hola eso ocurre cuando arranca, o esta siempre en servicio,24h si hay mas maquinas igual y no saltan,observa si la compuerta de impulsion abre, eso lo veras en el programa, y si esta en el programa mira el % de apertura, igual no modula bien el servo, en esos casos de no apertura del servo se para,eso se suele arreglar cambiando el circuito impreso de alimentacion,que este falseando algun contacto,y a veces de la orden de paro, o poner el termico con un poco mas de margen en la regulacion,eso no esta para cambiar , reapriete de conexiones desde la llegada al contactor-es, teporizao ,termico
y moror observar el consumo,no se si en el cuadro general tienes amper... de esa maquina para tomar el consumo,o en el cuadro auxiliar, hay tambien suele estar para ver el consumo,con la puerta cerrada siempre, saludos
saludos desde madrid
juan cambiarlo por otro siempre que sea igual, por que esta mal, pero no superior,