TEMA: consulta sobre recalentamiento inestable

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130274

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Tengo unas dudas como puedo resolver un recalentamiento inestable de un evaporador , la valvula cuando cierra y abre pasa de 4 grados a 20 grados el recalentamiento, debido a la carga térmica del evaporador, ya que la aplicación es de un proceso industrial para una maquina, realizando unos picos de desviación del recalentamiento perdiendo eficacia en el sistema no consigo mantener una temperatura constante.
Lo solucionaría con una válvula de regulación de presión del evaporador tipo KVP o cambiando la válvula de expansión termostatica por una electrónica para corregir el defecto .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130275

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Chotofrio.

¿ Estas seguro de esa variacion ?. Me parece una burrada.

El problema que tienes, dices que es por la carga termica del evaporador.
Creo que deberias de dar mas datos acerca de la maquina. Tipo evaporador, que hace que la carga termica varie tan bruscamente, si tienes una condensacion estable, etc.

En fin, lo que se te ocurra para poder entender mejor el problema.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, martinie

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130282

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Fenomenos de bombeo en la VETvcomo el que describes estan asociados a un mal dimensionamiento del orificio de la vet , generalmente más grandes de lo necesario.
¿Ha habido alguna intervención reciente o manipulación sobre la VET?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, martinie

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130283

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
La condensación estable subenfriamiento de 7 y diez grados la válvula siempre recibe líquido el equipo refrigera un tunel de moldes de inyección el evapotador es vertical el problema viene por la respuesta lenta de la válvula cuando cierra y vuelve abrirse se sispara
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130284

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
La VET es nueva no a sido manipulada en concreto una TES 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130285

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Si consideras que la respuesta es muy lenta, podrías ser que esa válvula tenga una carga MOP elevada, lo cual las hace mas lentas. Además, deberías de comprobar que la temperatura del cuerpo de la válvula sea siempre mas alta que la del bulbo, ya que de lo contrario también funcionan de un modo un tanto herratico, tal como describes.

De todos modos, yo también comprobados la capacidad de la misma tal como indica Roverman respecto del equipo.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, martinie

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130287

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Tiene ese problema desde el principio?¿desde hace poco?...prueba reduciendo un escalón el diámetro del orificio por si fuese por sobredimensionamiento de ésta.

Con una VET electronica evidentemente conseguiras un mejor control del flujo de refrigerante...hay que seleccionar bien VET y evaporador al proceso industrial asociado...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, camacho d, martinie

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130288

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Coincido plenamente con el compañero Roverman este tipo de síntoma esta ligado a la mala elección de la VET y su orificio.Hay que saber la potencia frigorífica que se demandan en este evaporador y colocar su válvula acorde y por supuesto la unidad condensadora que sea capaz de tal demanda. 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, martinie

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130291

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola. Interesante tema.

No entiendo si es un tunel con evaporador de aire para refrigerar piezas fabricadas por inyección o un ciscuito para refrigerar los moldes de inyección.

Aparte de lo dicho por roberman y frigotron cn lo que estoy deacuerdo. Creo entenderte que achacas posible problema a la variación en la carga térmica en el evaporador. Pero entiendo que es de expansión directa. Para esto funciona mejor trabajar con fluido secundario y una buena inercia.

Si querrias hacer el fabor de completar los datos con los máximos posibles, con potencias y número de orificio modelo de válvula etc etc ( ficha de datos completa) este podría ser un tema interesante del que se pueda jugo .

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, martinie

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130292

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Me olbidaba de preguntarte donde tomas el recentamiento, si es un tunel de ese tipo no creo que lo tomes a la salida del evaporador, no? quizas parte de ese recalentaiento sea por causas externas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130293

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
un imagen de ese evaporador nos vendría de perla para ver si existe algún problema en su diseño , como te apunta cansino , por otra parte revisaría bien la condensación que esta no sufriera mucha fluctuación en su reglaje , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, martinie

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130300

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
El recalentamiento lo mido justo a la salida del evaporador la valvula tiene el orificio del numero tres es una TES2 con compensador de presion os dejo unas fotos
El administrador ha desactivado la escritura pública.