TEMA: Condensación en las rejillas de ventilación.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172285

  • Tonymony
  • Avatar de Tonymony
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola a todos,

Actualmente tenemos un instalador te AC en la obra. Ha instalado un equipo Mitsubishi Multi City con equipos tipo cassette dentro del falso techo, por ahora todo funciona bien, solo que en las rejillas hay unas gotas de condensado las cuales alarman mucho al cliente. Y por lo que veo el instalador de AC creo que no sabe como resolverlo. Los datos que tenemos en el sistema son:

Tenemos condensación de gotas en las rejillas no esta vertiendo nada de agua se mantiene.
El falso techo esta a una altura de 3 metros y estamos en Málaga
Las rejillas son de aluminio de 1 metro de longitud
Y el ultimo registro de presion que hicieron fue de 110 psi (r410a)

Entre mis conjeturas esta el de que la presion esta baja y deben cargar mas refrigerante.

Gracias de antemano,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172286

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola toni, pasate por forofrio.com/index.php/foro-24/4-present...-off-topic,cuentanos cosas de tu esperiencia en el clima. Lo habitual en tu caso es filtros de aire sucios o fallo en el ventilador interior descartados ambos se chequeara el circuito de frio con carga de gas recalentamiento consumos electricos limpieza de desagues etc.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172288

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas Tony yo también soy de Malaga un saludo, estos días es que la humedad relativa que hay por aquí es bastante elevada, es complicado quitar esa condensacion de las lamas,si tenéis dudas sobre si la carga de refrigerante es la correcta, mide recalentamiento y subenfriamiento o recupera el refrigerante y carga por peso la maquina, de todas formas yo también he tenido problemas de ese estilo y la humedad que tenemos en el ambiente no la puedes quitar, solución o "posible solucion" subir el set Point a una temperatura adecuada y poner el ventilador en continuo, alomejor tienes el set point demasiado bajo (ami me ha pasado) al ponerle un set point demasiado bajo le das más tiempo a la maquina para que condense el agua del ambiente en la salida del aire. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, camacho d, silenbloc, biel1

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172302

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un saludo Tonymony .
Lo comentado por los compañeros ; obra nueva , paredes recién pintadas o acabadas y alta humedad , todo ello influye .

Intenta aumentar el caudal de las unit interiores o subir la temperatura de consigna .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, biel1

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172323

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
La unidad sera de conductos no de cassette si fuese de cassette no tendrías ese problema ya que los alabes están forrados de terciopelo para atrapar precisamente esas gotas.
En cualquier caso es algo que no vas a poder evitar en determinadas circunstancias climáticas, en climas muy húmedos me consta que se montan rejillas de pvc lo lei en un proyecto de un hotel, en tu caso la opción mas factible tener la ventilación en la velocidad máxima, no es tema de gas si estuviese baja de gas no tendrías problemas de condensación en las rejillas ya que sencillamente al no enfriar no desumectas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, martinie, rodrigomigel@gmail.com

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172341

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola tonymomy, creo que el veredicto es unánime. Setpoint bajo y baja velocidad del ventilador. Si fuera falta de gas no habría condensación. Si cargas mas solo conseguiras tener varias duchas.
Saludos.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172603

  • Tonymony
  • Avatar de Tonymony
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas estoy completamente de acuerdo con que tenemos humedad relativa alta en la zona y que al ser obra nueva siempre abre una ventana o están pintando. Lo del setpoint ya esta subido, probare a hacer test con diferentes velocidades. Pero tengo dudas a que se quiere referir dsbordon con lo de "Si cargas mas solo conseguiras tener varias duchas." A mi entender si subo la cantidad de refrigerante segun el diagrama de r410a sube la presion en baja y con esto la isoterma, a groso modo que estoy subiendo la temperatura del sistema y supongo que mi salto de temeratura sera menor.

Saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172606

  • diclorodifluormetano
  • Avatar de diclorodifluormetano
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • www.fast-clima.es
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
obra nueva,malaga,,y días de levante casi seguro,,,es normal que pase eso
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172612

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Si aumentas la carga de refrigerante, vas a provocar posiblemente una avería en verano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172617

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola tony, me refería a que si seguis metiendo gas vas a bajar demasiado el recalentamiento y vas a logar que todo lo que este en las salidas de aire frio condense agua, que los plásticos, los flaps, todo, "transpire" y te salpique agua.
Y los dias de mucho calor lo mas seguro es que te falte condensación en la ue, es decir, vas directo a una falla.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172626

  • Tonymony
  • Avatar de Tonymony
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Perdonen mi falta de explicación. Actualmente el sistema que tenemos tiene refrigerante r410a y tenemos una presión en baja de 110 psi, y he visto en sitios que recomiendan 118 psi. Alguien tiene experiencia con este refrigerante para saber la presión optima actualmente la temperatura en baja es de 0 grados.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en las rejillas de ventilación. hace 7 años 5 meses #172628

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola .
Si tienes un sistema Multicity y VRF la presión de evaporación en la unit exterior es la común de todas las unit interiores , y cada unit interior tiene su control de rendimiento en función de su ajuste de demanda y temperatura .
Por lo tanto lo que hay que verificar realmente es el rendimiento de cada unit interior , saltos térmicos en el intercambiador , recalentamiento , subenfriamiento, modulación del control del sistema de expansión.....etc....etc.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno
Tiempo de carga de la página: 0.272 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information