cansino escribió:
Galapago escribió:
Lozano creo que lo que dice de cargar un bar de R22 y luego nitrogeno es para que el detector detecte algo, ya que no detectan nitrogeno. Y si , ese bar de R22 se perderia, pero es mas barato que cargarlo todo con R22. Las malditas y trabajosas fugas.... Paciencia y jabon!!
Deberia haber algun tipo de conexiones rapidas para seccionar y hacer pruebas por partes rapido sin tener que abocardar ni perder mucho tiempo. Si alguien sabe algo agradeceria algun consejo.
Saludos
Hola.
Eso que dices me vendría de marabilla en una busqueda de fuga que he comenzado hoy.
Un vrf de hitachi de 12 cv que monté hace unos años.
Despues de haber recorrido dos veces la instalación con un buen detector me queda hacer pruebas de estanqueidad independizando elementos y lineas.
Si hubiese sido la instalación de una central frigorífica, habría colocado llaves de bola por servicio y todo sería mas facil.
Seria interesante como propuesta a los fabricantes de equipos de climatización, que incorporasen en las unidades interiores destinadas a sistemas vrf llaves de servicio. Esto facilitiraria mucho el trabajo, y sería una medida eficaz contra las emisiones de gas a la atmósfera, ya que en muchas ocasiones es mas barato cargar gas que buscar una fuga.
SAludos.
Con permiso de galáparo.
Os comento que metí 150psi de presión (10 bares) separando la unidad exterior de la instalación cerrando las llaves de servicio.
Despues de casi cuatro días, no se han mobido las agujas ni un ápice.
Esta no era una microfuga, la primera vez perdió mas de 3 kilos de 410 en un par de meses.
La instalación quedó parada hace casi un año por temas de la empresa que cerró la mitad de sus oficinas, cuando fuy el otro día quedaban 7 bares de presión con una tª media de 20ºC, vamos que había fugado practicamente la totalidad.
No puse la unidad en marcha, para nada.
Hoy he vuelto a meter mas presión. 24 bares en la instalación y 20 bares en la condensadora.
Esperaré al viernes o al lunes para ver como va el asunto, ya os comentaré.
SAludos.