• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Solución para sala de jamones

Solución para sala de jamones hace 8 años 10 meses #150830

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Crear un jamón de buena calidad y cortarlo son oficios en España, es decir...hay gente que se gana la vida solo cortándolo, fijaos hasta que punto es el tema de importante.

Si el jamón ha pasado todas las etapas hay que venderlo y no refrigerarlo esto afectara a la calidad final. Supongo que no importara mucho si el jamon es para la venta al por mayor....el jamón precisamente es un producto deshidratado y tiene justo su punto de olor sabor, textura...que solo lo saben los que hacen jamones y por tanto su momento apropiado de venta. Usar la refrigeración para el stockage del jamon me parece una aberración....no así, para el "mal jamón".

Pero podemos decir que "cualquiera" puede hacer un jamón y cualquiera puede cortarlo....pero no con los mismos resultados finales.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 10 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solución para sala de jamones hace 8 años 10 meses #150832

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
"olfera", en España, el cortar jamon a mano, es un culto
.
www.tiendaosborne.es/tienda/cinco-jotas/...tero-cortado-a-mano/
.
Y pagan mas por el mismo jamon cortado a mano, que con rebanadora, en cualquier charcuteria o restaurant o bar.
.
Por eso, pido, Por Favor, una "explicacion cientifica".
.
En Maracaibo y otras partes de Venezuela, hay Fabricas de Empanadas y Pastelitos, masa frita rellena de carne o pollo y vegetales, donde la carne la congelan a -18ºC, como bien escribes, para que al molerla, salga como aserrin, y bien chiquita, para condimentar y mezclar con otras cosas, y no se pegue en el molino y las mezcladoras.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solución para sala de jamones hace 8 años 10 meses #150836

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
www.aceros-de-hispania.com/infer.asp?ac=...hillos-jamoneros-uso
La explicación científica es cortarlo muy, muy, muy fina de modo que se funda la loncha en la boca y puedan apreciarse todos los matices de sabor y aroma de la grasa y de la bellota que ha tomado el cerdo...solo puede hacerse a cuchillo (imposible las máquinas) y con manos expertas que saben limpiar y cortar apropiadamente sacando la veta perfecta de la pata hasta llegar al hueso...siempre degustando la pieza en lonchas finas...tengo familia en Aracena (Huelva) donde el jamón iberico es gran parte de la economía del pueblo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solución para sala de jamones hace 8 años 10 meses #150839

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
joseregue escribió:
"olfera", en España, el cortar jamon a mano, es un culto
.
www.tiendaosborne.es/tienda/cinco-jotas/...tero-cortado-a-mano/
.
Y pagan mas por el mismo jamon cortado a mano, que con rebanadora, en cualquier charcuteria o restaurant o bar.
.
Por eso, pido, Por Favor, una "explicacion cientifica".
.
En Maracaibo y otras partes de Venezuela, hay Fabricas de Empanadas y Pastelitos, masa frita rellena de carne o pollo y vegetales, donde la carne la congelan a -18ºC, como bien escribes, para que al molerla, salga como aserrin, y bien chiquita, para condimentar y mezclar con otras cosas, y no se pegue en el molino y las mezcladoras.


Hola joseregue, como bien dices es un culto, y los cultos tienen que ver mas con lo religioso que con lo científico.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solución para sala de jamones hace 8 años 10 meses #150844

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Yo considero que mas bien van por el lado de: Las cualidades organolépticas del Jamón.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solución para sala de jamones hace 8 años 10 meses #150856

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solución para sala de jamones hace 8 años 10 meses #150861

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
olfera escribió:
Yo considero que mas bien van por el lado de: Las cualidades organolépticas del Jamón.
Pues eso es lo que yo decía, el buen corte mejora la degustación...
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solución para sala de jamones hace 8 años 10 meses #150863

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La ventaja que veo si escoges instalar una enfriadora es que puedes escoger exactamente la temperatura del refrigerante en el circuito .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solución para sala de jamones hace 8 años 10 meses #150881

  • luisito
  • Avatar de luisito
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenas a todos el consejo que yo os doy es poner evaporadores de aire forzado de plafon techo . aqui en extremadura tierra de jamones da resultado para bajar temperaturas en la salas y naves de producto terminado de jamones
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Solución para sala de jamones hace 8 años 10 meses #150882

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Estoy de acuerdo...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: luisito

Solución para sala de jamones hace 8 años 10 meses #150884

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pero si el cliente NO QUIERE CORRIENTES DE AIRE ésa es la propuesta del post.
Última Edición: hace 8 años 10 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.251 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information