picasso escribió:Hola, esta mañana hemos ido a ver la máquina el compañero ELECTROCLIMARCA y yo. El síntoma es el mismo que el otro día. La ponemos en marcha en modo CALOR y después de poco más de un minuto, el compresor se para. En la unidad exterior aparece un código de error "E404", que según el compañero IMECLIMA, "El código de avería E404 corresponde a una sobrecarga en la unidad exterior motivada por un exceso de metros en la línea frigorífica o falta de gas".
Pues esta mañana lo primero que hemos hecho ha sido recoger todo el refrigerante de la instalación y con sorpresa hemos comprobado que tenía la carga justa.
Hemos probado en modo FRÍO y el síntoma era parecido, la presión en baja era de 2 bar (apunto que solo tiene una toma fuera y ninguna dentro de la unidad exterior. El gas es R410A)
ELECTROCLIMARCA, ha tomado valores de sondas que nos gustaría contrastar y aquí pido vuestra ayuda...a ver si podéis guiarnos.
PD: NO me diréis que la colaboración del foro no es buena, eh?? jejeje
Presion de baja 2 bar, el gas que utiliza el R410A?
Juan, que presion de alta tienes, que consumo te dá el compresor?
me da que es falta de gas, o obstruccion. Bueno ya nos contarás como va la averia.
Yo me he encontrado en algunos equipos que la carga que viene en placa de caracteristicas viene erronea, ten encuenta esto.
Saludos.