• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Como Calcular Amp. de un compresor?

Como Calcular Amp. de un compresor? hace 8 años 5 meses #157372

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Hola que tal compañeros les quisiera hacer una pregunta.
Bueno en estos dias hice una recarga de Refrigerante R-22 a un Sistema de Camaras de Conservaciòn, ya que los parametros de Amperaje estaban un poco bajos. Por ejemplo yo me deje guiar por la presiòn en PSI que aparentemente estaba en su parametro de 30 - 40 `PSI, pero cuando veia el Amp. estaba bajo, entonces llegue a la conclusiòn que la Carga por Refrigerante es mas efectiva verificando Amperaje y presiòn.
Bueno segun parametros de fabricante le carge refrigerante a cada Compresor. Entonces me di con la sorpresa que cada compresor tenia deferentes parámetros de Amp. siendo los mismos compresores con las mismas caracteristicas, bueno creo que el Amperaje se debe calcular con la carga de la camara y tamaño,etc.
Quisiera saber si me podrian decir como Calcular el Amperaje de un compresor para diferentes Sistemas de Refrigeraciòn. Saludos y gracias de antemano.
PsDT: Los equipos estan funcionando correctamente, pero tengo esa duda y quisiera saber si ustedes me podrian responder.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como Calcular Amp. de un compresor? hace 8 años 5 meses #157375

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola dabs, el tema que planteas es como la cuadratura del circulo o el sentido de la vida, en uno se pude aproximar pero no calcular con precision y en el otro cada una tiene el suyo, dicho esto, tu no planteas la potencia abservida por el motor electrico que mueve el compresor, de por si bastante complejo, preguntas al consumo en amperios del motor, para que te hagas idea de la complejidad te dire que la potencia del compresor depende entre otras cosas de: caudal de refrigerante desplazado, este depende del tipo de gas de la relaccion de compresiondel numero de revoluciones, del claro de los cilindros, osea del tipo de compresor, de la entropia, etc,etc. Una vez determinada la potencia del comprsor se la ha de aplicar el rendimiento mecanico, el rendimiento del motor electrico, etc, etc, lo mas inmediato es comprobar la placa de caracteristicas o consultar el fabricante, claro que puede haber quien diga que un compresor de tal potencia tiene cual consumo, yo prefiero que el fabricante me diga cuanto consume su compresor y en que condiciones lo hace.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Como Calcular Amp. de un compresor? hace 8 años 5 meses #157377

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
dabs escribió:
Hola que tal compañeros les quisiera hacer una pregunta.
Bueno en estos dias hice una recarga de Refrigerante R-22 a un Sistema de Camaras de Conservaciòn, ya que los parametros de Amperaje estaban un poco bajos. Por ejemplo yo me deje guiar por la presiòn en PSI que aparentemente estaba en su parametro de 30 - 40 `PSI, pero cuando veia el Amp. estaba bajo, entonces llegue a la conclusiòn que la Carga por Refrigerante es mas efectiva verificando Amperaje y presiòn.
Bueno segun parametros de fabricante le carge refrigerante a cada Compresor. Entonces me di con la sorpresa que cada compresor tenia deferentes parámetros de Amp. siendo los mismos compresores con las mismas caracteristicas, bueno creo que el Amperaje se debe calcular con la carga de la camara y tamaño,etc.
Quisiera saber si me podrian decir como Calcular el Amperaje de un compresor para diferentes Sistemas de Refrigeraciòn. Saludos y gracias de antemano.
PsDT: Los equipos estan funcionando correctamente, pero tengo esa duda y quisiera saber si ustedes me podrian responder.

Hola.

Puedes pensar que hay que cargar gas porque el visor lo marque, o porque el recalentamiento sea alto, pero no te puedes guiar por la presión de evaporación y el consumo.

Te pongo un ejemplo.

Si tienes hielo en el evaporador, la presión de evaporación será anormalmente baja, y el consumo tambien estará sensiblemente por debajo de lo esperado, pero enseguida si miras el recalentamiento verás que no le hace falta cargar gas.

LEl consumo del compresor tiene una relación directa con la presión de aspiración, pero la falta de gas no es la única caursa de una presión de aspiración baja.

Te planteo yo una posible duda.

En un circuito con el filtro semiobstruido, como será el consumo , mayor o menor del normal.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Como Calcular Amp. de un compresor? hace 8 años 5 meses #157391

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
el consumo de los compresores no son una factor de carga de refrigerante pero si una variable.
el consumo que viene especificado en la placa de características es un limite impuesto por el fabricante para garantizar el buen desempeño del motor del compresor. y la medida de amperaje de un compresor se hace a plena carga térmica y en condiciones estables de los demás factores.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como Calcular Amp. de un compresor? hace 8 años 5 meses #157393

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Desafortunadamente o afortunadamente depende desde el punto que se mire, la carga de refrigerante que lleva un equipo depende de muchos factores y todos relacionados presión, caudal, estado de intercambiadores, filtros, válvulas, tensión eléctrica etc.
Por lo que un técnico tiene que valorar todas estas constantes e interpretar si la carga esta bien o mal, si habláramos de electricidad con la ley de Ohm nos sobraría para la mayoría de los casos. Quizás por eso muchos intentar entrar en este mundo y al poco tiempo abandonan.
También es verdad que los que nos dedicamos a esto estamos en general demasiados enganchados para dejarlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Como Calcular Amp. de un compresor? hace 8 años 5 meses #157395

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Bueno si el filtro esta obstruido (visor burbujea), no se si estará bien mi respuesta pero creo q el Amp baja.
Como dices cansino si el serpentín se congela la presión y Amp baja (me ha pasado), pero si cargo refrigerante con el evaporador limpio estando la camara a una T° ambiente y trabajando hasta que llega a -1 °C guiándom del Amp y presion estaría haciendo una buena practica de carga de refrigerante?
Tu me recomendarias cargar refrigerante por presión y no por Amp? Y guiandome del visor?
Saludos, y gracias por tu respuesta
Psdt: El Amp. en el que me guíe. fue el que tenía cuando hicieron la instalación. Pregunte ese dato al electricista q tenia esos parámetros de esa fecha
Última Edición: hace 8 años 5 meses por dabs.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como Calcular Amp. de un compresor? hace 8 años 5 meses #157398

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y la carga térmica :
imagínate una cámara vacía a temperatura ambiente y de repente le pones 30.000 kg de producto .
O un día con una temperatura exterior de 38ºC .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como Calcular Amp. de un compresor? hace 8 años 5 meses #157404

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
dabs escribió:
Bueno si el filtro esta obstruido (visor burbujea), no se si estará bien mi respuesta pero creo q el Amp baja.
Como dices cansino si el serpentín se congela la presión y Amp baja (me ha pasado), pero si cargo refrigerante con el evaporador limpio estando la camara a una T° ambiente y trabajando hasta que llega a -1 °C guiándom del Amp y presion estaría haciendo una buena practica de carga de refrigerante?
Tu me recomendarias cargar refrigerante por presión y no por Amp? Y guiandome del visor?
Saludos, y gracias por tu respuesta
Psdt: El Amp. en el que me guíe. fue el que tenía cuando hicieron la instalación. Pregunte ese dato al electricista q tenia esos parámetros de esa fecha

lo que hay que tener realmente en cuenta es que la carga de refrigerante se hace por peso. Cuando no se conoce la cantidad de refrigerante que lleva un equipo la carga se hace por recalentamiento.
Dentro de los parámetros de carga de un equipo se tiene en cuenta el consumo del compresor, y todo teniendo en cuenta la practica que se tenga para evaluar la medida suministrada por el amperimetro. si marca un amperaje muy bajo o muy alto ¿que esta sucediendo en el equipo?


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Como Calcular Amp. de un compresor? hace 8 años 5 meses #157405

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
dabs escribió:
Bueno si el filtro esta obstruido (visor burbujea), no se si estará bien mi respuesta pero creo q el Amp baja.
Como dices cansino si el serpentín se congela la presión y Amp baja (me ha pasado), pero si cargo refrigerante con el evaporador limpio estando la camara a una T° ambiente y trabajando hasta que llega a -1 °C guiándom del Amp y presion estaría haciendo una buena practica de carga de refrigerante?
Tu me recomendarias cargar refrigerante por presión y no por Amp? Y guiandome del visor?
Saludos, y gracias por tu respuesta
Psdt: El Amp. en el que me guíe. fue el que tenía cuando hicieron la instalación. Pregunte ese dato al electricista q tenia esos parámetros de esa fecha

la carga de refrigerante por presión es una variable muy inestable, ya que esta influenciada por muchos factores.
Nunca se debe cargar un equipo de refrigeración por presión.


oscar elonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como Calcular Amp. de un compresor? hace 8 años 5 meses #157438

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
dabs escribió:
Bueno si el filtro esta obstruido (visor burbujea), no se si estará bien mi respuesta pero creo q el Amp baja.
Como dices cansino si el serpentín se congela la presión y Amp baja (me ha pasado), pero si cargo refrigerante con el evaporador limpio estando la camara a una T° ambiente y trabajando hasta que llega a -1 °C guiándom del Amp y presion estaría haciendo una buena practica de carga de refrigerante?
Tu me recomendarias cargar refrigerante por presión y no por Amp? Y guiandome del visor?
Saludos, y gracias por tu respuesta
Psdt: El Amp. en el que me guíe. fue el que tenía cuando hicieron la instalación. Pregunte ese dato al electricista q tenia esos parámetros de esa fecha

A ver, no es que te lo recomiende, es que es lo que hay que hacer.

Cargas por peso si lo conoces.

Si es un ajuste o no conoces la carga, metes gas hasta llenar visor controlando todos lo parámetros.

Siempre obserbando el recalentamiento como dato mas fiable.

En si el consumo, a mi me parece relevante con respecto a la carga de gas, por ejemplo si cargas una máquina que carezca de toma de alta y de la cual no sepas su carga exacta.
Me explico.
Si cargas un equipo que tiene una semiobstrucción , o un exceso de capilar por ejemplo, y careces de toma de alta presión, tal y como ocurre en muchas de las pequeñas instalaciones, al cargar por recalentamiento los datos de este te van a invitar a cargar en exceso la instalación, pero el consumo excesivo del compreswor te va a alertar de que algo no está funcionando bien.

Es decir, el consumo en relación a la carga, a mi forma de ver es indicador de que algo va mal por ser excesivo, pero nunca por ser demasiado bajo.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como Calcular Amp. de un compresor? hace 8 años 5 meses #157444

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas el consumo elevado entonces aunque tengas un recalentamiento alto es debido por que la presion en alta es más alta a causa de la obstrucción y al pistón de descarga del compresor le cuesta más trabajo de descargar no? Por qué un síntoma de recalentamiento alto es un consumo bajo... saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como Calcular Amp. de un compresor? hace 8 años 5 meses #157448

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information