MIGRO FUGA NO DETECTABLE hace 9 años 6 meses #138003

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
que razon tenia, los fabricantes cada vez peor,esta la cosa como para poner valvulas por todos los sitios, los vrv ya vereis de que pase el tiempo esas instalaciones con gas por todas partes,cuantas mas llaves mas fugas,ademas de perder gas a la atmosfera,esos sistemas, que sea aire frio o caliente bueno,pero que el gas se pasee por todos los sitios de la instalacion,no le veo la gracia ,y al fabricante le importa un carajo , saludos
Última Edición: hace 9 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MIGRO FUGA NO DETECTABLE hace 9 años 6 meses #138234

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
cansino escribió:
Galapago escribió:
Lozano creo que lo que dice de cargar un bar de R22 y luego nitrogeno es para que el detector detecte algo, ya que no detectan nitrogeno. Y si , ese bar de R22 se perderia, pero es mas barato que cargarlo todo con R22. Las malditas y trabajosas fugas.... Paciencia y jabon!!
Deberia haber algun tipo de conexiones rapidas para seccionar y hacer pruebas por partes rapido sin tener que abocardar ni perder mucho tiempo. Si alguien sabe algo agradeceria algun consejo.
Saludos


Hola.
Eso que dices me vendría de marabilla en una busqueda de fuga que he comenzado hoy.
Un vrf de hitachi de 12 cv que monté hace unos años.
Despues de haber recorrido dos veces la instalación con un buen detector me queda hacer pruebas de estanqueidad independizando elementos y lineas.
Si hubiese sido la instalación de una central frigorífica, habría colocado llaves de bola por servicio y todo sería mas facil.
Seria interesante como propuesta a los fabricantes de equipos de climatización, que incorporasen en las unidades interiores destinadas a sistemas vrf llaves de servicio. Esto facilitiraria mucho el trabajo, y sería una medida eficaz contra las emisiones de gas a la atmósfera, ya que en muchas ocasiones es mas barato cargar gas que buscar una fuga.
SAludos.
Con permiso de galáparo.
Os comento que metí 150psi de presión (10 bares) separando la unidad exterior de la instalación cerrando las llaves de servicio.
Despues de casi cuatro días, no se han mobido las agujas ni un ápice.
Esta no era una microfuga, la primera vez perdió mas de 3 kilos de 410 en un par de meses.
La instalación quedó parada hace casi un año por temas de la empresa que cerró la mitad de sus oficinas, cuando fuy el otro día quedaban 7 bares de presión con una tª media de 20ºC, vamos que había fugado practicamente la totalidad.
No puse la unidad en marcha, para nada.
Hoy he vuelto a meter mas presión. 24 bares en la instalación y 20 bares en la condensadora.
Esperaré al viernes o al lunes para ver como va el asunto, ya os comentaré.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MIGRO FUGA NO DETECTABLE hace 9 años 6 meses #138262

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola esto de presurizar por partes lo hago cuando la cantidad de nitrogeno a usar es considerable, mas por la logistica que por el coste, a veces acarrear las botellas de nitrogeno agota al mas pintado, ahora bien controlando la presion en las dos partes la presurizada y la "no" presurizada, las valvulas no siempre cierran bien.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MIGRO FUGA NO DETECTABLE hace 9 años 6 meses #138267

  • naval mayor
  • Avatar de naval mayor
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
por mi experiencia te digo que una lámpara busca fuga es lo mejor ,y mas barato es una arandela de cobre que se calienta al rojo y con la fuga de freon la llama cambia de color y es infalible practico y comodo,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

MIGRO FUGA NO DETECTABLE hace 9 años 6 meses #138271

  • naval mayor
  • Avatar de naval mayor
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
perdón esto es mas bien recalentón del compresor con fuga,jejejeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MIGRO FUGA NO DETECTABLE hace 9 años 6 meses #138276

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
naval mayor escribió:
por mi experiencia te digo que una lámpara busca fuga es lo mejor ,y mas barato es una arandela de cobre que se calienta al rojo y con la fuga de freon la llama cambia de color y es infalible practico y comodo,saludos

Hola.
Todavía conservo un par de lámparas halogaz, ya me gustaba ya, el problema es que si no hay cloro no hay llama verde u azúl.


SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MIGRO FUGA NO DETECTABLE hace 9 años 6 meses #138289

  • naval mayor
  • Avatar de naval mayor
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
amigo cansino el amigo todavía usa r22 como refrigerante, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MIGRO FUGA NO DETECTABLE hace 9 años 6 meses #138290

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
naval mayor escribió:
amigo cansino el amigo todavía usa r22 como refrigerante, saludos

Tienes razón. Es que por aquí lla hemos perdido la costumbre de usar 22.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.