• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Baja presión en frío y calor y no es falta de gas.

Baja presión en frío y calor y no es falta de gas. hace 11 años 5 meses #102769

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
HOla, pues esta tarde me ha llamado un amigo que tiene en su empresa un 2x1. Son dos cassettes de una vía con una unidad exterior.
Según me cuenta, los que fueron a reparárselo le comentaron que tenía fallo en una placa electrónica.

Lo curioso es que las unidades interiores son cada una de una marca, aunque físicamente son clavadas. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 5 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung y hauzen es lo mismo?? hace 11 años 5 meses #102772

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Son de la misma capasidad?...oye que fue siempre con el celluar?...arreglaste el poderoso
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung y hauzen es lo mismo?? hace 11 años 5 meses #102777

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
sí, de hecho estas fotos las hice con él.
Sí, creo que son de la misma capacidad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung y hauzen es lo mismo?? hace 11 años 5 meses #102779

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Pues parecen gemelas.

Cual se ha roto?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung y hauzen es lo mismo?? hace 11 años 5 meses #102780

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
según me dice el dueño, los técnicos anteriores dijeron que era problema de placa. De todos modos tengo que ir proximamente a verla. Iré informando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung y hauzen es lo mismo?? hace 11 años 5 meses #102781

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Cual se ha roto, la samsung o la hauezen?

Parecen muy nuevas estan en garantia?

Que le pasa?

Si son iguales como dices, lo tienes facil para reparar.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung y hauzen es lo mismo?? hace 11 años 5 meses #102787

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola, esta mañana hemos ido a ver la máquina el compañero ELECTROCLIMARCA y yo. El síntoma es el mismo que el otro día. La ponemos en marcha en modo CALOR y después de poco más de un minuto, el compresor se para. En la unidad exterior aparece un código de error "E404", que según el compañero IMECLIMA, "El código de avería E404 corresponde a una sobrecarga en la unidad exterior motivada por un exceso de metros en la línea frigorífica o falta de gas".
Pues esta mañana lo primero que hemos hecho ha sido recoger todo el refrigerante de la instalación y con sorpresa hemos comprobado que tenía la carga justa.

Hemos probado en modo FRÍO y el síntoma era parecido, la presión en baja era de 2 bar (apunto que solo tiene una toma fuera y ninguna dentro de la unidad exterior. El gas es R410A)

ELECTROCLIMARCA, ha tomado valores de sondas que nos gustaría contrastar y aquí pido vuestra ayuda...a ver si podéis guiarnos.

PD: NO me diréis que la colaboración del foro no es buena, eh?? jejeje
Última Edición: hace 11 años 5 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung y hauzen es lo mismo?? hace 11 años 5 meses #103218

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañeros, debido a la urgencia me he visto obligado a cambiar el título del post, para ver si así puedo recopilar información y opiniones.
Perdón por las molestias.
Última Edición: hace 11 años 5 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung y hauzen es lo mismo?? hace 11 años 5 meses #103255

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
picasso escribió:
Hola, esta mañana hemos ido a ver la máquina el compañero ELECTROCLIMARCA y yo. El síntoma es el mismo que el otro día. La ponemos en marcha en modo CALOR y después de poco más de un minuto, el compresor se para. En la unidad exterior aparece un código de error "E404", que según el compañero IMECLIMA, "El código de avería E404 corresponde a una sobrecarga en la unidad exterior motivada por un exceso de metros en la línea frigorífica o falta de gas".
Pues esta mañana lo primero que hemos hecho ha sido recoger todo el refrigerante de la instalación y con sorpresa hemos comprobado que tenía la carga justa.

Hemos probado en modo FRÍO y el síntoma era parecido, la presión en baja era de 2 bar (apunto que solo tiene una toma fuera y ninguna dentro de la unidad exterior. El gas es R410A)

ELECTROCLIMARCA, ha tomado valores de sondas que nos gustaría contrastar y aquí pido vuestra ayuda...a ver si podéis guiarnos.

PD: NO me diréis que la colaboración del foro no es buena, eh?? jejeje

Presion de baja 2 bar, el gas que utiliza el R410A?

Juan, que presion de alta tienes, que consumo te dá el compresor?
me da que es falta de gas, o obstruccion. Bueno ya nos contarás como va la averia.

Yo me he encontrado en algunos equipos que la carga que viene en placa de caracteristicas viene erronea, ten encuenta esto.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 11 años 5 meses por diegocb2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung y hauzen es lo mismo?? hace 11 años 5 meses #103260

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Hola Picasso.

El título original del post era (Baja presión en frío y calor y no es falta de gas)

De modelo de unidad nada de nada, ota vez hazle una foto a la placa de características por favor. Me puedes confirmar si es un SHO26EAV1 o un SH035EAV1. ¿Y el modelo de la exterior?

Que no es falta de gas lo sabemos, porque habeis extraído y pesado la carga de refrigerante.

¿Pero como sabes que la presión en calor también es baja? ¿Lo has comprobado de alguna manera?. Por otra parte ¿Ocurre con las dos unidades o sólo con una?

No obstante te recomiendo una prueba, pon en marcha frío y si se congela o enfría bastante más la tubería de líquido, que la de gas. Revisa la colocación del cabezal de la válvula de expansión o tienes obstrucción.

Intenta aportar más datos. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baja presión en frío y calor y no es falta de gas. hace 11 años 5 meses #103266

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola el ventilador exterior funciona,si funciona comprobar, sonda interior,
www.orbelec.es/prodtienda/datos/08222.pdf
lo valores de las sondas creo que subi algopero no lo he mirado,
salñudos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung y hauzen es lo mismo?? hace 11 años 5 meses #103267

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
HOla, tienes razón heliogeo, aquí te indico el modelo de la exterior.

La presión en calor sé que era baja (lo indico arriba),no tiene toma para la baja y 15 bar en alta. Las pruebas las hicimos alternando las interiores e incluso con las dos al mismo tiempo.

En una de las pruebas que hicimos en frío, sí que observamos que las dos tuberías se escarcharon.
La verdad, nos faltó tiempo para hacer pruebas. No puedo aportar más datos.

Diego, sí es R410A.

Joseb, estuve revisando unos archivos técnicos de Samsung que subiste y encontré bastante información muy válida.

SAludos y gracias por vuestra ayuda. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information