TEMA: alta P condensación

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152125

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
copito escribió:
.
-T salida del condensador 40º
-T antes de la VET 40º
P de alta 20 bar
T parte alta del recipiente 50º
T parte baja del recipiente 45º
Ahi os dejo los datos, sospecho que el problema como bien deciis anteriormente puede ser suciedad interior del intercambiado de tubos, en cuanto al nivel de gas, esta mas o menos a mitad del recipiente. En la mirilla de liquido se ve mayoritariamente burbujas. espero vuestra respuesta. un saludo y gracias!

Si la tuberia de liquido a la salida del recipiente esta a 40ºC y la parte baja del recipiente esta a 45ºC o esta mal medido o en la valvula de salida de liquido esta expansionando liquido. A elegir.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152126

  • copito
  • Avatar de copito
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Ya os digo que la salida de liquido son 40 grados, y la temperatura de la entrada de liquido a la vet es de 40 grados tambien, igual la temperatura del condensador no es exacta, pues este esta pintado. Lo del tema de las burbujas no se si sera tambien falta de condensacion. La instalacion enfria muy bien, el unico problema que tengo es que la presion de alta es elevada y por lo tanto cercana al punto de parada por alta .Me gustaria saber el problema existent de esta presion para poder bajarla.
El regulador de capacidad entra en funcionamiento al arrancar el.equipo y subir la presion de aspiracion a 6 bar, y es kusto ahi cuando la presion de alta me sube a 20, hasta que el regulador no entra no ocurre. El regulador sale a 4,5 bar, xro esto no ocurre ya que la presion de aspiracion se queda constante entre 5 y 6 bar. Espero vuestra ayuda gracias!
Última Edición: hace 8 años 9 meses por copito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152140

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pues hola otra vez,cuando es la temp alta o la presion,la maquina no para mientras tenga paso de agua, pero, si dices que no es gas, limpia limpia limpiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,
olvidate del circuito frigo y limpia circuito de agua, para que mejore,al ser mas alta la temp de agua sube el circuito frigorifico, tu mismo dices que en otras zonas, con agua mas fria, la presion o temp es mas baja,pero seguro es problema del agua,al tener ocupas el circuito de agua, no pasa todo el caudal, pasa menos, y eso hace que suba la temp y la presion del circuito frigo,al tener ocupas no dejan pasar suficiente agua, y va a menos velocidad.
obstruccion parcial en circuito de agua, sabes el caudal que tiene que pasar por la maquina ,limpia todo el circuito de agua ,supongo que hay dos bombas aparte de los filtros a limpiar desmonta las bombas, si hay dos bombas y una no trabaja cierra las llaves para que todo el caudal pase por el circuito de la que trabaja,wsaludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152141

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pues hola otra vez,cuando es la temp alta o la presion,la maquina no para mientras tenga paso de agua, pero, si dices que no es gas, limpia limpia limpiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,
olvidate del circuito frigo y limpia circuito de agua, para que mejore,al ser mas alta la temp de agua sube el circuito frigorifico, tu mismo dices que en otras zonas, con agua mas fria, la presion o temp es mas baja,pero seguro es problema del agua,al tener ocupas el circuito de agua, no pasa todo el caudal, pasa menos, y eso hace que suba la temp y la presion del circuito frigo,al tener ocupas no dejan pasar suficiente agua, y va a menos velocidad.
obstruccion parcial en circuito de agua, sabes el caudal que tiene que pasar por la maquina ,limpia todo el circuito de agua ,supongo que hay dos bombas aparte de los filtros a limpiar desmonta las bombas, si hay dos bombas y una no trabaja cierra las llaves para que todo el caudal pase por el circuito de la que trabaja,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152149

  • copito
  • Avatar de copito
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias a todos por las respuestas. Pero os pregunto, veis normales las temperaturas no?? ya os digo que la maquina enfria bastante, y que el unico problema es la presion de condensacion y las burbujas( no se si turbulencias en la mirilla) , pero por lo demas me va todo bien, en efecto parece ser que son depositos de suciedad en el condensador no??

saludos!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152154

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Estoy de acuerdo al 100 % con Joseb71.
Obstrucción.
Mucho caudal de agua? (No conozco estas instalaciones)

Pero puede ser que este ahogando el condensador por agua y suciedad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152164

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
A limpiar compañero .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152229

  • copito
  • Avatar de copito
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
El tema de las burbujas tambien podria ser consecuencia de la falta de subenfriamiento por la suciedad del condensador?? espero vuestra respuesta. Gracias y un saludo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152248

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues si , es como si cerraras el grifo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152250

  • copito
  • Avatar de copito
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias por vuestras respuestas. Señores he estado proband a regular el presostato de regulacion de capacidad.Anteriormente estaba regulado para que a 6 bar en baja me trabajen las 2 culatas del compresor y a 4 bar solo una. Al encender el compresor la presion de baja pasa de 6 bar y me entran las 2 culatas, nunca llegando a 4 bar, y es justo cuando trabajan las 2 culatas cuandoe encuentro con la presion de alta disparada y las burbujas en la mirilla, es decir el comprsor me esta trabajando constantemente con 2 culatas. Nose si esta regulacion seria correcta, o si deberia de tener un diferencial menor a 2 bar, por ejemplo k entren 2 culatas a 6 bar y una culata a 5 bar.Cuando solo me trabaja una culata la presion de alta disminuye y desaparecen las burbujas del visor de liquido. Espero vuestra respuesta, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152268

  • copito
  • Avatar de copito
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Por favor amigos que opináis de lo anterior. ayuda please. saludos!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152275

  • tegaday
  • Avatar de tegaday
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Buenas copito , tal y como te han indicado los compañeros el problema proviene por falta de condensación, yo me olvidaría de estar tocando la regulación de las culatas y me centraría en por que hay tan poco intercambio de temperatura en ese condensador( funcionan correctamente las bombas que hacen circular el agua a través del condensador, hay filtros en la aspiración de esas bombas compruébalos, si es así, el problema lo tienes en suciedad en el condensador), date cuenta que estamos hablando de agua de mar las incrustaciones que tienen que haber en el interior de las paredes de ese intercambiador son de importancia, reduciendo considerablemente el caudal de agua que circula por el mismo, hay que revisar ese condensador .
El administrador ha desactivado la escritura pública.