TEMA: Relación entre subenfriamiento y altua de líquido

Relación entre subenfriamiento y altua de líquido hace 8 años 6 meses #155923

  • folerpas
  • Avatar de folerpas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola, estaba leyendo sobre los controles de condensación y me he encontrado con una duda que me gustaría resolver. Copio aquí el mensajes escrito por uno de los compañeros de este foro:
"Vamos por partes la funcion del control de condensacion es mantener una presion de condensacion dentro de unos limites para que la valvula de expansion trabaje adecuadamente. En tu caso idependientemente de la marca de la unidad que supongo sera o AIRDATA, HIROSS, STULZ, UNIFLAIR etc.
Para empezar para 407-C el control de condensacion se deve de regular a 17 bares, sobre el subenfriamiento lo normal es sobre los 5ºC pero ojo tienes que tener en cuenta la distancia entre evaporador y condensador sobre todo si tienes diferencias altas de nivel, yo tengo equipos que por tener mas de 20 metros de diferencia de cotas en el condensador tengo 17 bares y en la linea de liquido del evaporador son 18,5 bares y tenemos que sumarle el exceso de subenfriamiento producido por la columna de liquido. Sobre el recalentamiento sobre los 7 a 10ºC.
Estos son los valores normalizados por el fabricante pero dependiendo de la distancia de tuberias varian e incluso en el caso de las HIROSS hay que ajustar la valvula ya que vienen justitas.
Un subenfriamiento superior a 8 o 9ºC es indiicativo de exceso de gas a menos que lo justifiques por la tuberia."


Mi duda es por qué aumenta el subenfriamiento con el aumento de presión a la entrada del evaporador?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Relación entre subenfriamiento y altua de líquido hace 8 años 6 meses #155932

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

No se , nose.

Vamos a ver.
El subenfriamiento aumenta por el hecho de tener una línea de líquido muy larga.

Creo que lo que el compañero indicaba, era que para tener 17 bar en la entrada del evaporador, tenía 18.5 en la línea. ( mucha caída de presión veo yo en esa línea, pero...) pero esto en relación a la presión de condensación y el control de la misma .
Una cosa es la presión de condensación y otra subenfriamiento.
El subenfriamiento es la disminución de tª después de condensarse la última gota de gas, pero la presión ya no baja.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Relación entre subenfriamiento y altua de líquido hace 8 años 6 meses #155946

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Según indica el compañero. La presión de liquido en la válvula de expansion es superior a la de salida del condensador debido a la diferencia de altura. 20m.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Relación entre subenfriamiento y altua de líquido hace 8 años 6 meses #155953

Bajo mi punto de vista aclarar que la unidad condensadora se encuentra 20 metros por encima del evaporador, si en la unidad condensadora tenemos 17.5 bares lógicamente en el evaporador que esta 20 metros por debajo vamos a tener una presión mayor debido a la columna de liquido que se encuentra en la vertical. El subenfriamiento nos indica que hemos realizado el cambio de estado, calor latente y que hemos enfriado el liquido dentro del condensador, calor sensible, lo cual nos indica que tenemos un 100% de líquido. En este caso concreto y debido a la presión que ejerce la columna de liquido nos vamos a encontrar con un subenfriamiento antes de la expansión mayor ya que la presión a subido y la temperatura del líquido teóricamente se mantiene. Ojo que es mi humilde punto de vista. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Relación entre subenfriamiento y altua de líquido hace 8 años 6 meses #155960

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
El subenfriamiento no varía, pero se mejora el evitar la posibilidad de vaporización súbita del refrigerante antes de la VET con esa sobrepresión, debida al peso de la columna de líquido vertical.

Imaginad que se nos presenta un subenfriamento de 0º, pues aún no habrá flash-gas por el mero hecho de tener esa ligera sobrepresión a la entrada de la válvula, tendríamos un pequeño margen que dependerá de dicha sobrepresión...en realidad y a efectos prácticos, si que se mejora el subenfirmaiento, aunque su valor no varié por el hecho de que en la definición de su medida no interviene la presión antes de la VET.

Todo lo contrario ocurre cuando el evaporador está por encima del recipiente de líquido....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, ammonia

Relación entre subenfriamiento y altua de líquido hace 8 años 6 meses #155965

Ok, vamos al ejemplo que ha puesto el compañero, a la salida del condensador tengo 17.5 bar que para R407c consulto mi tabla y veo que esa presión se corresponde a 42.5 ºC de temperatura en burbuja, mido la temperatura de contacto y como tengo 5K de subenfriamiento es de 37.5ºC. Ahora voy antes de la expansión, y mira que suerte que tengo una toma para medir presión, 18.5 bar, vuelvo a consultar mi tabla y me dice que a esa presión se corresponde con 44.5 grados, mido la temperatura de contacto y vamos a coger el supuesto ideal y que no hemos tenido cambios en la temperatura del líquido y se mantiene la misma que a la salida del condensador, 37.5ºC, calculo aquí el subenfriamiento y me da 7K cuando en la salida del condensador era de 5K. Esta claro que lo que ha pasado es que no a aumentado el subenfriamiento sino la presión que ejerce la columna de liquido en la vertical y que para hacer un calculo del subenfriamiento nos tenemos que ceñir a los datos obtenidos en la unidad condensadora. Como indicas esta diferencia de altura nos va a favorecer a no tener flash-gas a la entrada de la expansión. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, Roverman, Frigorisdt

Relación entre subenfriamiento y altua de líquido hace 8 años 6 meses #155966

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
rodrigomigel@gmail.com escribió:
Ok, vamos al ejemplo que ha puesto el compañero, a la salida del condensador tengo 17.5 bar que para R407c consulto mi tabla y veo que esa presión se corresponde a 42.5 ºC de temperatura en burbuja, mido la temperatura de contacto y como tengo 5K de subenfriamiento es de 37.5ºC. Ahora voy antes de la expansión, y mira que suerte que tengo una toma para medir presión, 18.5 bar, vuelvo a consultar mi tabla y me dice que a esa presión se corresponde con 44.5 grados, mido la temperatura de contacto y vamos a coger el supuesto ideal y que no hemos tenido cambios en la temperatura del líquido y se mantiene la misma que a la salida del condensador, 37.5ºC, calculo aquí el subenfriamiento y me da 7K cuando en la salida del condensador era de 5K. Esta claro que lo que ha pasado es que no a aumentado el subenfriamiento sino la presión que ejerce la columna de liquido en la vertical y que para hacer un calculo del subenfriamiento nos tenemos que ceñir a los datos obtenidos en la unidad condensadora. Como indicas esta diferencia de altura nos va a favorecer a no tener flash-gas a la entrada de la expansión. Un saludo
Lo has entendido perfectamente 1825665966-b
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Relación entre subenfriamiento y altua de líquido hace 8 años 6 meses #155967

Pregunta de examen, como va a afectar ese incremento de presión en la línea de líquido en el rendimiento del evaporador? Va a aumentar el rendimiento, va a disminuir o va a ser el mismo?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Relación entre subenfriamiento y altua de líquido hace 8 años 6 meses #155968

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Muy buena pregunta
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Relación entre subenfriamiento y altua de líquido hace 8 años 6 meses #155970

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
El mismo rendimiento en el evaporador. En cambio, la VET si que gana en capacidad.
Habría que tener en cuenta esta ganancia de presión a la hora de seleccionar la VET, lo que nos dará probablemente un orificio más pequeño para dicha VET .
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Relación entre subenfriamiento y altua de líquido hace 8 años 6 meses #155972

Eres una maquina Roverman, en cierto modo comparto respuesta, mismo rendimiento en evaporador, ya que la válvula de expansión es un elemento variable y se va a ajustar a esa sobrepresion por medio de modular para calcular el recalentamiento al que esta ajustada, como hemos dicho la temperatura del líquido se mantiene y con ello a la salida de la expansión vamos a obtener la misma calidad de vapor. Lo que no estoy del todo diacuerdo es en el elegir un orificio menor ya que las necesidades de líquido del evaporador siguen siendo las mismas y si pones un orificio menor a la VET lo más seguro es que no consigas suministrar el refrigerante en estado líquido necesario. Otro tema muy diferente sería si la expansión se realiza por capilar.......
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Relación entre subenfriamiento y altua de líquido hace 8 años 6 meses #155974

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No, me refiero a que de no existir esa carga de presión probablemente el orificio debería ser mayor, ya que el caudal que suministra una válvula depende del salto de presiones que tiene dicha VET, a mayor salto mayor caudal atraviesa la VET...
...pero esto depende de la importancia del valor de dicha carga de presión. Debe quedar determinada en los cálculos a la hora de seleccionar la VET. Si no la tuviésemos en cuenta podríamos sobredimensionar el orificio y tener la VET con un funcionamiento errático...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.