hola y si el problema fuera de aceite, sabes que llevan una cantidad de aceite esos compresores superior al resto, la cantidad de aceite,de la botella grande, es superior al que lleva la pequeña,
< una obstruccion en el circuito<<puede ser
<la baja es entrada directa al cilindro del compresor
< el rotativo tiene el cilindro y el excentrico,que hace las veces de piston
en forma circular,rodando por la pared del cilindro, y con una pastilla con
resorte especial es la que se encarga de separar la alta de la baja
<prueba que no sea superior a los 33ºc entre alta y baja aprosimadamente succion abierta,
<<<< colocar manometro en alta a la salida del compresor, si en 20 o 23 seg alcanza las 300 libras, y una tolerancia de retroceso de 2 libras,
<si estas dentro de estas tolerancias en este tiempo,el compresor estaria bien,<<<<<<
<el rotativo no tiene estanqueidad entre alta y baja,en el alternativo si,y cuando para el rotativo se igualan las presiones,cuando arranca otra vez, lo hace con equilibrio total, si no el termico interno no deja arrancar al compresor, puede tardar mucho tiempo,
el rotativo no tiene retencion en la descarga,y por eso se igualan las presiones,
saludos un puñao