• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: problema con enfriadora de agua climaveneta

problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 5 meses #77431

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
hola tengo un problema con una enfriadora de agua climaveneta MACS-N/LN 0252 tengo un compresor que se desconecta y vuebe arrancar sin marcar alarma y todavia no allegado a la temperatura del setpoint el controlador es un carel y no dispongo de manual e comprobado todas las protecciones y estan correctas no lo entiendo que es lo que sucede ,.-12
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 5 meses #77432

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
una foto del controlador carel

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 5 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 5 meses #77447

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Mira por aquí, quizás lo encuentres, suerte
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...id=51&id=71443#71445
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 5 meses #77463

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
no esta el manual del controlado que busco gracia por el aporte meguardo los manuales que algun dia pueden servirme de ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 5 meses #77475

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
mandamela a mi correo y te la subo al post

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 5 meses #77513

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
telo enviado al correo las fotos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 5 meses #77516

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bueno, esa maquina tiene que parar por dos razones, nada mas,mira los manometros,cuando arranques la maquina, y observa que manometro es, la aguja se desplaza, el de baja, o el de alta,dinos cual, y si sube la presion o baja,
dinos si tienes que rearmar algun presostato cuando para, o no,--- igual esta mal la regulacion de los presostatos,de uno de los dos,y te para antes de llegar al punto de consigna,
esta bien de carga,es condensada por agua, igual es problema de agua,y sus componentes, bomba,etc es que no se, si es condensada por agua,
si puedes entra en el foro, en evaporadores, y elementos de instalacion,hay tienes controles, controladores,etc saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 5 meses #77517

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bueno, esa maquina tiene que parar por dos razones, nada mas,mira los manometros,cuando arranques la maquina, y observa que manometro es, la aguja se desplaza, el de baja, o el de alta,dinos cual, y si sube la presion o baja,
dinos si tienes que rearmar algun presostato cuando para, o no,--- igual esta mal la regulacion de los presostatos,de uno de los dos,y te para antes de llegar al punto de consigna,
esta bien de carga,es condensada por agua, igual es problema de agua,y sus componentes, bomba,etc es que no se, si es condensada por agua,
si puedes entra en el foro, en evaporadores, y elementos de instalacion,hay tienes controles, controladores,etc
y el tema del aceite, tiene su carga, y la resistencia esta bien, que temp tiene el aceite, corta la resistencia cuando arranca,
si no para por presostato, se puede parar por proteccion interna,aceite
falta gas, si para por presostato, ya sabes regulacion de presostato, segun sea el que se dispare,bueno que para por alta o por baja, apartir de ese momento,se busca que elememtos influyen en esa parte del circuito,
saludos
Última Edición: hace 12 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 5 meses #77519

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
la maquina el condensador es por aire e puesto los manometros y la presión de trabajo es normal, en bomba de calor alta 22 bares, baja entre 4 y 5 bares, el gas es r 407-c, doble circuito un circuito funciona correctamente el compresor para a la temperatura establecida, el otro trabaja un tiempo y se desconecta sin marcar el controlador ninguna alarma, pasado un tiempo arranca otravez y al tiempo se desconecta otravez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 5 meses #77520

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Chotofrio escribió:
telo enviado al correo las fotos

gracias colega ya las tienes colocadas en tu post , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 5 meses #77521

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Chotofrio, eso que te ocurre puede ser normal. Conforme va llegando a consigna uno debe de parar y el otro permanece funcionado hasta conseguir el setpoint. Has probado a poner, no sé si esta máquina lo lleva el selector para dar preferencia al compresor número 1 o al compresor número 2. Sí lo lleva prueba ha cambiar la prioridad de arranque para ver que te ocurre. También puede ser que tengas un problema, pero si el equipo se para, no hay alarmas y las presiones estan como tú dices, puede ser alguna sonda que lea mal, sin que llegue a marcarla como alarma. De todas formas faltan datos para guiarte adecuadamente.

Saludos.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con enfriadora de agua climaveneta hace 12 años 5 meses #77522

  • Chotofrio
  • Avatar de Chotofrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
gracias por subirlas la maquina no es muy vieja 2006 y no dispongo del manual ni esquema electrico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information