hola, buenas tardes, les escribo para comentarles mi duda acerca de una instalación de climatización con un condensador de agua perdida. El gas empleado es R404, la temperatura exterior es de 36grados, y las presiones que actualmente manejo son entre 5 y 6 bar en la aspiración( decir que el compresor tiene un regulador de capacidad mediante anulación de culata, tiene 2 culatas) y una presión de descarga aproximada de unos 20, 21 bar. La temperatura de descarga del compresor son unos 60 grados. El caudal de agua a la salida del condensador se ve bastante bueno, desconozco la limpieza de los tubos internos del mismo. La temperatura en la linea de aspiración del compresor es de unos 15 grados, el equipo enfría, pero la presión de alta la considero excesiva. Como dato relevante decir que el regulador de capacidad esta controlado por un presostato el cual se acciona cuando la presión de baja llega a 6 bar y sale cuando esta llega a unos 4,5 o 5 bar, por lo tanto el diferencial ajustado es de 1 o 1,5 bar aprox. El compresor al arrancar levanta presión en baja hasta sobrepasar los 6 bar, entrando el regulador de capacidad, mientras que esto no ocurre la presión de alta no se dispara a los 20, 21 bar, sino que se mantiene en 16 bar aprox, pero cuando la de baja llega a los 6 bar y se activa el regulador de capacidad la presión de alta se pone a 20, 21 y la de baja se mantiene entre 5 y 6, me gustaría saber que puedo hacer para mantener mas baja la presión de alta, puesto que la temperatura del condensador es excesiva, y el equipo funciona y enfría, pero puede ser que me salte por alta presión con un aumento mínimo de la presión de alta. Espero vuestra ayuda, gracias y un saludo!!