TEMA: alta P condensación

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152077

  • copito
  • Avatar de copito
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
hola, buenas tardes, les escribo para comentarles mi duda acerca de una instalación de climatización con un condensador de agua perdida. El gas empleado es R404, la temperatura exterior es de 36grados, y las presiones que actualmente manejo son entre 5 y 6 bar en la aspiración( decir que el compresor tiene un regulador de capacidad mediante anulación de culata, tiene 2 culatas) y una presión de descarga aproximada de unos 20, 21 bar. La temperatura de descarga del compresor son unos 60 grados. El caudal de agua a la salida del condensador se ve bastante bueno, desconozco la limpieza de los tubos internos del mismo. La temperatura en la linea de aspiración del compresor es de unos 15 grados, el equipo enfría, pero la presión de alta la considero excesiva. Como dato relevante decir que el regulador de capacidad esta controlado por un presostato el cual se acciona cuando la presión de baja llega a 6 bar y sale cuando esta llega a unos 4,5 o 5 bar, por lo tanto el diferencial ajustado es de 1 o 1,5 bar aprox. El compresor al arrancar levanta presión en baja hasta sobrepasar los 6 bar, entrando el regulador de capacidad, mientras que esto no ocurre la presión de alta no se dispara a los 20, 21 bar, sino que se mantiene en 16 bar aprox, pero cuando la de baja llega a los 6 bar y se activa el regulador de capacidad la presión de alta se pone a 20, 21 y la de baja se mantiene entre 5 y 6, me gustaría saber que puedo hacer para mantener mas baja la presión de alta, puesto que la temperatura del condensador es excesiva, y el equipo funciona y enfría, pero puede ser que me salte por alta presión con un aumento mínimo de la presión de alta. Espero vuestra ayuda, gracias y un saludo!!
Última Edición: hace 8 años 9 meses por copito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152078

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
¿Esta la instalacion en un barco?, ¿a que temperatura entra y sale al agua del condensador?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152079

  • copito
  • Avatar de copito
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
La temperatura de entrada es la del agua de mar en estas fechas, aproximadamente unos 26, 27 grados, la de salida no recuerdo ahora mismo, también he de decir que recientemente estuve en zonas con aguas mas frías y no tuve este problema que os comento mas arriba, pero a la salida del condensador se ve buena presión de salida de agua.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152081

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Creo que es necesario saber como minimo estos datos de temperatura de entrada y salida de agua al condensador para determinar la temperatura media en él y por lo tanto la de condensacion. En principio con el agua entrando al condensador a ~ 26ºC la presion de condensacion deberia de mantenerse a cualquier carga sobre los 16 bar. ¿Hay algun control sobre el caudal de agua que entra al condensador segun demanda por potencia (bomba de velocidad variable, valvula motorizada, etc.?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152082

  • copito
  • Avatar de copito
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hay instalada una VRA que trabaja con la presión de alta, actualmente se encuentra totalmente abierta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152084

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
¿Y algun filtro de agua desde el mar hasta la entrada al condensador?. Insisto Copito, temperaturas de entrada y salida. Parametros fundamentales.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152088

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola me temo que la temp de entrada es demasiado alta ,espero que esa maquina sea para agua de mar que la temp es superior, con diferencia a las que trabajan en tierra.
¿¿¿¿mira de limpiar el filtro que tiene que estar tupi ,con todo lo que sube el agua, hay que limpiar mas continuamente,
y la bomba, esto son trabajos habituales abordo,
pero vete a saber como estan los tubos del condensador , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152110

  • copito
  • Avatar de copito
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
La temperatura de entrada de agua al condensador es de unos 30 grados, y la de salida es 35 grados, medida con la pistola en la tuberia de entrada y salida. Cuando baja la de baja tambieb baja la de alta, xro muy muy poco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152112

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Si las temperaturas medidas son correctas, y la maquina esta al 100% de potencia, la presion de alta deberia de rondar los 17 bar. Si es asi, medidas de agua entrando a 30ºC y salida a 35ºC son correctas, y la maquina esta al 100% de potencia, y la presion de alta esta sobre los 20 o 21 bar, hay que sospechar de que el intercambiador, que supongo es de placas, esta sucio interiormente en el lado agua.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152117

  • copito
  • Avatar de copito
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
El intercambiador es de tubos, y aqui os dejo temperaturas tomadas:
-Temperatura entrada de agua del condensador 30º
-Temperatura salida de agua del condensador 35º
-T descarga del compresor 60º
-T salida del condensador 40º
-T antes de la VET 40º
-T salida de la VET 5º
-T salida evap 3º
-T asp compresor entre 10 y 15º
P de alta 20 bar
P baja entre 5 y 6 bar
T parte alta del recipiente 50º
T parte baja del recipiente 45º
Ahi os dejo los datos, sospecho que el problema como bien deciis anteriormente puede ser suciedad interior del intercambiado de tubos, en cuanto al nivel de gas, esta mas o menos a mitad del recipiente. En la mirilla de liquido se ve mayoritariamente burbujas. espero vuestra respuesta. un saludo y gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152120

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola comprueba la carga, las burbujas indican falta de gas,y de paso limpieza , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

alta P condensación hace 8 años 9 meses #152123

  • copito
  • Avatar de copito
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
El condensador es tambien recipiente de liquido, en cuanto a la carga ya os digo que tiene a 3 cuartos de la mirilla de nivel, por lo tanto no le falta carga.
El administrador ha desactivado la escritura pública.