si aogaras ese compresor. Deberías trabajar con la aspiración a -7. Ese orificio es pequeño.

Vuelvo a decirte lo de la carga MOP de la válvula. Una TES2 no tiene porque ser igual a otra. Aunque sea el mismo modelo cada referencia esta calculada para trabajar con unas temperaturas de evaporación. El problema de utilizar una válvula con carga MOP, es que estas tardan mucho en abrir una vez que cierran, y esto es así porque están diseñadas para evitar los golpes de líquido, ya que cierran durante mas tiempo de modo que se aseguran que el líquido que puedes tener en el evaporador es evaporado por completo.

Pero el tema es que hay válvulas diseñadas para que esta carga trabaje a unas temperaturas de evaporación y otras para otras. Miratelo en la referencia de la válvula.

Vijilate esto.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130452

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
En condiciones normales, con los componentes balanceados o en equilibrio y trabajando bien....la presión de evaporación la determina la temperatura ambiente del recinto.

Cualquier anomalía en el circuito afecta al normal discurrir de las presiones, llamesé orificio equivocado, intercambiadores incorrectos, tamaño de compresor erróneo, etc.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130469

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Tengo las siguientes dudas:
¿El aire circula a través del evaporador?
¿ Los ventiladores funcionan todos?
¿Comprobaste que la termostática sea carga normal no MOP? Eso se vé en la cabeza de la misma.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.192 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information